Группа: Admin
Сообщений: 503
Регистрация: 13.08.03 Авторитет: 21
Вне форума
В какой-то момент начало срабатывать УЗО (устройство защитного отключения, при появлении напруги на земле, отключает фазу). Начали искать кто же эту напругу создает, весь процесс поисков описывать не буду, единственное, что скажу - подзамучались неплохо... В конце выяснили, что у 2-х APCUPS Back 420 и 1-й Smart UPS620 напряжение утечки на землю 80 вольт (ток не меряли, но думаю, что очень низкий, т.к. провода не горели). Напряжение утечки меряли вставляя вольтметр в разрыв земли после UPS. Есть ли аналогичная проблема у других UPS таких-же моделей, не знаю, проверить сейчас не на чем. Проблемы на провереных Back UPS 300 и Smart UPS 1400 не наблюдается. Интересно - такая беда у всех UPS вышеназваных моделей или у нас они погорели и пора искать поломку ? Если у всех - то чем думало APC...
есть такая проблема и у нас APC Smart 3000 RM XL, но тут играет роль не только выходныекаскады УПСа, а схема включения УЗО и нуля и земли ... СТранность заключилось в том, что в разных моделях 1000 1400 2000 3000 данного производителя в исходящей розетке не одинаковая разводка нуля и фазы ... проверьте , те в 3 вилковом гнезде не везде, положим , левом штекере - фаза ...
очень не приятная ситуация при использовании нескольких УПСов с общимнулем развязанным УЗО ... вообщем решение так и не нашли
Группа: Admin
Сообщений: 503
Регистрация: 13.08.03 Авторитет: 21
Вне форума
german на сколько я понимаю фаза не имеет значения справа илислева, если бы это имело значение, розетки бы и выпускали с всего одним вариантом включения