CKB | Профиль
Дата 26 Июня, 2016, 23:09
Quote Post




Group Icon

Группа: Gold Member
Сообщений: 1269
Регистрация: 30.12.11
Авторитет: 27
Вне форума

Предупреждения:
(0%) -----


такая ситуация - меряю в сети напряжение - 225в - подключаю в ту же розетку утюг (1.5 квт) и напряжение просаживается до 212 в. Казалось бы проблема в плохих контактах в распредкоробках, розетках, вилках, но измерения проводил в первой розетке после счетчика (от счетчика 1 метр), счетчик электронный 2 месяца назад меняли, проводка медная тем летом меняли. Пошел к знакомому электрику померял у него в доме с той же нагрузкой и падение примерно тоже самое как и у меня, чем кстати немало его удивил. Может кто то подскажет в чем проблема может быть? А может кто то сможет замерять и написать какое падение под нагрузкой у вас?

Отредактировал CKB - 26 Июня, 2016, 23:11
PMEmail Poster
Бобер | Бездомный
Реклама двигатель прогресса       
Quote Post



А кому сча лехко?
Group Icon
















_________________
Желающим разместить рекламу смотреть сюдой
/   
Будулай | Профиль
Дата 27 Июня, 2016, 0:11
Quote Post




Group Icon

Группа: Gold Member
Сообщений: 1173
Регистрация: 05.02.10
Авторитет: 45
Вне форума

Предупреждения:
(0%) -----


C бойлером в розетке 217В, без бойлера - 221В. Мощность бойлера примерно 1,6 кВт. Проводка старая, аллюминиевая.
Если у вас и у него просадка одинаковая, и вы на одной линии, то может быть линия перегружена?
PMEmail Poster
CKB | Профиль
Дата 27 Июня, 2016, 0:51
Quote Post




Group Icon

Группа: Gold Member
Сообщений: 1269
Регистрация: 30.12.11
Авторитет: 27
Вне форума

Предупреждения:
(0%) -----


Будулай не, мы не на одной линии, между нами километров 5
PMEmail Poster
vin | Профиль
Дата 27 Июня, 2016, 10:46
Quote Post




Group Icon

Группа: Старожил
Сообщений: 4519
Регистрация: 13.05.09
Авторитет: 93
На форуме

Предупреждения:
(0%) -----


Цитата(CKB @ 26 Июня, 2016, 22:09)
Казалось бы проблема в плохих контактах в распредкоробках, розетках, вилках, но измерения проводил в первой розетке после счетчика (от счетчика 1 метр), счетчик электронный 2 месяца назад меняли, проводка медная тем летом меняли.
Нужно измерять напряжение в распредщитке на шине, может быть такая шина хилая или фаза перегружена. Если в щитке при включении Вашей нагрузке на шине напряжение не меняется, тогда проверять Ваш ввод, счетчик и т.д. Современное новое, не означает точно медное и хорошее, увы (( Ваш утюг потребляет примерно 7А, падение напряжения в 13В даёт сопротивление участка примерно 1,85 Ома. Даже при сечении 2,5 мм^2 это даёт длину (принимая сопротивление 1 метра провода = 0,0067 Ома) более 250 метров smile.gif


____________________
PMEmail Poster
CKB | Профиль
Дата 27 Июня, 2016, 17:23
Quote Post




Group Icon

Группа: Gold Member
Сообщений: 1269
Регистрация: 30.12.11
Авторитет: 27
Вне форума

Предупреждения:
(0%) -----


vin у меня нет щитка, я в частном доме живу - со столба напрямую до эл.Счетчика идет кабель, потом два автомата и розетка, а потом уже разводка по всему дому
PMEmail Poster
Dmitrii55 | Профиль
Дата 27 Июня, 2016, 21:25
Quote Post




Group Icon

Группа: Silver Member
Сообщений: 730
Регистрация: 25.02.11
Авторитет: 44
Вне форума

Предупреждения:
(0%) -----


падение напряжения под нагруской происходит при недостаточном сечении проводов.
надо найти где "тонкое" место и будет хорошо.
(проводка новая, медная, тока меняли/чинили - все это не показатель)
PMEmail Poster
CKB | Профиль
Дата 27 Июня, 2016, 22:02
Quote Post




Group Icon

Группа: Gold Member
Сообщений: 1269
Регистрация: 30.12.11
Авторитет: 27
Вне форума

Предупреждения:
(0%) -----


Dmitrii55 от столба и до счетчика провод толстый 6 квадратов, по дому медь 4 квадрата
PMEmail Poster
obscure | Профиль
Дата 27 Июня, 2016, 22:27
Quote Post




Group Icon

Группа: Старожил
Сообщений: 5366
Регистрация: 16.04.12
Авторитет: 46
Вне форума

Предупреждения:
(60%) XXX--


Цитата(vin @ 27 Июня, 2016, 9:46)
Даже при сечении 2,5 мм^2 это даёт длину (принимая сопротивление 1 метра провода = 0,0067 Ома) более 250 метров



Это, если внутреннее сопротивление источника тока в расчёт не брать...

В случае с частными домами - понижающий трансформатор с 6/10кВ до 220/380В, стоящий обычно на развилке дорог, плюс сопротивление распредсети(столбы).






____________________
Во времена всеобщей лжи говорить правду - это экстремизм©Оруэлл
PM
Gelo24 | Профиль
Дата 27 Июня, 2016, 23:49
Quote Post




Group Icon

Группа: Gold Member
Сообщений: 1409
Регистрация: 04.12.09
Авторитет: 38
Вне форума

Предупреждения:
(0%) -----


Цитата
напряжение просаживается до 212 в

Это нормальное напряжение. Отклонение от -15 % до +10 % от номинального напряжения (230В).
Цитата
проводка медная тем летом меняли.

Сечение какое?


____________________
PMEmail Poster
CKB | Профиль
Дата 28 Июня, 2016, 0:17
Quote Post




Group Icon

Группа: Gold Member
Сообщений: 1269
Регистрация: 30.12.11
Авторитет: 27
Вне форума

Предупреждения:
(0%) -----


Gelo24 от столба и до счетчика провод толстый 6 квадратов, по дому медь 4 квадрата
PMEmail Poster
ENERGETIK | Профиль
Дата 28 Июня, 2016, 3:31
Quote Post




Group Icon

Группа: Старожил
Сообщений: 2479
Регистрация: 19.02.10
Авторитет: 74
Вне форума

Предупреждения:
(0%) -----


Цитата(CKB @ 27 Июня, 2016, 15:23)
я в частном доме живу - со столба напрямую до эл.Счетчика идет кабель, потом два автомата и розетка, а потом уже разводка по всему дому

1-ТП-ка как далеко находиться ?
2-и самое распространенное- хреновые контакты на столбе
Цитата(CKB @ 27 Июня, 2016, 22:17)
от столба и до счетчика провод толстый 6 квадратов,

lol.gif 6 квадратов это не толстый ,обычно в дом кидается СИП 16мм2 bigwink.gif


____________________
Электромонтажные работы широкого профиля ,аварийный
вызов электрика 8-978-89-10-666

PMEmail Poster
CKB | Профиль
Дата 28 Июня, 2016, 8:49
Quote Post




Group Icon

Группа: Gold Member
Сообщений: 1269
Регистрация: 30.12.11
Авторитет: 27
Вне форума

Предупреждения:
(0%) -----


ENERGETIK ТП находится метров 500 по другой улице. С толщиной кабеля возможно ошибаюсь. От столба давно кидали кабель, лет 10 назад, в доме новый

Отредактировал CKB - 28 Июня, 2016, 8:52
PMEmail Poster
ENERGETIK | Профиль
Дата 28 Июня, 2016, 13:18
Quote Post




Group Icon

Группа: Старожил
Сообщений: 2479
Регистрация: 19.02.10
Авторитет: 74
Вне форума

Предупреждения:
(0%) -----


Цитата(CKB @ 28 Июня, 2016, 6:49)
ENERGETIK ТП находится метров 500 по другой улице.

Вот еще одна из возможныхпричин
Цитата(CKB @ 28 Июня, 2016, 6:49)
От столба давно кидали кабель, лет 10 назад

+ еще одна возможная причина


____________________
Электромонтажные работы широкого профиля ,аварийный
вызов электрика 8-978-89-10-666

PMEmail Poster
Tankist | Профиль
Дата 28 Июня, 2016, 20:38
Quote Post




Group Icon

Группа: Старожил
Сообщений: 3628
Регистрация: 13.07.11
Авторитет: 87
Вне форума

Предупреждения:
(0%) -----


Цитата(CKB)
От столба давно кидали кабель, лет 10 назад

Это более вероятная, чем эта
Цитата(CKB)
ТП находится метров 500 по другой улице

Особенно, если прокинут по улице СИП.
PMEmail PosterUsers Website
Dmitrii55 | Профиль
Дата 28 Июня, 2016, 23:37
Quote Post




Group Icon

Группа: Silver Member
Сообщений: 730
Регистрация: 25.02.11
Авторитет: 44
Вне форума

Предупреждения:
(0%) -----


действительно - вариан прохого контакта на столбе очень может быть. а есть возможность его рассмотреть с земли? ну допустим в бинокль
PMEmail Poster
popvovka | Профиль
Дата 30 Июня, 2016, 12:54
Quote Post




Group Icon

Группа: Gold Member
Сообщений: 1086
Регистрация: 01.03.10
Авторитет: 90
Вне форума

Предупреждения:
(0%) -----


До автоматов измеряли?
Нужно измерить до и после автоматов. Если автоматы дешевые или старые может быть большое переходное сопротивление, с вытекающими из этого потерями на контактах автомата.
В дом со столба медь, а линия на столбе не алюминий часом? Встречал и такое "подключение на скорую руку".