с характеристикой расцепления "B" (а лучше "A", если найдёте)
И нафига с характеристикой "А", чтобы после каждого включения мощной нагрузки бегать передёргивать автомат? Для кватриры "В" или "С" в зависимости какое электрооборудование используется.
Цитата
автоматы типа В предназначены для защиты потребителей с преимущественно активной нагрузкой (печь, обогреватель, ЛН), типа С -двигателей, типа Д - двигателей в повторно-кратковременном (частые пуски) режиме работы.
Если нет заземления, УЗО свои функции всё равно выполнит по разности токов в фазной и нулевой цепях, т.е. отключит от питания при токе утечки (например, от стиралки через тело человека на трубу отопления).
Цитата(Tankist @ 12 Января, 2014, 13:41)
Самого защитного заземления в старых домах не предусмотрено. Можно заземлиться на щиток, если он конечно заземлен
Это уже называется внесением изменений в схему электропитания здания, по-хорошему, нужен проект, согласования и т.д. и т.п....
Vacony, почитайте внимательно тему, вообще на том форуме масса полезностей - схемы и фото вводных и квартирных щитов, рекомендации по выбору оборудования, правила безопасности.
Если нет заземления, УЗО свои функции всё равно выполнит по разности токов в фазной и нулевой цепях, т.е. отключит от питания при токе утечки (например, от стиралки через тело человека на трубу отопления).
Только по факту при проблема с изоляцией будут ложные срабатывания.Кстати об этом речь идет на последних страницах приведенной Вами темы с форума мастерсити
Цитата
Это уже называется внесением изменений в схему электропитания здания, по-хорошему, нужен проект, согласования и т.д. и т.п....
Да ладно в схему электропитания здания, делаю только для себя. Схему я не меняю, по факту ничего не меняется, только бросается лишние заземление где это возможно. Не вижу никаких ограничений со стороны норматива.
при проблема с изоляцией будут ложные срабатывания
если проводка древняя и проблемная, то ложные срабатывания по-любому возможны, хоть с заземлением, хоть без. Поэтому, по крайней мере для мощных потребителей эл. энергии, таких как стиралка, бойлер, микроволновка, лучше делать новую проводку, как положено, в гофре и поставить отдельные автоматы и узо или дифавтоматы. Понятно, что дорого, но это делается не на один год, да и качество китайских современных эл. приборов таково, что всевозможные меры по обеспечению электробезопасности необходимы и экономить здесь чревато.
Цитата(Tankist @ 12 Января, 2014, 14:48)
Схему я не меняю, по факту ничего не меняется, только бросается лишние заземление где это возможно
Да ладно )) Была схема TN-C, а Вы её переделали в TN-С-S.
Да ладно )) Была схема TN-C, а Вы её переделали в TN-С-S.
Вы телепат? Вы разве знаете проектную схему дома?
Цитата(vin @ 12 Января, 2014, 14:18)
если проводка древняя и проблемная, то ложные срабатывания по-любому возможны, хоть с заземлением, хоть без.
При плохой проводке не факт что автоматы побудут выбивать, только если перегруз или кз. Установка УЗО без защитного заземления - это полумера, оно должно надежно защищать и селективно срабатывать, а не отрабатывать на знает что. А там каждый для себя решает сам. Хотя соглашусь, что при пробое изоляции на корпус УЗО защитит человек, но при трехпроводной системе оно должно сработать в момент пробоя, т.е не дожидаясь прикосновения человека. Еще момент - почему то пишут, что в двух проводной системе УЗО надо проверять чаще - больше выходов из строя.Почему не знаю.
+ сейчас все лежало алюминием Хз каким сечением. внутри все перекладывается лапшой ППВ (3 жилы медь 1.5 кв) и ВВГ кажется (2 изоляция, 2.5 кв. 2 жилы медь ) 1.5 квадрата на слаботочку - свет и может какие то розетки, розетки кухня, кондей - 2.5 квадрата 1 жильная медь.
Входной провод - из Щитка на лестнице до счетчика ВНУТРИ квартиры переложить в принципе можно на ту же медь 4 квадрата например, но будет ли смысл, если проводка всего дома - ДО ЩИТКА на площадке остается старой
____________________
...мы редко до конца понимаем, чего в действительности хотим...
Входной провод - из Щитка на лестнице до счетчика ВНУТРИ квартиры переложить в принципе можно на ту же медь 4 квадрата например, но будет ли смысл, если проводка всего дома - ДО ЩИТКА на площадке остается старой
а фото щитка можно? Видел дома где концов ввода не найдешь (9-ти и 5-ти этажки старые), или где разводка по квартирам идет со щитка дома (сталинки), или когда щиток общий и идет три фазы, которые подключаются на клеммники щитка (у меня в доме такой вариант). Т.е надо определится че там, а потом определятся имеет ли смысл в новом вводе.
По схемам: 1.Желательно заменить эту пробку на выключатель(или сделать разрыв и поставить двухполюсный автомат, который и будет вводным в квартиру - это если не менять ввод, если ввод менять то можно вводной автомат перенести в квартиру) 2.после счетчика поставить УЗО
если ввод менять то можно вводной автомат перенести в квартиру)
А Крымэнерго не будет в претензии? Наверное придется пломбируемый ящик городить. Если не будет - однозначно двухполюсный автомат тут лишним не будет.
Цитата(Tankist @ 13 Января, 2014, 13:27)
после счетчика поставить УЗО
А не имеет смысл УЗО поставить исключительно по розеткам кухни-ванной ? А то ж при сбежавшем на электроподжиг молоке, будет выбивать всю квартиру.
В общем по схеме, - не слишком ли будет отдельные автоматы на свет и розетки в КАЖДОЙ комнате? Я бы поставил или по одному автомат на комнату (и свет и розетки), или один автомат на весь свет (8-16А) другой - розетки. Кухню-ванную - отдельно через УЗО. Так и разводка проще и ремонтопригодность нормальная.
В проводке нифига не эксперт, посему на истину в первой инстанции не претендую.
А Крымэнерго не будет в претензии? Наверное придется пломбируемый ящик городить. Если не будет - однозначно двухполюсныйавтомат тут лишним не будет.
Скорее всего не будет. Вот только, если счетчик стоял на лестничной площадке, то переносить в квартиру счетчик нельзя, если был в квартире то значит и остается в квартире. У меня после счетчика стоит OSP, так что если согласится на OSP, то пофиг где стоят автоматы. Ограничение мощности уже есть.
Цитата
А не имеет смысл УЗО поставить исключительно по розеткам кухни-ванной ? А то ж при сбежавшем на электроподжиг молоке, будет выбивать всю квартиру.
В общем по схеме, - не слишком ли будет отдельные автоматы на свет и розетки в КАЖДОЙ комнате? Я бы поставил или по одному автомат на комнату (и свет и розетки), или один автомат на весь свет (8-16А) другой - розетки. Кухню-ванную - отдельно через УЗО. Так и разводка проще и ремонтопригодность нормальная.
В проводке нифига не эксперт, посему на истину в первой инстанции не претендую.
Рекомендуют ставить на квартиру с большим током утечки (если не ошибаюсь), а на ванную и др второй с меньшим.Т.е второй стоит за первым. Свет и розетки надо разделять, а как разделять уже дело денег и желания. По номиналу автоматов: желательно чтобы они шли по нисходящей(в идеале), т.е ввод 25, розетки 16, свет 6-10.
У меня после счетчика стоит OSP, так что если согласится на OSP, то пофиг где стоят автоматы. Ограничение мощности уже есть
После счетчика-согласен, им пофиг. Я имел в виду, что логично было бы иметь вводные автоматы ДО счетчика, защищая все электрооборудование квартиры, включая счетчик. Но боюсь, баба ЯгаКрымэнерго будет против, с них же воровать возможно будет. Придется ТС ограничится автоматом в лестничном щитке.
Цитата(Tankist @ 13 Января, 2014, 15:44)
Свет и розетки надо разделять
Это требования каких-то ПУЭ или просто "правила хорошего тона" ?
После счетчика-согласен, им пофиг. Я имел в виду, что логично было бы иметь вводные автоматы ДО счетчика, защищая все электрооборудование квартиры, включая счетчик. Но боюсь, баба Яга Крымэнерго будет против, с них же воровать возможно будет. Придется ТС ограничится автоматом в лестничном щитке.
Коммутация хоть какая до счетчика должна быть полюбому и 99% она предусмотрена проектом.
Цитата
Это требования каких-то ПУЭ или просто "правила хорошего тона" ?
Это правило логики и "красоты" разводки. Насколько помню ограничений нет
Tankist а что такое двухполюсной автомат и в чем узо смысл на всю квартиру ? я так понимаю это система защиты для какого то потребителя - типа для водонагревателя - если тен пробил на корпус - что бы не убило человека.