Уважаемые участники подскажите как быть в такой ситуации?
Заземления в ванной нет.
1)Могу сделать заземление и кинуть сразу на всех потребителей
в ванной комнате.Но косячит только бойлер ranting.gif Поможет ли это?
Заземление планировалось делать чуть позже(надо снимать гипсу,
а это потянет за собой всё)
2)Поменять тен в бойлере.Есть ли возможность поменять
в бойлере обычный тен на сухой?
PMEmail Poster
Бобер | Бездомный
Реклама двигатель прогресса       
Quote Post



А кому сча лехко?
Group Icon
















_________________
Желающим разместить рекламу смотреть сюдой
/   
Nikolas70 | Профиль
Дата 26 Сентября, 2016, 11:24
Quote Post



Zloy admin
Group Icon

Группа: Модераторий
Сообщений: 4950
Регистрация: 16.10.09
Авторитет: 111
Вне форума



Если Вы не камикадзе - на бойлере ОБЯЗАТЕЛЬНО заземление плюс УЗО.
PM
f2013 | Профиль
Дата 26 Сентября, 2016, 11:42
Quote Post




Group Icon

Группа: Gold Member
Сообщений: 1814
Регистрация: 14.04.10
Авторитет: 65
Вне форума

Предупреждения:
(0%) -----


Цитата(Nikolas70 @ 26 Сентября, 2016, 9:24)
на бойлере ОБЯЗАТЕЛЬНО заземление плюс УЗО

Так и поступлю.Вроде как тены не взаимозаменяемые.
PMEmail Poster
kelt | Профиль
Дата 26 Сентября, 2016, 13:03
Quote Post




Group Icon

Группа: Абориген
Сообщений: 226
Регистрация: 24.01.11
Авторитет: 10
Вне форума

Предупреждения:
(0%) -----


Тэны не взаимозаменяемы! может быть пробило Тэн, либо, может идти ток по воде, в таком случае спасет диэлектрическая муфта на патрубок холодной воды. Что за бойлер?
PMEmail PosterUsers Website
vin | Профиль
Дата 26 Сентября, 2016, 13:27
Quote Post




Group Icon

Группа: Старожил
Сообщений: 4519
Регистрация: 13.05.09
Авторитет: 93
Вне форума

Предупреждения:
(0%) -----


Цитата(Nikolas70 @ 26 Сентября, 2016, 10:24)
на бойлере ОБЯЗАТЕЛЬНО заземление плюс УЗО
правильно, конечно, но это элементы безопасности. Сейчас уже есть повреждение
Цитата(f2013 @ 26 Сентября, 2016, 10:18)
Бойлер лупит током
нужно его устранить. Прозванивайте ТЭНы, оптимально - мегомметром, на предмет пробоя на корпус, проверьте изоляцию силовой проводки. Дефектные элементы необходимо заменить.


____________________
PMEmail Poster
XXXLer | Профиль
Дата 26 Сентября, 2016, 13:40
Quote Post




Group Icon

Группа: Silver Member
Сообщений: 772
Регистрация: 27.01.06
Авторитет: 36
Вне форума

Предупреждения:
(0%) -----


Если проблем с проводкой в бойлере нет, значит разрушена оболочка ТЭНа - отсюда фаза на корпусе / стояке. Заземление и УЗО - это больше от поражения людей током, в текущем состоянии бойлера толку от них будет мало - УЗО будет сразу выбивать, заземление - усиливать электрокоррозию ТЭНа и бака до тех пор пока ТЭН окончательно не сдохнет.

Меняйте ТЭН + анод - вариантов больше особо то и нет. На будущее можно воткнуть УЗО
PMEmail Poster
obscure | Профиль
Дата 26 Сентября, 2016, 14:11
Quote Post




Group Icon

Группа: Старожил
Сообщений: 5366
Регистрация: 16.04.12
Авторитет: 46
Вне форума

Предупреждения:
(60%) XXX--


1. заземление делать однозначно

2. "утечки" м.б. не только в тэнах, а, например - от блока питания электроники бойлера(меж-обмотаочная емкость "простого трансформатора" или конденсаторная "гасилка помех" импульсного БП).

попробуйте перевернуть вилку питания бойлера на 180 градусов - проверьте "фазу на корпусе"
если "фаза на корпусе" пропадет - м.б. и пробой тенов...

3. узо покажет. Если опасно - вырубит нахрен всю квартиру.

Отредактировал obscure - 26 Сентября, 2016, 14:13


____________________
Во времена всеобщей лжи говорить правду - это экстремизм©Оруэлл
PM
vin | Профиль
Дата 26 Сентября, 2016, 14:37
Quote Post




Group Icon

Группа: Старожил
Сообщений: 4519
Регистрация: 13.05.09
Авторитет: 93
Вне форума

Предупреждения:
(0%) -----


Цитата(obscure @ 26 Сентября, 2016, 13:11)
узо покажет. Если опасно - вырубит нахрен всю квартиру.
потому узо, по-хорошему, ставятся на группы портебителей. на бойлер и стиралку-отдельные. дорого, но эффективно buba.gif


____________________
PMEmail Poster
Tankist | Профиль
Дата 26 Сентября, 2016, 15:12
Quote Post




Group Icon

Группа: Старожил
Сообщений: 3628
Регистрация: 13.07.11
Авторитет: 87
Вне форума

Предупреждения:
(0%) -----


Цитата(obscure @ 26 Сентября, 2016, 12:11)
заземление делать однозначно

Если дом не частный - правильное заземление сделать проблематично.

По узо без заземления - вас просто током шандарахнет до того как УЗО отключится. lol.gif
И вообще на моей памяти были ложные срабатывания узо без заземления, особенно при старой или некачественной изоляции, скрутках и.т.д

Отредактировал Tankist - 26 Сентября, 2016, 15:31
PMEmail PosterUsers Website
f2013 | Профиль
Дата 26 Сентября, 2016, 15:32
Quote Post




Group Icon

Группа: Gold Member
Сообщений: 1814
Регистрация: 14.04.10
Авторитет: 65
Вне форума

Предупреждения:
(0%) -----


Всем спасибо за ответы!Дом частный.
Для начала заменю тен.И буду делать заземление с Узо.
Для заземления достаточно будет метрового треугольника
на глубине 50 см? Дальше просто скала идёт.
kelt
Бойлер такой http://bt.rozetka.com.ua/thermex-if-100-v/p225659/

Отредактировал f2013 - 26 Сентября, 2016, 15:44
PMEmail Poster
Tankist | Профиль
Дата 26 Сентября, 2016, 15:48
Quote Post




Group Icon

Группа: Старожил
Сообщений: 3628
Регистрация: 13.07.11
Авторитет: 87
Вне форума

Предупреждения:
(0%) -----


Цитата(f2013 @ 26 Сентября, 2016, 13:32)
Для заземления достаточно будет метрового треугольника
на глубине 50 см? Дальше просто скала идёт.

По правильному надо сопротивление зу мерять, и после этого судят правильно хватит или еще добавить.
НО если не заморачиваться, то достаточно
PMEmail PosterUsers Website
obscure | Профиль
Дата 26 Сентября, 2016, 16:38
Quote Post




Group Icon

Группа: Старожил
Сообщений: 5366
Регистрация: 16.04.12
Авторитет: 46
Вне форума

Предупреждения:
(60%) XXX--


у меня даль
Цитата(f2013 @ 26 Сентября, 2016, 14:32)
Для заземления достаточно будет метрового треугольника
на глубине 50 см? Дальше просто скала идёт.


у меня "одын знакомый" из Зуи, по моему совету - решетки закапывал, размером где-то 1100х2500мм, на глубину 600мм, 3 штуки из арматуры 12мм...

пришли измерять заземление - оказался 1-й парень на деревне, единственный , у кого - лучше нормы

для заземления важна площадь
В центральной полосе России вода близко к поверхности, площадь заземления получается "неимоверной".

У нас-же - мергель + скала близко.
Нужно оценить проводимость грунта(читай - "измерить заземление").


Так-же проводимость увеличивается при повышении влажности грунта и увеличении его солености.




____________________
Во времена всеобщей лжи говорить правду - это экстремизм©Оруэлл
PM
f2013 | Профиль
Дата 26 Сентября, 2016, 17:03
Quote Post




Group Icon

Группа: Gold Member
Сообщений: 1814
Регистрация: 14.04.10
Авторитет: 65
Вне форума

Предупреждения:
(0%) -----


obscure
Ну по площади могу и больше,а вот глубина никак.
Максимум 50 см.Прийдётся контур чаще поливать lol.gif
PMEmail Poster
Tankist | Профиль
Дата 26 Сентября, 2016, 17:07
Quote Post




Group Icon

Группа: Старожил
Сообщений: 3628
Регистрация: 13.07.11
Авторитет: 87
Вне форума

Предупреждения:
(0%) -----


Цитата(obscure @ 26 Сентября, 2016, 14:38)
для заземления важна площадь

для заземления важно его посчитать, чтобы не грузить в землю ненужную арматуру, которая денег стоит.
Важны как горизонтальные так и вертикальные.
Все в нормативах есть, в том числе и проводимость грунта, для точности можно померять - пригласить бригаду с прибором и заплатить бабулесы, а проще взять среднестатистическое значение для характерного грунта.
Это если правильно и заморочится.

Отредактировал Tankist - 26 Сентября, 2016, 17:08
PMEmail PosterUsers Website
obscure | Профиль
Дата 26 Сентября, 2016, 17:13
Quote Post




Group Icon

Группа: Старожил
Сообщений: 5366
Регистрация: 16.04.12
Авторитет: 46
Вне форума

Предупреждения:
(60%) XXX--


Цитата(f2013 @ 26 Сентября, 2016, 16:03)
Прийдётся контур чаще поливать


естественно!

и "не забудьте посолить".

поваренная соль, именуемая в хозяйстве "экстра" - необязательна,
железный купорос поможет в борьбе не только с низкой проводимостью грунта, но и с лишним кальцием(мергель).
это если у Вас рядом груши-яблоки-боярышник-черная смородина.

если в районе заземления виноград - то железный купорос не очень правильное удобрение для этой культуры...


З.Ы.

все соединения "на улице" должны быть сделаны сваркой. никаких "болтиков-шмолтиков, скруток-фуюток"

Отредактировал obscure - 26 Сентября, 2016, 17:17


____________________
Во времена всеобщей лжи говорить правду - это экстремизм©Оруэлл
PM
obscure | Профиль
Дата 26 Сентября, 2016, 17:16
Quote Post




Group Icon

Группа: Старожил
Сообщений: 5366
Регистрация: 16.04.12
Авторитет: 46
Вне форума

Предупреждения:
(60%) XXX--


Цитата(Tankist @ 26 Сентября, 2016, 16:07)
Важны как горизонтальные так и вертикальные.

вертикальные в скале - не важны
за наличием отсутствия способа заглубления в скалу и наличием отсутствия хорошей проводимости самой скалы.

мы-же говорим о конкретном случае...




____________________
Во времена всеобщей лжи говорить правду - это экстремизм©Оруэлл
PM
f2013 | Профиль
Дата 26 Сентября, 2016, 17:30
Quote Post




Group Icon

Группа: Gold Member
Сообщений: 1814
Регистрация: 14.04.10
Авторитет: 65
Вне форума

Предупреждения:
(0%) -----


Цитата(obscure @ 26 Сентября, 2016, 15:13)
это если у Вас рядом груши-яблоки

И виноград рядом с ними.Жена посадит на месте контура цветочки
и регулярный полив обеспечен lol.gif
Попробую всё таки метровый треугольник закопать,а там посмотрим

Отредактировал f2013 - 26 Сентября, 2016, 17:36
PMEmail Poster
Tankist | Профиль
Дата 26 Сентября, 2016, 17:31
Quote Post




Group Icon

Группа: Старожил
Сообщений: 3628
Регистрация: 13.07.11
Авторитет: 87
Вне форума

Предупреждения:
(0%) -----


Цитата(obscure @ 26 Сентября, 2016, 15:16)
вертикальные в скале - не важны

Посмотрел бы я проект заземления и его обоснования без вертикальных.
Я Вам как правильно, а вы мне как легче.
Как легче и без заморочек я выше написал.

Цитата(obscure @ 26 Сентября, 2016, 15:16)
мы-же говорим о конкретном случае...

Мы говорим о заземлении,а не о конкретном случае.
Или Ваши общие вывод только по конкретному случаю?

Отредактировал Tankist - 26 Сентября, 2016, 17:36
PMEmail PosterUsers Website
f2013 | Профиль
Дата 26 Сентября, 2016, 17:39
Quote Post




Group Icon

Группа: Gold Member
Сообщений: 1814
Регистрация: 14.04.10
Авторитет: 65
Вне форума

Предупреждения:
(0%) -----


Tankist
Вертикальные у меня вообще не вариант.
Всё ещё будет зависеть от скалы.Местами мягкая,подаётся кирке.
А местами кирка звенит как камертон!
Кстати недостатка арматуры нет.Осталось метров 50 со стройки

Отредактировал f2013 - 26 Сентября, 2016, 17:41
PMEmail Poster
Tankist | Профиль
Дата 26 Сентября, 2016, 17:52
Quote Post




Group Icon

Группа: Старожил
Сообщений: 3628
Регистрация: 13.07.11
Авторитет: 87
Вне форума

Предупреждения:
(0%) -----


Цитата(f2013 @ 26 Сентября, 2016, 15:39)
Кстати недостатка арматуры нет.Осталось метров 50 со стройки

Можно закопать немеряно металла и все будет без толка. Надо смотреть сопротивление грунта и делать расчеты.

PMEmail PosterUsers Website