Нужно поставитьвытяжкунадплитой, есть 2 способа, простой и сложный. 1 простой это вывести в вентиляциюкак делают 99% людей 2 сложный выбить отдельный канал.
Первый способ говорят незаконный, только я не понял почему, если вент.канал независимый от соседей, также говорят у него малая производительность, да и забит может быть
Второй способ сложный технически, не представляю как пробить отверстие хотябы 100мм в альме 40 см, да и не видел я подобных дырок на фасадах хрущевок
в вентиляциюнельзя , да и без вентиляции тоже не камильфо. я перфоратором высверливал в плите круглую дырку в канале по диаметру трубы и туда вывел. у меня хрущевка не из альмы , а из железобетонных блоков. как вриант просверлить дырку на стене , где окно - и вывести на улицу
Я за сложный Отверстие в альминскомблоке делается перфоратором с коронкой за 1 час, есть возможность до метра просверлить... А в вентканал-их обычно меньше, чем квартир, и ваша вытяжка окажется в паре с чьей-то вентиляцией(вот соседи обрадуются), или хуже-вытяжкой помощнее.
Группа:
Сообщений:
Регистрация: -- Авторитет: 0
Вне форума
Предупреждения: (0%)
Вытяжка будет с вентилятором. Склоняюсь к высверливанию альмы, есть маленький перф и длинная "зубочистка" , думаю высверливать отверстия по контуру окружности и уже представляю какой это гемор.
Разве есть коронки 100мм ? Где и почемможно взять в прокат?
Есть конечно. Насчет проката не в курсе...Может там, где прокат перфов? У меня есть 80-ка с полуметровым хвостовиком, под нее есть в продаже стандартные гофры на 80(чтобы в стене не намокала), сделал ей не одну вентиляцию.
Группа: Gold Member
Сообщений: 1452
Регистрация: 12.03.09 Авторитет: 36
Вне форума
Предупреждения: (0%)
С вентилятором - нельзя. Только естественная тяга. В одном помещении с газовыми приборами на естественной тяге (газовая колонка или котёл) нельзя использовать принудительную тягу, иначе при включении такой вытяжки в закрытом помещении создаётся отрицательное давление и "выхлоп" из котла или колонки может засасываться в квартиру (а это очень чревато!). Надеюсь, понятно объяснил?
В Вашем случае, вытяжку с вентилятором, устанавливатьнельзя. Ставьте пассивную вытяжку с угольным фильтром, или меняйте дымоходную колонку на колонку с герметичной камерой сгорания. Много смертей, в последнее время, от этих вентиляторов
____________________
Я пришью тебе новые ножки, ты опять побежишь по дорожке.
Второй способ сложный технически, не представляю как пробить отверстие хотябы 100мм в альме 40 см
ну, а как кондиционеры устанавливают?
Цитата(Oskar @ 6 Апреля, 2014, 22:55)
В одном помещении с газовыми приборами на естественной тяге (газовая колонка или котёл) нельзя использовать принудительную тягу, иначе при включении такой вытяжки в закрытом помещении создаётся отрицательное давление и "выхлоп" из котла или колонки может засасываться в квартиру (а это очень чревато!). Надеюсь, понятно объяснил?
совершенно правильное объяснение, почему вообще НЕЛЬЗЯ ВКЛЮЧАТЬ ВЫТЯЖКУ С ВЕНТИЛЯТОРОМ при РАБОТАЮЩЕЙ газовойколонке, независимо от того, куда эта вытяжка выдувает. Особенно, если установлен стеклопакет. Если рамы старые, со щелями, плюс дополнительно открыть форточку, то необходимый приток воздуха обеспечивается и на практике колонка и вытяжка одновременно работают нормально, но эта схема на Ваш риск и "официально" рекомендовать её НЕ могу.
Группа: Silver Member
Сообщений: 746
Регистрация: 02.03.10 Авторитет: 17
Вне форума
Предупреждения: (0%)
вент каналы сделаны не из альмы. там литой вент канал. надо бить (а скорее весего оно там есть) новое отверстие. я когда делал ремонт - снимали всё до камня и перештукатуривали - в крухне обнаружилось под старым кафелем три отвестия подвентиляцию.
Вентиляционные и дымовые каналы, должны быть обособленными. Никто не имеет права, самостоятельно вскрывать каналы. Вы, запросто, могли вскрыть каналпринадлежащий соседям и оборудовать свою вентиляцию (не дай бог еще и с побуждением), в чужой дымоход. Такие «игрушки», плохо заканчиваются.
____________________
Я пришью тебе новые ножки, ты опять побежишь по дорожке.
Группа:
Сообщений:
Регистрация: -- Авторитет: 0
Вне форума
Предупреждения: (0%)
стенка с вент каналами железобетонная, ниже моего дымохода были также 2 дырки, полные сажи, они наверно были предназначены для чистки дымохода или туда врезался дымоход печки, во времена печного отопления, когда провели газ, эти дырки замазали и пробили дымоход выше, под колонку. В чужие каналы врезаться небыло и мысли. Думал врезаться в свой ниже, но уже передумал, буду бить на улицу,
Когда работал на кондишках у нас был бур 32 и коронка 50(стоила в 2006м более тыщи гривен), 100 у нас небыло Полазил по интернету увидел что можно купить недорогую коронку с удлинителем 40см. sds, у меня есть похожая, я ей подрозетники вырезал. Завтра пройдусь по рынку узнаю цену.
И теперь понял, почему газовщики запрещают принудительную вентиляцию, думаю вывод на улицу будет правильней, чем в вентиляцию
Группа: Gold Member
Сообщений: 1452
Регистрация: 12.03.09 Авторитет: 36
Вне форума
Предупреждения: (0%)
Цитата(LEKTOR2006 @ 7 Апреля, 2014, 15:11)
И теперь понял, почему газовщики запрещают принудительную вентиляцию, думаю вывод на улицу будет правильней, чем в вентиляцию
ничуть не правильней! Правильней ставитьвытяжкубез вентилятора (без разницы - прямо на улицу, или в вентканал). Если в вентиляционном канале будет достаточно естественной тяги, лишнюю дырку на улицу пробивать совершенно незачем. И, кстати, для устройства вентиляционных каналов требования такие же, как и для дымоходов (в частности, нельзяставить пластиковую трубу, и заканчиваться она должна выше крыши).