ПЭУ-7 вроде как гласит что 2,5 квадрата выдерживает ток 27А и получается мощность больше 6 киловатт. Что надо включить в одной комнате чтобы этого не хватило?
ПЭУ-7 вроде как гласит что 2,5 квадрата выдерживает ток 27А и получается мощность больше 6 киловатт.
Также ПУЭ гласит и о разделение нагрузки На счет качество меди есть большие сомнения,сейчас много усеченки,да и качество не фонтан,конечно можно,как раньше поставить 2 автомата (фаза-ноль) на всю квартиру и кинуть 2*2,5 и будет держать,т.к. одновременно на 25-27 ампер при всем желании не получиться (проверял практически) это я говорю о квартире.
Цитата(Russis @ 29 Июля, 2015, 22:23)
отходящих-17групп было - не многовато? У меня на такую же двухкомнатную 5 линий на розетки и 5 на освещение.
В куйхню : 1-посудомойка 2-гриль 3-розетки над рабочей поверхностью 4-котел 5-сгб 6-свет
Озвучте мощность кондиционеров, посудомойки, грила и котла. Что такое 5-сгб,16-насос водяной,17-опс?
Кондеи-хз,клиент их еще не брал,даже трассу не сделал,гриль в районе 3,4-4 кила,посудомойка 1,5-2 кила, котел ватт 50 всего(он включаться будет через упс-ник),сгб-это газовый датчик-клапан, опс-охранно-пожарная сигнализация(скорее всего будет охранная только)
____________________
Электромонтажные работы широкого профиля ,аварийный вызов электрика 8-978-89-10-666