Группа: Silver Member
Сообщений: 756
Регистрация: 23.12.09 Авторитет: 51
Вне форума
Предупреждения: (0%)
Цитата(Pepper @ 6 Июля, 2010, 16:25)
габариты тоже не важны, но атмосферы хотелось бы хотя бы 1,5.. а лучше 3 smile.gif маленькая насоснаястанция, как я понял, тоже только 0,8 делает
И еще вопрос, теоретический, еслинасоспоставить после 50метров обычного садового шланга, что будет с шлангом, сожмется, или наоборот водой наполнится?
О теории. Обычный садовый шланг, если его можно сплюснуть пальцами, то при включении насоса он обязательно сожмётся Насос надо ставить ПЕРЕД шлангом. Или шланг попрочнее нужен и обязательно чтоб вода хоть как-то сама заходила в шланг и в насос, иначе сгорит он без воды в первый же запуск.
Этой станции хватит с головой. Она даёт напор до 3 атмосфер (30 метров водного столба). Там на сайте есть координаты, звоните. Это дилер SAER в Симферополе. У них и магазин на Ц.рынке есть. Не советую брать на рынке Pedrollo, много китайских подделок, поэтому и дешёвые. А также торговой марки "Насосы" - Китай 100%.
Если вся Ваша затея только для полива огорода, то есть если не надо автоматическое включение/выключение насоса при открытии крана, то можно взять просто отдельный насос KF-0.
Группа: Silver Member
Сообщений: 576
Регистрация: 25.04.10 Авторитет: 4
Вне форума
Предупреждения: (0%)
Дано: артезианскаяскважина около 70 м от дома. от поверхности до воды около 3-4 метров (уточню). Задача. посоветуйте бюджетное решение для водоснабжения одноэтажного домадля 2 человек. //планировалось довести воду полиэтиленовыми трубами (70-100 м), зарыв в землю. //в доме поставитьнасос + "аккумулирующий" бак. чем поднять с 3 м и "пробросить" на 70 м?
Группа: Silver Member
Сообщений: 756
Регистрация: 23.12.09 Авторитет: 51
Вне форума
Предупреждения: (0%)
urix
Цитата(urix @ 7 Июля, 2010, 0:32)
Дано: артезианскаяскважина около 70 м от дома. от поверхности до воды около 3-4 метров
Оптимальное бюджетное решение для небольшого частного дома, это немецкая станция
WILOHWJ202 EM 20L. Характеристики: Напор до 36м, подача до 4,5 м.куб/ч. Цена 1961грн. WILOHWJ 203 EM 20L. Характеристики: Напор до 41м, подача до 5 м.куб/ч. Цена 2006грн. Гарантия 2 года. Это самовсасывающие насосныестанции с баком на 20 литров.
Есть ещё эконом-эконом вариант итальянская станцияSAER KF-0 за 1210грн. Характеристики Qмакс.=2,4м.куб/ч, Нмакс.=30м,
Как установить. Лучше всего это установка насоса возле скважины, так как всасывающая труба должна быть как можно короче. На конце трубы, погружённой в воду, обязательно ставится обратный клапан с сеткой-фильтром.
Группа: Silver Member
Сообщений: 756
Регистрация: 23.12.09 Авторитет: 51
Вне форума
Предупреждения: (0%)
urix В принципе, можно и в доме станцию поставить, хотя 70 метров до скважины многовато. Будут потери напора по длине трубы. В общем, если перепад высоты между уровнем земли у скважины и местом установки станции не больше 4 метров, то можно ставить. (4перепад + 4глубина. = 8 максимальный допустимый уровень от насоса до воды). Но в таком случае диаметрвсасывающей длинной трубы надо выбирать побольше. Ну хотя бы 1 дюйм, лучше 1 1/4".
Группа: Silver Member
Сообщений: 576
Регистрация: 25.04.10 Авторитет: 4
Вне форума
Предупреждения: (0%)
по такой (подобной) трубе можно? напора достаточно думаю 1Атм - 10м , главное, чтобы бойлер "заработал". 8 м перепада не будет. а вот углов насчитал около 7.
Группа: Silver Member
Сообщений: 756
Регистрация: 23.12.09 Авторитет: 51
Вне форума
Предупреждения: (0%)
urix Труба пойдёт. Если 7 углов, то надо постараться не ставить уголки на них, а плавно загибать трубу, чтобы уменьшить местные сопротивления. 1Атм напора не хватит 100%. Вот расчёт. Необходимый напор насоса равен сумме: - глубинаскважины 4м: - ориентировочный перепад уровня местности от скважины до насоса 2м; - потери напора во всасывающей 70-ти метровойтрубе с 7-ю углами 4 метра (может больше); - необходимый свободный напор на выходе из насоса (для работы бойлера) 10 м. - плюс запас 5 Получаем 4+2+4+10+5=25м (2,5 атм) это как минимум. Лучше подбирать насос на 30м. причём 30 это не должно быть максимальное значение в характеристиках насоса, то есть он должен давать больше. Сейчас поясню. Вот характеристика станций WILOHWJ202 и 203
Для Вашего дома на 2-х человек потребность воды при возможном одновременном пользовании 2-мя точками водоразбора - 1,5 м.куб/ч (Рассчитано по спец. формуле, учитывающей кол-во и тип точек водоразбора). Итак. По графику по нижней шкале смотрим подачу 1,5 м.куб/ч, при пересечении с графиком WJ 202 получаем напор 25 метров. При пересечении с WJ 203 напор будет 31 метр. Оптимален WJ 203. Разница в цене 45 грн.
Снизу отсчитываем 1,5 м.куб/ч и по графику получаем напор 14м. Совсем не годится.
Вывод. Лучший вариант WILOHWJ203 EM 20L с рабочей точкой (по графику) Q=1,5 м.куб/ч, Н=31 м. Не забываем, что из крана при этом напор идти будет 31-10(всас.линия)-5(потери в доме и бойлере)=16м.
Для информации: при проектировании систем водоснабжения расчёт и подбор оборудования делают так,чтобы напор воды в самом удалённом кране был 15-20 метров водяного столба.
Группа: Silver Member
Сообщений: 576
Регистрация: 25.04.10 Авторитет: 4
Вне форума
Предупреждения: (0%)
PabloEskobar
Цитата(PabloEskobar @ 7 Июля, 2010, 22:46)
- необходимый свободный напор на выходе из насоса (для работы бойлера) 10 м.
Собственно об этом я и говорил и надеялся, что 30 м хватит за глаза (если бы не сопротивление по 70-м трубе). благодарю за графики, теперь понятно. Уже рассчитывал на цену итальянского (: Благодарю за внимание к моему вопросу
Уважаемый PabloEskobar! Есть к Вам вопросы. Имеем глубоководную скважину 220 метров, столб воды 35 метров от поверхности земли, емкость 60 м.куб., ш-образная разводка по массиву около 1500 метров, 34 потребителя, дебет скважины 6 м.куб. в час. Что Вы посоветуете из оборудования? стоимость оборудования? примерная стоимость монтажа? и последующее обслуживание, если договариваться с Вами?
Группа: Silver Member
Сообщений: 756
Регистрация: 23.12.09 Авторитет: 51
Вне форума
Предупреждения: (0%)
noele Скинул сообщение в личку.
Предварительный список вопросов: - диаметрскважины (желательно увидеть паспортскважины); - уровень, на который опускается вода летом при водоразборе, минимальный уровень. Это чтобы определить на какой глубине устанавливать насос; - на какой глубине стоял предыдущий насос; - марка предыдущего насоса (если есть такая инфа); - высота бака (это водонапорная башня Рожновского?); - бак стоит возле скважины? Если нет, то какая разница между уровнем земли у скважины и возле подножья бака?; - какиетрубы на разводке (материал, диаметр); - есть ли доступ к 3-х фазному току или нужно 1-фазный насос; - нужно ли предусмотреть автоматику или работа в ручном режиме; - 34 потребителя это 34 участка земли с домами или 34 человека (наверное участка, но всё-таки уточните).
Ууу, какая интересная темка, подписался Но что-то давно не обновлялась, неужели больше нет вопросов? Паша, большущий привет Если тебе некогда, то помогу ответами на вопросы
Вся инфа очень хорошо расписана, только сразу бросилось в глаза одно замечание, исходя из практической работы. Если ставится поверхностныйсамовсасывающийнасос рядом со скважиной или колодцем из которого он должентянутьводу, то я рекомендую, чтобыглубина всасывания была не больше 6 м, так как 8 м это предельно допустимая глубина и пишется производителем, скорее из рекламных соображений.
Если есть другие вопросы, спрашивайте, отвечу. Кстати, и по запорной арматуре и отоплению тоже
PabloEskobar Спрашиваю Планирую поставить в конце своей домашней водяной магистрали бак на пару кубов, и насос рядом с ним, чтобыподдерживать давление воды в доме. На входе трубыподключить бак не получится из-за планировки. Есть ли автоматика, которая позволяет перекрыть входную трубу, чтобы вода с моего бака поддавлением от насоса не уходила в город? Желательно бюджетный вариант
Группа: Gold Member
Сообщений: 1124
Регистрация: 03.09.07 Авторитет: 41
Вне форума
Предупреждения: (0%)
Хорошая тема.
Тоже воспользуюсь =)
Дано: частный одноэтажный дом, подводводы от уличнойтрубы. Уличная труба - старая ржавая полутора- или двухдюймовка, ответвляющаяся от магистральной трубы метрах в 60-ти от меня с небольшим уклоном (порядка пары метров) в мою сторону. До меня на этой трубе сидит еще 8 домов и после меня 1, после него труба заглушена.
Проблема: Два дома из этих располагаются чуть ниже моего. Если кто-то из соседей поливает огородики, либо сразу несколько активно пользуются водой, вода у меня в кранах течет фигово. А через колонку вообще начинает течь струйкой диаметром с карандаш, приходится выключать.
Шланг во дворе находится на два метра ниже уровня пола в доме, там течет получше.
Вопрос: что лучшевсегосделать в этой ситуации? Насос с автоматикой нужен, ресивер? Да, наверное насосдолжен быть не критичен к воздушным пробкам (т.е., подсасывать воду, несмотря на воздух)?
Нужна возможность спокойно помыться и некий запас воды на случай отключения или недостаточного поступления.
Нарисовал тут схему водопровода - походу, большого напора не надо.