Никто не мерил у себя максимальный расход воды? Вот у меня на разных объектах через счётчик ДУ15 с номинальной пропускной способностью 1,5м^3/час реальный только 0,9, а там где счётчик ДУ20 и 2,5м^3/час всего 1,5 реальный. Получается что реальный расход составляет 60% от номинального. Давление в системе порядка 2-3 атмосфер. Чем может быть вызван такой маленький расход. Никто у себя не мерил?
Группа: Gold Member
Сообщений: 1575
Регистрация: 23.07.12 Авторитет: 77
Вне форума
Предупреждения: (0%)
закон Торричелли: v^2=2gh, где v скорость вытекания из малого отверстия, g ускорение свободного падения, а h высота водяного столба, который стоит над отверстием. При этом через отверстие с сечением s за единицу времени будет проходить объем жидкости s*v.
Не забудьте: сечение отверстия это не диаметр, это площадь, равная pi*r^2.
Для столба воды 10 метров (что соответствует избыточному давлению в одну атмосферу) и отверстия диаметром 0,01 метр расчет будет таким:
v^2=2*9.78*10=195,6
Извлекаем квадратный корень и получаем v=13,98570698963767. Для простоты расчетов округлим значение скорости потока до 14 м/с.
Сечение отверстия диаметром 0,01 м равно 3,14159265*0,01^2=0,000314159265 м2.
Таким образом, расход воды через наше отверстие будет равным 0,000314159265*14=0,00439822971 м3/с, или чуть меньше четырех с половиной литров в секунду.
зы. еще скинуть процентов 10 на сопротивление водомера)
А после счетчиков что - трубы открыты? Или на них все-таки присутствуют краны или вентили, у которых проходное сечение и сопротивление потоку могут быть совсем другими. Да и до водомеров у вас тоже какой-то кран стоит. А его проходное сечение?
____________________
Русский это не происхождение, а состояние души и принадлежность к цивилизации. « мы ведь не дети и отлично понимаем, что сила современной философии не в силлогизмах, а в авиационной поддержке»(с)
Группа: Gold Member
Сообщений: 1099
Регистрация: 16.07.11 Авторитет: 14
Вне форума
Предупреждения: (0%)
Зачем резервная ёмкость? Ну такой проект. На выходе должен быть краткосрочный расход с большим моментальным расходом. Но суть не в этом, а в том что из водопровода еле течёт.