> Я верно понимаю разводку 1 фазного питания в квартире ?
vin | Профиль
Дата 17 Января, 2014, 11:37
Quote Post




Group Icon

Группа: Старожил
Сообщений: 4519
Регистрация: 13.05.09
Авторитет: 93
Вне форума

Предупреждения:
(0%) -----


Цитата(Tankist @ 15 Января, 2014, 16:37)
На квартиру ставится УЗО с более высоких уровням токов утечки, на ответвления ставится меньше.
бред. нет смысла ставить узо последовательно. при Вашей схеме то, которое "с более высоких уровням" lol.gif никогда не будет срабатывать.
Вообще, выбор узо по току утечки (правильнее - по номинальному отключающему дифференциальному току) и по классу зависит от конкретного применения. Кстати, для стиральных машин рекомендуют класс "А".
Цитата(Tankist @ 15 Января, 2014, 16:37)
У меня идет отдельная линия на розетку к которой подключается стирался, эл.чайник, вытяжка и микроволновка.
наверное, можно и так. А если хочется и постирать и чайку попить, и покушать одновременно? Да при этом, чтобы был свежий воздух. Значит с одного кабеля будут питаться все 4 девайса ). А значит этот кабель должен допускать прохождение соответствующего тока и быть, с учётом условий прокладки (в гофре или в штукатурке), соответствующего диаметра. Значит защитный автомат должен быть рассчитан на суммарный ток всех 4-х приборов, не меньше. Следовательно, когда будет подключена, например, одна стиралка и что-то произойдёт, то она сгорит существенно быстрее, чем сработает автомат...
Можно делать, как угодно, главное, чтобы это соответствовало требованиям ПУЭ, а не чьим бы то ни было умозаключениям.
Цитата(Tankist @ 15 Января, 2014, 11:37)
Неясно. зачем стиралка отдельным проводом на отдельный автомат?
лениво доказывать, я написал, как делать правильно.

ENERGETIKнасколько я понял, по этой и другим "ремонтным" темам, Vacony делает капремонт в 5-эт. хрущевке.


____________________
PMEmail Poster
4/11766   
Tankist | Профиль
Дата 17 Января, 2014, 12:17
Quote Post




Group Icon

Группа: Старожил
Сообщений: 3628
Регистрация: 13.07.11
Авторитет: 87
Вне форума

Предупреждения:
(0%) -----


Цитата(vin @ 17 Января, 2014, 9:37)
бред. нет смысла ставить узо последовательно. при Вашей схеме то, которое "с более высоких уровням" lol.gif никогда не будет срабатывать.
Вообще, выбор узо по току утечки (правильнее - по номинальному отключающему дифференциальному току) и по классу зависит от конкретного применения. Кстати, для стиральных машин рекомендуют класс "А".

Думаю Вам следует почитать зачем ставят несколько УЗО с разными токами утечки.
Цитата(vin @ 17 Января, 2014, 9:37)
наверное, можно и так. А если хочется и постирать и чайку попить, и покушать одновременно? Да при этом, чтобы был свежий воздух. Значит с одного кабеля будут питаться все 4 девайса ). А значит этот кабель должен допускать прохождение соответствующего тока и быть, с учётом условий прокладки (в гофре или в штукатурке), соответствующего диаметра. Значит защитный автомат должен быть рассчитан на суммарный ток всех 4-х приборов, не меньше. Следовательно, когда будет подключена, например, одна стиралка и что-то произойдёт, то она сгорит существенно быстрее, чем сработает автомат...
Можно делать, как угодно, главное, чтобы это соответствовало требованиям ПУЭ, а не чьим бы то ни было умозаключениям.

Вы хоть читаете иногда ПУЭ??? ПУЭ на многие вопросы не дает однозначные ответы.

Цитата(vin @ 17 Января, 2014, 9:37)
наверное, можно и так. А если хочется и постирать и чайку попить, и покушать одновременно? Да при этом, чтобы был свежий воздух. Значит с одного кабеля будут питаться все 4 девайса ). А значит этот кабель должен допускать прохождение соответствующего тока и быть, с учётом условий прокладки (в гофре или в штукатурке), соответствующего диаметра. Значит защитный автомат должен быть рассчитан на суммарный ток всех 4-х приборов, не меньше. Следовательно, когда будет подключена, например, одна стиралка и что-то произойдёт, то она сгорит существенно быстрее, чем сработает автомат...

1. Есть такое понятие, как коэффициент использования.Им пользуется при проектировании электрической сети.
По Вашей логики вышеуказанные приборы потребляют = стиралка 1.5 кВт(при нагреве воды) + эл.чайник 2 кВт + вытяжка 500 Вт(не помню точно может 300 Вт, в том числе подсветка) + микроволновка 1 кВт = 5 кВт, есть при грубом расчете (без косинуса) ток должен быть 22,72 А и кабель проложенный на все это дело согласно таблице нагрузок должен быть - сечением не менее 4 мм2. (или точнее 3х4 мм2) с аппаратом защиты не менее 25 А.Естественно и другие аппараты по селективности должны соответствовать расчету по данной линии.Занавес.
По факту данная линия работает на 16 А автомате характеристики "С" и кабеле 3х2.5 мм2
2. Произойдет что? Короткое? Автомат отключит.Перегрузка по линии? автомат отключит.Пробой изоляции? только в этом случае возможно автомат не отключит.
Так же хочу напомнить, что автоматы защищают линию на не нагрузку, т.е провод и квартиру от потенциального пожара.

Цитата
лениво доказывать, я написал, как делать правильно.

По Вашей логике, все приборы надо подключать отдельными линиям и ставить на них УЗО.Вдруг чего случится.Вот только так не получится - щитка не хватит lol.gif

Отредактировал Tankist - 17 Января, 2014, 12:18
PMEmail PosterUsers Website
4/758   
vin | Профиль
Дата 17 Января, 2014, 12:43
Quote Post




Group Icon

Группа: Старожил
Сообщений: 4519
Регистрация: 13.05.09
Авторитет: 93
Вне форума

Предупреждения:
(0%) -----


Цитата(Tankist @ 17 Января, 2014, 11:17)
автоматы защищают линию на не нагрузку
с этим абсолютно согласен.
Цитата(Tankist @ 17 Января, 2014, 11:17)
Вы хоть читаете иногда ПУЭ
иногда ))
Цитата(Tankist @ 17 Января, 2014, 11:17)
щитка не хватит
хватит bigwink.gif
Присоединённое изображениефото взято с мастерсити
наверное, заканчиваюofftopic.gif по узо и т.п. ТС уже давно всё понял biggrin.gif

Добавлено по поводу фото:
Цитата
Обычная двухкомнатная квартира в панельном доме. Никаких излишеств.
Вот так вот... ))

Отредактировал vin - 17 Января, 2014, 13:46


____________________
PMEmail Poster
2/11766   
Tankist | Профиль
Дата 17 Января, 2014, 12:49
Quote Post




Group Icon

Группа: Старожил
Сообщений: 3628
Регистрация: 13.07.11
Авторитет: 87
Вне форума

Предупреждения:
(0%) -----


Цитата(vin @ 17 Января, 2014, 10:43)
хватит bigwink.gif

Щиток параноика. lol.gif lol.gif
Это наверное щиток дома(и видимо не маленького), а не квартиры g.gif
Цитата
наверное, заканчиваюofftopic.gif по узо и т.п. ТС уже давно всё понял biggrin.gif

Поддерживаю.Спасибо за конструктивную беседу.+1
PMEmail PosterUsers Website
ENERGETIK | Профиль
Дата 18 Января, 2014, 0:54
Quote Post




Group Icon

Группа: Старожил
Сообщений: 2479
Регистрация: 19.02.10
Авторитет: 74
Вне форума

Предупреждения:
(0%) -----


Цитата(Tankist @ 17 Января, 2014, 10:49)
Щиток параноика.   
Это наверное щиток дома(и видимо не маленького), а не квартиры

Ох Вы не видели еще мои щиты ,которые я собирал)))))))
vin
о щит хагер,уважаю эту фирму


____________________
Электромонтажные работы широкого профиля ,аварийный
вызов электрика 8-978-89-10-666

PMEmail Poster
GoBlin |
Дата 18 Января, 2014, 1:28
Quote Post



Unregistered









Vacony
Всё это УЗО ВИЗО ПИЗДО, и т.п. в Вашем случае фигня.
В принципе, ничего делать и не надо. Но если хочется "коробочку после счётчика" (а это потом пригодится) - делайте так, как саии нарисовали (с автоматами 16A). Если после автомата будет короткое замыкание - он выключится ( или в счётчике пробка, или на лестнице). В общем, не сгорите точно.

Отредактировал GoBlin - 18 Января, 2014, 15:30
1/   
Vacony | Профиль
Дата 19 Января, 2014, 12:14
Quote Post




Group Icon

Группа: Старожил
Сообщений: 7110
Регистрация: 03.02.11
Авторитет: 104
Вне форума

Предупреждения:
(0%) -----


GoBlin вот кратко и понятно )))


____________________
...мы редко до конца понимаем, чего в действительности хотим...
PMEmail Poster
Vacony | Профиль
Дата 27 Января, 2014, 17:04
Quote Post




Group Icon

Группа: Старожил
Сообщений: 7110
Регистрация: 03.02.11
Авторитет: 104
Вне форума

Предупреждения:
(0%) -----


Кстати.. все эти УЗО и т.д. к сожалению отпадают сразу - в доме ведь нет заземляющего провода ! Только ноль и фаза...
Выходит и городить нечего..


____________________
...мы редко до конца понимаем, чего в действительности хотим...
PMEmail Poster
vin | Профиль
Дата 28 Января, 2014, 12:35
Quote Post




Group Icon

Группа: Старожил
Сообщений: 4519
Регистрация: 13.05.09
Авторитет: 93
Вне форума

Предупреждения:
(0%) -----


Цитата(Vacony @ 27 Января, 2014, 16:04)
Выходит и городить нечего..
можно поступить, как пишет GoBlin:
Цитата(GoBlin @ 18 Января, 2014, 0:28)
Всё это УЗО ВИЗО ПИЗДО, и т.п. в Вашем случае фигня.
дело Ваше, но выше уже отмечалось, что и при таком подключении (без 3-го провода) узо в аварийной ситуации сработает, но уже только по факту прикосновения человека к токонесущим, или к оказавшимся под напряжением другим частям электроустройства. Т.е. обесточит устройство при достижении тока утечки через тело человека до уровня на которое узо рассчитано (обычно 30 мА или 10 мА) А так, как поражающее действие эл. тока на организм человека зависит от его величины и времени воздействия, то фактически со своим прямым назначением устройство защиты справится.
PS в Крымэнерго по поводу замены ввода на медь и подключение зануления от щитка третьим проводом Вы так и не обращались?