Крымский форум (Crimea-Board) Поиск Участники Помощь Текстовая версия Crimea-Board.Net
Здравствуйте Гость .:: Вход :: Регистрация ::. .:: Выслать повторно письмо для активации  
 
> Рекламный блок.
 

Реклама на форуме

 
> Ваша реклама, здесь
 
 
 

  Start new topic Start Poll 

> Проблема с питанием, Smart-UPS - панацея?
FreeLSD |
Дата 20 Сентября, 2005, 10:38
Quote Post



Unregistered









Проблема такая - в сети (на всех фазах) работает МОЩНОЕ оборудование и дает помехи на систему видеонаблюдения. Если видеосервер отключить от сети (то есть от упса работает), помехи пропадают. Если поставить упс не бэк, а смарт, поможет ли это? Вроде тогда по питанию он будет развязан, есть ли еще какие то подводные камни?
1/   
Бобер | Бездомный
Реклама двигатель прогресса       
Quote Post



А кому сча лехко?
Group Icon
















_________________
Желающим разместить рекламу смотреть сюдой
/   
SlavaD | Профиль
Дата 20 Сентября, 2005, 21:57
Quote Post



Тех. Админ
Group Icon

Группа: Admin
Сообщений: 503
Регистрация: 13.08.03
Авторитет: 21
Вне форума



SMART здесь не при чем. То, что тебе надо, называется ON-LINE UPS. Такого рода UPS питает оборудование от сети, только если сам сломался. В нормальном режиме работы входное напряжение снижается, выпрямляется, фильтруется и подается на инвертор.

ON-LINE UPS: http://www.hardvision.ru/index.php3?dir=gl...8332ea29a414e8f

Класическая OFF-LINE UPS: http://www.hardvision.ru/index.php3?dir=gl...d=11&showid=511
PMEmail Poster
1/7191   
FreeLSD |
Дата 21 Сентября, 2005, 9:51
Quote Post



Unregistered









О! то, что надо. Возможно, у меня проблемы с терминологией ;-) спасибо

Topic Options Start new topic Start Poll 

 



[ Script Execution time: 0.0101 ]   [ 12 queries used ]   [ GZIP включён ]






Политика конфиденциальности

Top