Дома стоитиндукционный счетчит годов так 70-х на 15А пробки на 10А (автоматы). Постоянные проблемы с выбиванием этих самых автоматов. Техники много (стиралка, микроволновка, чайник, комп, несколько телеков и тд.) Дом частный, много электроламп. Короче частенько "выбивает" пробки. Решилипоменятьсчетчик, что бы увеличить мощьность. Но вот незадача. щас ставят только электронные. полазив по нету вижу что они то на 5 или 10 ампер. Или есть более мощьные? может кому уже ставили??? какой максимальные ток они держат? что посоветуете?
____________________
Двое всегда договорятся, если хотя бы один из них – не дурак.
gccrim глупости svip у менястоит по мойму "энергомера", рассейский, ставили от местного РЭСа, 60А (т.е. до 12 кВт), полёт нормальный З.Ы. от столба алюминий на 20кВт по дому многожильная медь 12 кВт
Группа: Gold Member
Сообщений: 1535
Регистрация: 30.11.06
Вне форума
Предупреждения: (0%)
но мне 5 ампер мало для номинального., если учесть что напряжение частенько падает до 160-170 Вольт, то мощьночть получается 800-850 Вт. У менястоить стабилизатор напряжения на 3 Кв то есть на него мненужно подать ~12,5А чтобыработал чайник на 2 Кв.
В общем нужно иметь ток 15-20А после счетчикачтобы нормально все было.
ratibor А они сами такие ставят? или дают выбирать?
P.S.
Цитата
Максимальный на некоторое время..
это примерно на какое?
____________________
Двое всегда договорятся, если хотя бы один из них – не дурак.
Ну не сутки точно.. По сути номинальный, это когда прибор имеет заявленные характеристики.. А максимальный после которого прибор работает непредсказуемо.. Т.е. еслиток выше номинального Счетчки может больше насчитать.. Или меньше. Вообще в Крымэнерго должны сказать какой именно лучшеставить..
Группа: Silver Member
Сообщений: 849
Регистрация: 02.07.06
Вне форума
Предупреждения: (0%)
Цитата(ratibor @ 20 Сентября, 2008, 21:42)
gccrim глупости
Ничего подобного! Никто не делает счетчики на ток10А и пр. Есчли посмотреть по ссылке svipа, там есть и доки на индукционные(обычные)счетчики. http://www.delfacom.ru/shop/card/?good=22919
Цитата
Класс точности.................................................................................2 Базовая(максимальная) силатока,А............................................10(40) Номинальное напряжение,В.........................................................220 Порог чувствительности,не более, 0,5 % от номинального тока Средний срок службы не менее,лет............................................32
То есть, даже самый хилый из них с номинальным током 10А, может нормально работать и до 40А. Выше 40 - начнут гореть провода.
svip, еще раз говорю, просто поставте автомат на 16 или25А и не создавайте себе лишних проблем. Зачем вам менять счептчик, если и этот прекрасно будет работать?
Группа: Members
Сообщений: 92
Регистрация: 19.01.08
Вне форума
Предупреждения: (20%)
Всё это гадание на кофейной гуще. Приглашайте электрика и грузите его по этому поводу. А так какдому за тридцать, то может и проводку придется новую прокладывать с запасом мощности. Патамуша эти ботаники-ученые вечно чо-нить изобретут эдакое электрическое.
Группа: Старожил
Сообщений: 10132
Регистрация: 31.01.05
Вне форума
Предупреждения: (0%)
Вообще автоматы надо примерно раз в 5 лет менять - они постепенно начинают срабатывать на меньший ток. В конце концов придется бегать включать по несколько раз в день. А посчетчикам - коллега поставил несколько лет назад двухтарифные. Ночью считает деньги по одному тарифу, днем по другому.
Группа: Старожил
Сообщений: 2815
Регистрация: 10.01.06
Вне форума
Предупреждения: (0%)
svip У момей мамы в многоэтажке тоже стоитиндукционный из "современных" (ну нашла она такой на рынке лет 5-7 назад) и я поставил 2 пробки-автомата на 16А и все работало ОК. Вот недавно как писал Rumlin одна эта пробка-автомат стала выбивать часто. Покупать новую было не до этого, вылечил подогнув лепесток срабатывания (не самый лучший вариант, но работает). Пишу я это к тому счетчик то на упомянутые ранее 10А.
Второй пример - частныйдом, 3х фазный счетчик по 10А на фазу, индукционный. Работали 1 фазной сваркой довольно часто и долго когда еще шло строительство. Ничего не горело и не плавилось. Потом пришел злой электрик с Крымэнерго, ему не понравились пломбы ("гранаты не той системы") и поменяли счетчик уже на новый тоже индукционный но по 30 А на фазу.
____________________
В жизни подвигам мало места, но много мест для дурных идей...
Вы верите приглашенным электрикам ? Я сочуствую Вашей электропроводке....
Вообше когда выбивают автоматы это большой плюс. Когда они не выбивают - последствия оплавления изоляции проводов гораздо значительнее. Вывод - ставить не просто автоматы подешевле, а стараться найти что-то более менее качественное на 16 А. 25 А обычная домашняя проводка не выдержит.
olegator Кстати да, у сестры менял лампочку аж с проводкой до самого счетчика, нахватался искр, а пробка так и не выбила, в двух местах провода просто перегорели(благо были тонкие пачкорды на переключателях и патронах). По нервничал сильно, много курил... Цельную аллюминивую проводку лучше беречь, я даже боюсь представитьчто было бы еслиб не было этих медных пачкордов.