Необходимо определить мощность и вольтаж трансформаторов... ну с вольтажом проще, а вот мощность???
Имеется 2-ва понижающих трансформатора, так как в обеих есть изменение обмотки, и по шильдику не определить их реальные параметры.
Поэтому взываю о помощи...

user posted image

Трансформатор под номером 1, похоже рассчитан на 380 Вольт.


1. Дополнительные фото под спойлером




2. Дополнительные фото под спойлером




Простите, но я не электрик.

Отредактировал polo - 4 Августа, 2013, 22:10


____________________
PMEmail Poster
Бобер | Бездомный
Реклама двигатель прогресса       
Quote Post



А кому сча лехко?
Group Icon
















_________________
Желающим разместить рекламу смотреть сюдой
/   
Oskar | Профиль
Дата 4 Августа, 2013, 16:11
Quote Post




Group Icon

Группа: Gold Member
Сообщений: 1452
Регистрация: 12.03.09
Авторитет: 36
Вне форума

Предупреждения:
(0%) -----


Мощность трансформатора определяется площадью поперечного сечения сердечника, поэтому указанная на шильдике "заводская" мощность скорее всего будет актуальной и после его перемотки. Больше от него не получите.


____________________
user posted image
PMEmail Poster
polo | Профиль
Дата 4 Августа, 2013, 16:20
Quote Post




Group Icon

Группа: Gold Member
Сообщений: 1574
Регистрация: 14.08.11
Авторитет: 13
Вне форума

Предупреждения:
(0%) -----


Получается мощность у них 250Ват, а на вторичной обмотке уже вольтаж.
Правильно?


Отредактировал polo - 4 Августа, 2013, 22:12


____________________
PMEmail Poster
Brut | Профиль
Дата 4 Августа, 2013, 22:51
Quote Post




Group Icon

Группа: Абориген
Сообщений: 322
Регистрация: 02.03.08
Авторитет: 4
Вне форума

Предупреждения:
(0%) -----


Исходите из того, что мощность определяется путем умножения потребляемого тока на напряжение. Например: если первичная обмотка рассчитана на 220 вольт, то следовательно ток в ней (при полной нагрузке) 250 ВА/220В = 1,14А. На вторичной обмотке, необходимо замерить выходное напряжение и так же определить на какой ток потребления можно рассчитывать. Например при замере получилось 12В, тогда 250ВА/12В= 20А, но при этом необходимо учитывать сечение провода вторичной обмотки, помня что допустимый ток обмотки трансформаторов как правило должен быть не более 2А на 1мм кв. сечения, так для 20А сечение провода д.б. примерно 10 мм кв.
PMEmail Poster
Dmitrii55 | Профиль
Дата 7 Августа, 2013, 23:13
Quote Post




Group Icon

Группа: Silver Member
Сообщений: 731
Регистрация: 25.02.11
Авторитет: 44
Вне форума

Предупреждения:
(0%) -----


согласен с тремя предыдущими.
- но больше сечения не прыгнеш -Факт
- перемотка минимальна (по фото)
- второй скорее всего пытались использовать как "сматывалку", может и первый тоже.
- это так называемые "котельные" тр-ры т.е. для котельных 250Ватт на 36В или 24В - освещение в опасных помещениях
- большой мощности без полной переделки не получить (+ не забываем про сечение железа)