Вообщем хочу поставитьавтоматы, что-бы на пробки не разоряться(постоянно горят, выбивают) подскажите чьего производства лучшеставить, проводка в квартире вся старая, алюминевая - сечение провода не смотрел, и надо ли автомат на площадке тоже ставить? подскажите в электропроводке не оч. разбираюсь, а местный жэковский электрик просто алкаш со стажем - ничего внятного сказать не смог))) в магазинах пока нашёл автоматы на 16А, 25А и 40А, думаю надоставить 16-ки(10-ки нигде не видел) а вот с производителем не могу определиться, есть украина(вроде e.next), россия(вроде КУРСК) и хз что(Moeller) цена на всё разное а чтолучше? Или может и счётчик поменять надоилинадо грамотного электрика подскажите?
неплохая фирма , ну если уж совсем чтобы выпендриться то ABB,Schneider советую не париться с производителем,курские тоже ничего не советую брать ИЕК/ЭЛЕКТРО/next-полный шлак , 16ампер будет маловато на ввод, если трасс несколько , то пойдет еще,все зависит от нагрузки
____________________
Электромонтажные работы широкого профиля ,аварийный вызов электрика 8-978-89-10-666
Группа: Silver Member
Сообщений: 942
Регистрация: 10.11.04 Авторитет: 36
Вне форума
Предупреждения: (0%)
На старый квартирный алюминий больше 16A на линию ставить опасно!
Если хотите недорогие и качественные автоматы, купите Hager, у нас в Симферополе есть официальный дилер этой фирмы
Крайне рекомендую ставить вместо двух однополюсных автоматов один двух полюсный это обезопасит от того, если при замыкании выбьет только нулевойавтомат, а фаза на всех приборах останется
Группа: Silver Member
Сообщений: 942
Регистрация: 10.11.04 Авторитет: 36
Вне форума
Предупреждения: (0%)
Цитата(Susa @ 14 Май, 2012, 16:16)
А зачем на нольавтомат ставить? Вроже щас только на фазуставят.
дополнительная защита линии, особенно это полезно на старых сетях с алюминиевой проводкой. при наличии в сети большого количества потребителей с импульсными блоками питания ток в нулевом проводе может быть выше, чем в фазном.
ну и кроме всего прочего в нашей стране никогда нельзя быть на 100% уверенным, что ноль не может стать фазой...