> Заземление в частном доме для стиральной машины, Спецы,подскажите
CKB | Профиль
Дата 11 Января, 2014, 0:13
Quote Post




Group Icon

Группа: Gold Member
Сообщений: 1269
Регистрация: 30.12.11
Авторитет: 27
Вне форума

Предупреждения:
(0%) -----


Стиральная машина иногда при работе не сильно бьет током,вот решил сделать для неё заземление,розетка куда она подключена с заземлением,но заземление нё подведено.Как правильно сделать на улице заземление я в курсе,но мне этот вариант не подходит.Будет ли работать такой вариант-в бетонном полу возле розетки просверливаю отверстие до земли,забиваю уголок 50-ку метра полтора длинной,на конце уголка привариваю болт и прикручиваю к нему толстый медный провод лужёный на конце,другой конец провода к заземляющему контакту розетки.Будет ли работать такое?
PMEmail Poster
1/1490   
Бобер | Бездомный
Реклама двигатель прогресса       
Quote Post



А кому сча лехко?
Group Icon
















_________________
Желающим разместить рекламу смотреть сюдой
/   
arslan | Профиль
Дата 11 Января, 2014, 8:42
Quote Post




Group Icon

Группа: Абориген
Сообщений: 490
Регистрация: 14.12.11
Авторитет: 9
Вне форума

Предупреждения:
(20%) X----


Сделайте проще. Когда бьется током, вы выньте вилку из розетки, переверните ее и снова всуньте, должно пройти. Для стиралок, бойлеров, посудомоек и пр. важно, чтобы фаза шла на фазу, а ноль на ноль. А то, что вы собираетесь сделать, может не помочь.
PMEmail Poster
КрымскийКот | Профиль
Дата 11 Января, 2014, 10:12
Quote Post




Group Icon

Группа: Старожил
Сообщений: 6312
Регистрация: 03.03.12
Авторитет: 143
Вне форума

Предупреждения:
(0%) -----


Только за фундаментом, не менее метра.
При описанной вами конструкции если разольется вода-пол будет под напряжением.
PMEmail Poster
1/4219   
Dmitrii55 | Профиль
Дата 11 Января, 2014, 12:01
Quote Post




Group Icon

Группа: Silver Member
Сообщений: 725
Регистрация: 25.02.11
Авторитет: 44
Вне форума

Предупреждения:
(0%) -----


Давайте по порядку:
1. "Иногда бьет током" - значит где-то происходит нарушение, пробой изоляции. Вывод: надо искать причину, а не заземление делать (где бывает пробой: двигатель, провода перетираются в местах крепления к металлу, креплени платы управления).
2. Если Вы "Как правильно сделать на улице заземление я в курсе" - то должны понимать, что штырь в полу это ни о чем! (т.к. треуголник со стороной два метра на глубине не менее 0,7м и из углов забиты штыри на глубину не менее 2-3м).
3. Как сказано выше это нарушение изоляции, контуром такое не исправиш. Контур служит защитой при таких авариях, НО обязательно должна стоять отключающая защита (типа УЗО) - а потом расследование и устранение причины сработки защиты.
4.УСТАРАНЯЕТЕ ПРИЧИНУ - ЭТО Жизнь Вас и Ваших близких!
PMEmail Poster
1/265   
XXXLer | Профиль
Дата 11 Января, 2014, 16:29
Quote Post




Group Icon

Группа: Silver Member
Сообщений: 772
Регистрация: 27.01.06
Авторитет: 36
Вне форума

Предупреждения:
(0%) -----


CKB
Без защитного нуля стиралка всегда бъет током, т.к. на ней находится половина сетевого напряжения (особенности фильтра питания на входе)

Если есть уверенность в том, что ноль не поменяется с фазой - занулите розетку и не парьтесь. УЗО, в связи с отсутствием шины выравнивания потенциалов, скорее всего будет срабатывать при включениии стиралки в розетку или наборе воды.
PMEmail Poster
1/2968   
Tankist | Профиль
Дата 11 Января, 2014, 16:43
Quote Post




Group Icon

Группа: Старожил
Сообщений: 3628
Регистрация: 13.07.11
Авторитет: 87
Вне форума

Предупреждения:
(0%) -----


Цитата(XXXLer @ 11 Января, 2014, 14:29)
Без защитного нуля стиралка всегда бъет током, т.к. на ней находится половина сетевого напряжения (особенности фильтра питания на входе)

Не бьется - проверено, бьется когда с изоляцией проблемы. Но с нулем все-таки безопаснее. Тут все правильно товарищ CKB расписал.


Цитата
Если есть уверенность в том, что ноль не поменяется с фазой - занулите розетку и не парьтесь.

В большинстве случаем можно сделать систему ТN-C-S (верхний рисунок)
user posted image

Отредактировал Tankist - 11 Января, 2014, 16:44
PMEmail PosterUsers Website
CKB | Профиль
Дата 11 Января, 2014, 17:37
Quote Post




Group Icon

Группа: Gold Member
Сообщений: 1269
Регистрация: 30.12.11
Авторитет: 27
Вне форума

Предупреждения:
(0%) -----


из схемы Танкиста я ничего не понял unsure.gif

Цитата(XXXLer @ 11 Января, 2014, 14:29)
Если есть уверенность в том, что ноль не поменяется с фазой - занулите розетку и не парьтесь

как это сделать?
Цитата(Dmitrii55 @ 11 Января, 2014, 10:01)
УСТАРАНЯЕТЕ ПРИЧИНУ

так старая стиралка тоже чуть щипала,новая сейчас точно так же,посудомойка (считай та же стиралка) тоже пробивает,я не думаю,что вся техника неисправна
PMEmail Poster
Tankist | Профиль
Дата 11 Января, 2014, 17:43
Quote Post




Group Icon

Группа: Старожил
Сообщений: 3628
Регистрация: 13.07.11
Авторитет: 87
Вне форума

Предупреждения:
(0%) -----


Цитата(CKB @ 11 Января, 2014, 15:37)
из схемы Танкиста я ничего не понял

Факт в том, что PEN заземляется и из него можно сделать защитное заземление.
PMEmail PosterUsers Website
XXXLer | Профиль
Дата 11 Января, 2014, 18:06
Quote Post




Group Icon

Группа: Silver Member
Сообщений: 772
Регистрация: 27.01.06
Авторитет: 36
Вне форума

Предупреждения:
(0%) -----


Цитата(Tankist @ 11 Января, 2014, 14:43)
Не бьется - проверено, бьется когда с изоляцией проблемы. Но с нулем все-таки безопаснее. Тут все правильно товарищ CKB расписал.

Написали-же - клемма PE в розетке болтается в воздухе, значит на корпусе половина сетевого напряжения. Исходя из того, что это частный дом 99% никакого контура выравнивания и заземления нет, значит защитное устройство до задницы, т.к. очень вероятно, что стиралка будет вызывать утечку тока мимо нулей через подключение к водопроводу.

Бла-бла-бла...

Отредактировал XXXLer - 11 Января, 2014, 19:20
PMEmail Poster
1/2968   
Tankist | Профиль
Дата 11 Января, 2014, 19:08
Quote Post




Group Icon

Группа: Старожил
Сообщений: 3628
Регистрация: 13.07.11
Авторитет: 87
Вне форума

Предупреждения:
(0%) -----


Цитата(XXXLer @ 11 Января, 2014, 16:06)
Написали-же - клемма PE в розетке болтается в воздухе, значит на корпусе половина сетевого напряжения. Исходя из того, что это частный дом 99% никакого контура выравнивания и заземления нет, значит защитное устройство до задницы, т.к. очень вероятно, что стиралка будет вызывать утечку тока мимо нулей через подключение к водопроводу.

Контур можно сделать. В чем проблема? В начале то темы в этом и был вопрос.

Цитата
В розетке пробником с неонкой находите ноль (при поданном напряжении пробник не должен светится), соединяете с клеммой заземления. Следует помнить, что при занулении через рабочий ноль при его отгорании получите фазу на корпусе техники.

Вы чего такое советуете? lol.gif Такое делать категорически запрещено.

CKB у Вас в дом заходит только фаза со столба? Откуда берется рабочий ноль?
PMEmail PosterUsers Website
1/758   
vin | Профиль
Дата 11 Января, 2014, 19:13
Quote Post




Group Icon

Группа: Старожил
Сообщений: 4516
Регистрация: 13.05.09
Авторитет: 93
Вне форума

Предупреждения:
(0%) -----


КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО соединять рабочий ноль с защитным в розетке!!! Только вести отдельным проводом!

Отредактировал vin - 11 Января, 2014, 19:27


____________________
PMEmail Poster
XXXLer | Профиль
Дата 11 Января, 2014, 19:16
Quote Post




Group Icon

Группа: Silver Member
Сообщений: 772
Регистрация: 27.01.06
Авторитет: 36
Вне форума

Предупреждения:
(0%) -----


nul

Отредактировал XXXLer - 11 Января, 2014, 19:17
PMEmail Poster
CKB | Профиль
Дата 11 Января, 2014, 19:51
Quote Post




Group Icon

Группа: Gold Member
Сообщений: 1269
Регистрация: 30.12.11
Авторитет: 27
Вне форума

Предупреждения:
(0%) -----


Цитата(Tankist @ 11 Января, 2014, 17:08)
CKB у Вас в дом заходит только фаза со столба? Откуда берется рабочий ноль?

от столба до электросчётчика который стоит в доме идёт 2х жильный кабель,как я понимаю там фаза и ноль,а дальше от счётчика разводка в дом


Добавлено в [mergetime]1389455997[/mergetime]
Цитата(XXXLer @ 11 Января, 2014, 16:06)
стиралка будет вызывать утечку тока мимо нулей через подключение к водопроводу.

кстати возле стиралки смеситель от ванной вот при работе стиралки вода из этого смесителя и сам смеситель иногда бьёт током,на кухне в 3х метрах дальше такого нет


Цитата(vin @ 11 Января, 2014, 17:13)
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО соединять рабочий ноль с защитным в розетке!!! Только вести отдельным проводом!

так что подключить до защитного контакта розетки?
PMEmail Poster
1/1490   
КрымскийКот | Профиль
Дата 11 Января, 2014, 20:42
Quote Post




Group Icon

Группа: Старожил
Сообщений: 6312
Регистрация: 03.03.12
Авторитет: 143
Вне форума

Предупреждения:
(0%) -----


Цитата(CKB @ 11 Января, 2014, 15:37)
так старая стиралка тоже чуть щипала,новая сейчас точно так же,посудомойка (считай та же стиралка) тоже пробивает,я не думаю,что вся техника неисправна


Дык может проблемы не со стиралкой, а с водой в доме, как бы абсурдно это не звучало?
В смысле-где-то помимо стиралки есть оголенный мокрый провод? Бойлер, насос, или что-то похожее где есть вода и электричество...

PMEmail Poster
1/4219   
CKB | Профиль
Дата 11 Января, 2014, 21:03
Quote Post




Group Icon

Группа: Gold Member
Сообщений: 1269
Регистрация: 30.12.11
Авторитет: 27
Вне форума

Предупреждения:
(0%) -----


Цитата(КрымскийКот @ 11 Января, 2014, 18:42)
Дык может проблемы не со стиралкой, а с водой в доме, как бы абсурдно это не звучало?
В смысле-где-то помимо стиралки есть оголенный мокрый провод? Бойлер, насос, или что-то похожее где есть вода и электричество...

нет ничего подобного и бьёт только когда работает стиралка (бьёт вода и смеситель возле стиралки и сам корпус машины) и так же посудомоечная машина и смеситель и вода возле неё и только при работе
PMEmail Poster
4/1490   
Tankist | Профиль
Дата 11 Января, 2014, 21:10
Quote Post




Group Icon

Группа: Старожил
Сообщений: 3628
Регистрация: 13.07.11
Авторитет: 87
Вне форума

Предупреждения:
(0%) -----


Думаю корректно все-таки сделать отдельное заземление и подключить его к электросистеме в доме и поставить УЗО на розетки с заземлением.
Все остальные варианты от невозможности сделать отдельное заземление.
PMEmail PosterUsers Website
КрымскийКот | Профиль
Дата 11 Января, 2014, 21:26
Quote Post




Group Icon

Группа: Старожил
Сообщений: 6312
Регистрация: 03.03.12
Авторитет: 143
Вне форума

Предупреждения:
(0%) -----


Цитата(CKB @ 11 Января, 2014, 19:03)
Цитата(КрымскийКот @  11 Января, 2014, 18:42)Дык может проблемы не со стиралкой, а с водой в доме, как бы абсурдно это не звучало?В смысле-где-то помимо стиралки есть оголенный мокрый провод? Бойлер, насос, или что-то похожее где есть вода и электричество...нет ничего подобного и бьёт только когда работает стиралка (бьёт вода и смеситель возле стиралки и сам корпус машины) и так же посудомоечная машина и смеситель и вода возле неё и только при работе


Естественно только при работе.
Когда водопроводная вода соприкасается с металлическими деталями машинки? Только во время ее работы.
Аналогична посудомойка.
Впрочем, не буду настаивать на этом варианте-действительно нужно УЗО.
PMEmail Poster
3/4219   
CKB | Профиль
Дата 11 Января, 2014, 23:01
Quote Post




Group Icon

Группа: Gold Member
Сообщений: 1269
Регистрация: 30.12.11
Авторитет: 27
Вне форума

Предупреждения:
(0%) -----


Цитата(Tankist @ 11 Января, 2014, 19:10)
Думаю корректно все-таки сделать отдельное заземление

уголок 1.5 метра вбитый в землю на улице и от него провод до заземляющего контакта розетки решит проблему?
PMEmail Poster
IICUX |
Дата 16 Января, 2014, 21:03
Quote Post



Unregistered









Уголок полтора метра - мало.
При штыревом заземлении вам нужно его метров 10-12. или делать треугольник/квадрат со штырями вглубь и закапывать его

Topic Options Start new topic Start Poll 

 