такая ситуация - меряю в сети напряжение - 225в - подключаю в ту же розетку утюг (1.5 квт) и напряжение просаживается до 212 в. Казалось бы проблема в плохих контактах в распредкоробках, розетках, вилках, но измерения проводил в первой розетке после счетчика (от счетчика 1 метр), счетчик электронный 2 месяца назад меняли, проводка медная тем летом меняли. Пошел к знакомому электрику померял у него в доме с той же нагрузкой и падение примерно тоже самое как и у меня, чем кстати немало его удивил. Может кто то подскажет в чем проблема может быть? А может кто то сможет замерять и написать какое падение под нагрузкой у вас?
Группа: Gold Member
Сообщений: 1173
Регистрация: 05.02.10 Авторитет: 45
Вне форума
Предупреждения: (0%)
C бойлером в розетке 217В, без бойлера - 221В. Мощность бойлера примерно 1,6 кВт. Проводка старая, аллюминиевая. Если у вас и у него просадка одинаковая, и вы на одной линии, то может быть линия перегружена?
Казалось бы проблема в плохих контактах в распредкоробках, розетках, вилках, но измерения проводил в первой розетке после счетчика (от счетчика 1 метр), счетчик электронный 2 месяца назад меняли, проводка медная тем летом меняли.
Нужно измерять напряжение в распредщитке на шине, может быть такая шина хилая или фаза перегружена. Если в щитке при включении Вашей нагрузке на шине напряжение не меняется, тогда проверять Ваш ввод, счетчик и т.д. Современное новое, не означает точно медное и хорошее, увы (( Ваш утюг потребляет примерно 7А, падение напряжения в 13В даёт сопротивление участка примерно 1,85 Ома. Даже при сечении 2,5 мм^2 это даёт длину (принимая сопротивление 1 метра провода = 0,0067 Ома) более 250 метров
Группа: Gold Member
Сообщений: 1269
Регистрация: 30.12.11 Авторитет: 27
Вне форума
Предупреждения: (0%)
vin у меня нет щитка, я в частном доме живу - со столба напрямую до эл.Счетчика идет кабель, потом два автомата и розетка, а потом уже разводка по всему дому
Группа: Silver Member
Сообщений: 730
Регистрация: 25.02.11 Авторитет: 44
Вне форума
Предупреждения: (0%)
падение напряжения под нагруской происходит при недостаточном сечении проводов. надо найти где "тонкое" место и будет хорошо. (проводка новая, медная, тока меняли/чинили - все это не показатель)
Группа: Gold Member
Сообщений: 1086
Регистрация: 01.03.10 Авторитет: 90
Вне форума
Предупреждения: (0%)
До автоматов измеряли? Нужно измерить до и после автоматов. Если автоматы дешевые или старые может быть большое переходное сопротивление, с вытекающими из этого потерями на контактах автомата. В дом со столба медь, а линия на столбе не алюминий часом? Встречал и такое "подключение на скорую руку".