Хотелось бы услыхать мнение специалистов, хоть и себя стараюсь к таковым причислять, но общее мнение ценнее. Задался вопросом купить небольшой генератор для резервного питания электроники котла. есть но. форма сигнала. Как считаете, будет ли работать настенный котёл с асинхронным циркуляционным насосом от такого генератора? Когда запускал котёл, было даже критично для автоматики подача фазы на нужный контакт эл. вилки. Котёл westen . Говорят что в таких генераторах нет нормальной синусоиды, и ток там какой то, двух полуфазный
andreano , полностью согласен, но что бы глянуть форму, надо иметь в наличии, а продавцы врядли дадут посмотреть.Вот и хотел услыхать мнения, в том числе счастливых обладателей
Группа: Silver Member
Сообщений: 834
Регистрация: 26.02.07 Авторитет: 18
Вне форума
Предупреждения: (0%)
Цитата(ad0tv @ 12 Февраля, 2012, 18:39)
Говорят что в таких генераторах нет нормальной синусоиды, и ток там какой то, двух полуфазный
не совсем так, бывают такие и с нормальной синусоидой на выходе (кажись в паспортах у них пишут про метод работы альтернатора - здесь это ключевое слово) . проверить можно просто - там где 2 полуфазы, то тестер относительно заземления и каждой полуфазы будет показывать около 110в. надо просто любой контакт на выходе заземлить и получим 0 и фазу 220в. что касается сабжа - то либо использовать УПС с двойным преобразованием, либо брать генератор где есть выход 12в постоянки (это сейчас не редкость) и их цеплять вместо аккумулятора к УПС с правильным синусом (желательно опять же с двойным преобразованием, но в этом случае это необязательно).
сейчас в котлах и генераторах столько всего намудрено, что универсального решения просто нет, надо все брать и пробовать, ну или обратиться за консультацией в сервис центр по этой марке котлов.
____________________
-В будущем компьютеры будут весить не более чем 1.5 тонн. (Popular Mechanics, 1949г)
Группа: Gold Member
Сообщений: 1470
Регистрация: 29.11.11 Авторитет: 43
Вне форума
Предупреждения: (0%)
Пытался свой новый генератор 1,5 кватт подсоединить к своей беретте в частном доме-не заработал котел, должен грамотный спец что-то подсказать, изменить или добавить.
____________________
Каждый хочет иметь репутацию благородного человека, и каждый хочет купить ее подешевле )
Temurius что то мне боязно, подсоединять полуфазу на корпус аппарата, но не об этом. при потреблении котла гдето 100ватт с насосом, да потери упса, да непонятки со временем отключения света, аккум можно часов за 7 высадить, конечно можно 12 в на упс подать, но както громоздко всё это, но мысль здравая. У дядьки в Саках таже проблема , света 2 дня не было, двум радиаторам абзац настал (в пристройке) так я ему и сказал, не плати сразу, упросил попробовать. А если у него пойдёт(продавец божится что у него дома работает) то и я у дядьки возьму протестить и если интересно, отпишусь о результатах, даже скрин с осцилографа кину. Ждём зарплаты дядьки
Даже если возьмешь интерактивный UPS или онлайн которые выдают чистую синусоиду, а онлайн ещё и стабилизирует, то времени жизни заряда не хватит даже на ночь, 2-3 часа и все. Но если речь идет о долгом резве до нескольких суток. То советую присмотреть дизельный гинератор, и бочку литров на 100 прикупить. Вывести выхлоп от генератора в бочку наполненую водой и держать всегда на готове канистру с солярой , не в баке(что-бы не замерзла зимой в патрубках) и аккумулятор "мотоциклетный" - половинка от машинного. Выхлоп в воду и о шуме в работе генератора можно забыть, если он будет сутками работать, то это немаловажно. И присматривать, что-бы не замерз и соляру подливать. Много не лить, почучуть. И так всю ночь и весь день, пока не дадут свет)) Удачи
Группа: Silver Member
Сообщений: 731
Регистрация: 25.02.11 Авторитет: 44
Вне форума
Предупреждения: (0%)
ИМХО приходилось заниматься всякой нетрадиционщиной - ветро-солнце-и тд энергетикой генераторы: синусоида (не синусоида это инвертор простой) хороший УПС(типа АРС или др) при АКБ 100-120А/час должен продержать кател с насосом Очень долго! Хороший вариант =12В с бензогенератора через Инвертор (как вариан дорогой автомобильный) БЕЗ рекламы - на ул.Ж.Жигалиной р-н ЖД вокзала фирм магаз Люксион - по человечески с продавцами подскажут что у них есть по данн вопросу, и если что по гарантии знаеш куда нести От генератора 1,5кВт Простой котелдля Домашнего отопления должен запускаться (если все правильно подключенно - прошу без обид) Я за инвертор (т.е. что то типа УПС) + АКБ большей емкости, запасную АКБ можно зарядить у друзей.
Dmitrii55 не подскажете? есть акум 45 А.Ч , на работе где-то были потроха от арса 300, без аккума. долго ли по Вашему протянет аккум на котле ватт в 100? Да, а старый стабилизатор от телека (куча трансов), форму сигнала может подрихтовать?
не подскажете? есть акум 45 А.Ч , на работе где-то были потроха от арса 300, без аккума. долго ли по Вашему протянет аккум на котле ватт в 100?
(мощность)=(напряжение)x(ток) Т.е., если не учитывать потери на бесперебойнике, ток потребления от аккумуляторабудет равен 8.33 Ампер. Из чего следует, что полностью заряженный аккумулятор емкостью 45 Ампер-часов, сядет через 45/8.33=5.4 часа. В действительности (с учетом потерь) часа на четыре хватит.
Цитата(ad0tv @ 13 Февраля, 2012, 21:56)
Да, а старый стабилизатор от телека (куча трансов), форму сигнала может подрихтовать?
Стабилизатор форму сигнала никак не изменит. Более того, будет греться из-за псевдосинусоиды и, как следствие, увеличит потери.
Подскажите сколькобудетработать Обычный автомобильный аккумулятор без под зарядки,через инвертор 12-220 , что бы подключить освещение,3 лампочки,маленький холодильник + маленькая эл.печка ?,и сколько после разрядки нужно,его заряжать,через генератор?
Подскажите сколькобудетработать Обычный автомобильный аккумулятор без под зарядки,через инвертор 12-220 , что бы подключить освещение,3 лампочки,маленький холодильник + маленькая эл.печк
Ого у вас запросы. Питать от аккумулятора электропечь - плохая затея. 15 минут в лучшем случае.