Живу на 2 этаже в 9-этажке. Стиралка стоит в ванной 5 лет. Подключена профессионально - слив идет в сливную трубу из под раковины, забор воды напрямую из кранахолоднойводы до смесителя. Сегодня приработающей стиралкеструяводы несколько раз ударила током довольно ощутимо. Никакой проводки в ванной нет! Розетка от стиралки довольно далеко в коридоре. Естественно - не заземлена, т.к. в старых домах заземления нет и быть не может. Версии две - либо пробиваетстиралка, либо - "добрые соседи" по стояку. В квартире черезстенку напротив вообще в детской джакузи поставили. Что делать? Так и ребенка ударитьможет. И небезопасно.
Греет нормально. Обидно то, чтоток возникает периодически. Полгода назад была замена металлических труб по стояку на пластиковые со 2 по 1 этаж, в т.ч. и у нас. Т.е. мы теперь крайняя точка заземления. Проблема больше в том, какзафиксировать и вычислить источник, а то в гугле вон что пишут: "42-летнеговоронежцаВладимираЧерепановаубилотоком в собственнойванной 31 марта в Воронеже на улице Ворошилова в доме № 41 в своей квартире погиб отец двоих детей Владимир Черепанов. Мужчина купался в ванной и, вылезая из воды, взялся за змеевик отопления. Труба оказалась под напряжением 220 вольт, поэтому смерть наступила мгновенно. А сверхукто-то воровал э\энергию, используя трубы вместо ноля, вот и ... До этого "щипало" током, а послепластика на трубе было полное фазное - светилась лампочка пробника у электриков.".
Тут два варианта и лучше их оба применить. 1) Сообщить в Крымэнерго о данном инцеденте. 2) Заземлить электрооборудование в ванной и саму ванну со сместителем.
Может не хороший сосед электричествоотматывает, подобное тоже бывает, машинкабьетсятоком, если до змеевика еще дотронутся, ох трухает.... Сантехник осенью менял трубы и паяльником до канализации дотронулся, каратнуло так, что... тот прозрел
"2) Заземлить электрооборудование в ванной и саму ванну со сместителем". - в нашем доме нереально. Сначала буду проверять машинку..Уже экспериментирую.
Гугль вообще говорит про блуждающие токи и статику
Но вот интуиция все же на соседей смотрит.. У нас в подъезде одна скотина зимой уже 3 года врубает что-то типа кирпича на проволоке, весь дом вешается. Ровно в полседьмого как с работыприходит - так фазы и нету. Как бы ни этот деятель. И не вычислишь же.
Группа: Silver Member
Сообщений: 942
Регистрация: 10.11.04 Авторитет: 36
Вне форума
Предупреждения: (0%)
Поставьте УЗО, хотя бы только на ванную комнату, это жизненно важное устройство, особенно во влажных помещениях. сразу отпадут все вопросы в неисправности машинки,при пробое на корпус УЗО просто будет выбивать
ТЭН греетпрекрасно. Значит не машинка? Или все-таки возможен пробой? По идее, электроника машинки должна реагировать на повреждение тэна? А если у соседа в бойлере?
Так в том то и дело, что страшно. Била током именно струяводы. Сейчас машинкаработает, тэн горячий и ничего, не бьет. 5 лет машинке, ничего ранее не наблюдалось вообще. Муж плечами пожимает, его не бьет. Начать с рейда по соседям? Так хорошо, если один стояк, а если за стенкой напротив в другом подъезде?
Необходимо пронаблюдать за процессом работымашинки, потому как возможно выпадение конденсата при наборе холоднойводы в машинку, а этого вполне достаточно чтобы долбануло током, из-за того чтостиралка не новая и падает надежность изоляции токоведущих частей.
Группа: Members
Сообщений: 45
Регистрация: 06.12.11 Авторитет: 1
Вне форума
Предупреждения: (0%)
Обратите внимание на то, бьет ли токомкорпусмашинки не во времястирки (т.е. когда она отключена). Если бьет во времястирки 99%-машинка. УЗО ставить обязательно!!! Если оно не будетработать на вводе (отключаться) в виду старойпроводки, значит в проводке есть утечка. В таком случае УЗО нужно устанавливать у самих электропотребителей (машинка, бойлер и т.д.). Если все таки выяснится, чтопробиваетчерез водопровод выявить источник не реально. Т.к. он можетбыть даже не в вашем доме! Спрорсите у соседейбьет ли у них вода из подкрана. И ПОСТАВТЕ УЗО ПРЯМО У СТИРАЛКИ!
он и будет греть! просто пробивает на корпус... проверяется элементарно, 1 выключаем стиралку из розетки 2 снимаем корпус (заднюю крышку) 3 снимаем провода с тэна 4 тестер переводим в режим прозвонки с зумом(можно и без него) и проверяем ) если щупы тестера замкнуть между собой - будет на табло нолики 0000 и писк .... 1 провод тестера на корпустена второй на любую келему тена - если на табло не будет ноликов и писка ) ТЕН ИСПРАВЕН
п.с. удачи
____________________
🌲🌲🌲Автозапчасти для своих, сделаю по норм ценнику!🌲🌲🌲
Группа: Members
Сообщений: 45
Регистрация: 06.12.11 Авторитет: 1
Вне форума
Предупреждения: (0%)
Да,и еще. Если машинку подключал профессионал значит подключение производилось через пластмассовый шланг (это изоляция) и набор воды в бак имеет периодический характер. Значит 99.999% этостиралка.
Группа: Silver Member
Сообщений: 942
Регистрация: 10.11.04 Авторитет: 36
Вне форума
Предупреждения: (0%)
Цитата(Карса @ 28 Апреля, 2012, 15:41)
Пишут, чтопристаройпроводке УЗО нецелесообразно..
Поставьте УЗО только на ванную, в крайнем случае смените в ней проводку. Если всеэто лениво - есть УЗО, которые включаются в розетку непосредственно перед устройством, как тройник. Какможно так себя не любить...
Группа: Gold Member
Сообщений: 1804
Регистрация: 15.02.11 Авторитет: 71
Вне форума
Предупреждения: (0%)
это не стеральная машинкаеслиподключение у нее все на пластике, еслимашинкапробивает то будут издаваться заметные щелчки но какправило стиральные машинкиавтомат пробивают наружу в редких случаях все дело в стояке, заземлите стояк ваш в подвале, вбей хотябы штырь на метр и проводом соедините к трубе и будет вам счастье. А у того у кого пробивает на трубу в скором времени сгниет труба и все.