Уважаемые участники подскажите как быть в такой ситуации? Заземления в ванной нет. 1)Могу сделать заземление и кинуть сразу на всех потребителей в ванной комнате.Но косячит только бойлер Поможет ли это? Заземление планировалось делать чуть позже(надо снимать гипсу, а это потянет за собой всё) 2)Поменять тен в бойлере.Есть ли возможность поменять в бойлере обычный тен на сухой?
Тэны не взаимозаменяемы! может быть пробило Тэн, либо, может идти ток по воде, в таком случае спасет диэлектрическая муфта на патрубок холодной воды. Что за бойлер?
правильно, конечно, но это элементы безопасности. Сейчас уже есть повреждение
Цитата(f2013 @ 26 Сентября, 2016, 10:18)
Бойлер лупит током
нужно его устранить. Прозванивайте ТЭНы, оптимально - мегомметром, на предмет пробоя на корпус, проверьте изоляцию силовой проводки. Дефектные элементы необходимо заменить.
Группа: Silver Member
Сообщений: 772
Регистрация: 27.01.06 Авторитет: 36
Вне форума
Предупреждения: (0%)
Если проблем с проводкой в бойлере нет, значит разрушена оболочка ТЭНа - отсюда фаза на корпусе / стояке. Заземление и УЗО - это больше от поражения людей током, в текущем состоянии бойлера толку от них будет мало - УЗО будет сразу выбивать, заземление - усиливать электрокоррозию ТЭНа и бака до тех пор пока ТЭН окончательно не сдохнет.
Меняйте ТЭН + анод - вариантов больше особо то и нет. На будущее можно воткнуть УЗО
2. "утечки" м.б. не только в тэнах, а, например - от блока питания электроники бойлера(меж-обмотаочная емкость "простого трансформатора" или конденсаторная "гасилка помех" импульсного БП).
попробуйте перевернуть вилку питания бойлера на 180 градусов - проверьте "фазу на корпусе" если "фаза на корпусе" пропадет - м.б. и пробой тенов...
3. узо покажет. Если опасно - вырубит нахрен всю квартиру.
Если дом не частный - правильное заземление сделать проблематично.
По узо без заземления - вас просто током шандарахнет до того как УЗО отключится. И вообще на моей памяти были ложные срабатывания узо без заземления, особенно при старой или некачественной изоляции, скрутках и.т.д
Группа: Gold Member
Сообщений: 1814
Регистрация: 14.04.10 Авторитет: 65
Вне форума
Предупреждения: (0%)
Всем спасибо за ответы!Дом частный. Для начала заменю тен.И буду делать заземление с Узо. Для заземления достаточно будет метрового треугольника на глубине 50 см? Дальше просто скала идёт. kelt Бойлер такой http://bt.rozetka.com.ua/thermex-if-100-v/p225659/
для заземления важно его посчитать, чтобы не грузить в землю ненужную арматуру, которая денег стоит. Важны как горизонтальные так и вертикальные. Все в нормативах есть, в том числе и проводимость грунта, для точности можно померять - пригласить бригаду с прибором и заплатить бабулесы, а проще взять среднестатистическое значение для характерного грунта. Это если правильно и заморочится.
поваренная соль, именуемая в хозяйстве "экстра" - необязательна, железный купорос поможет в борьбе не только с низкой проводимостью грунта, но и с лишним кальцием(мергель). это если у Вас рядом груши-яблоки-боярышник-черная смородина.
если в районе заземления виноград - то железный купорос не очень правильное удобрение для этой культуры...
З.Ы.
все соединения "на улице" должны быть сделаны сваркой. никаких "болтиков-шмолтиков, скруток-фуюток"
Группа: Gold Member
Сообщений: 1814
Регистрация: 14.04.10 Авторитет: 65
Вне форума
Предупреждения: (0%)
Цитата(obscure @ 26 Сентября, 2016, 15:13)
это если у Вас рядом груши-яблоки
И виноград рядом с ними.Жена посадит на месте контура цветочки и регулярный полив обеспечен Попробую всё таки метровый треугольник закопать,а там посмотрим
Посмотрел бы я проект заземления и его обоснования без вертикальных. Я Вам как правильно, а вы мне как легче. Как легче и без заморочек я выше написал.
Цитата(obscure @ 26 Сентября, 2016, 15:16)
мы-же говорим о конкретном случае...
Мы говорим о заземлении,а не о конкретном случае. Или Ваши общие вывод только по конкретному случаю?
Группа: Gold Member
Сообщений: 1814
Регистрация: 14.04.10 Авторитет: 65
Вне форума
Предупреждения: (0%)
Tankist Вертикальные у меня вообще не вариант. Всё ещё будет зависеть от скалы.Местами мягкая,подаётся кирке. А местами кирка звенит как камертон! Кстати недостатка арматуры нет.Осталось метров 50 со стройки