Добрый вечер, друзья! решил поставить родителям котел, ищу хорошие магазины в городе, кто что может посоветовать?
И касательно моделей, почитал немного в сети и заходил в пару магазинов посоветовали брать Ariston и чуть по дешевле Beretta, что можете сказать по этим маркам, какие еще можете добавить?
Правила безпеки систем газопостачання України ... 4.5.15. При первинному обстеженні димових і вентиляційних каналів в газифікованих приміщеннях новобудов житлових і громадських будинків перевіряється інструментальним методом кратність повітрообміну відповідно до СНиП 2.08.01-89 (кількість повітря, що видаляється з приміщень кухонь при установці 2-конфорочних плит, - не менше 60 куб. м/г; 3-конфорочних - не менше 75 куб. м/г; 4-конфорочних - не менше 90 куб. м/г). При установці в приміщеннях тільки водонагрівальних або опалювальних апаратів з відводом продуктів згорання кратність повітрообміну повинна бути не менше трьох.
____________________
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема это расходы
Такая проблема - есть колонка бретта ( будь она не ладна) - гаснет деружная дуга ( фитиль поджога основной грелки), также туго стала поджигаться - по паспорту "кнопку подачи газа" ( она же выключатель) нужно держать 30 секунд ,а по факту приходится пока термопара не раскалится до красна ( тяга хорошая проверял , дымоход чистый). Грешу на термопару - новая стоит 450 рублей и тока под заказ покупать на "абум" желание не особое . Может кто сталкивался с такой проблемой.
Проверьте контакт термопары. Отпаяйте и прозвоните, нажав кнопку поджига. Если за 30 секунд не замкнётся, почистите её контакты. Не поможет - меняйте. Если нормально замыкает, - то что-то в управлении, дальше...
мне досталось от предыдущего владельца, почти новой меньше месяца как поставлена была и все равно 30 секунд держать приходилась ( у меня больше часы с секундной стрелкой висят)
А вот кто то официально отказывался от централизованного отопления, и переходил на автономное - газовые котлы ? Т.е. в квартире газовая колонка. Ее замена на двухконтурный котел, срез старых чугунных труб, проводка своего отопления (может и теплый пол заодно) ?
____________________
...мы редко до конца понимаем, чего в действительности хотим...
Всем привет. Такая проблема. 2-х этажный дом, ~ 80кв.м. закрытая система отопления, насос, расширительныйбак 4литра, электро-котел 9 квт, полипропиленовые трубы + стальные радиаторы.
Ситуация следующая:
2 года назад - зима, первый пуск системы отопления в течении 2х мес все было ок, после этого отключения света на 1.5 суток, воду я сразу слил с системы чтобы систему не разорвало и уехал к друзьям на это время. Когда вернулся закачать воду не смог, т.к водопровод на улице тоже подмерз)). Так и грелись каминами и уфо-шками. Заглушки снизу, на двух радиаторах отопления 2-го этажа и одного радиатора внизу порвало т.к там осталась вода, я их купил и закрутил заново когда системы оттаяла.
Зима прошлая, вода залита, куплен электрогенератор на случай выключения света, водопровод на улице утеплен. Казалось бы нечего бояться, но не тут то было. Пуск системы, все греет, все ок, но давление в системе падает очень быстро, рабочее допустим 1,2 бара на холодную, нагретая система 1,6 бара. Сутра выключаю котел и насос, система остывает давление 0,8, вечерком часов в 17 включать - давление 0,3-0,4 бара. Так и доливал каждый день, в надежде увидеть течь т.к трубы за гипсой. В течении осени - зимы - весны нигде не проявилась течь.
Этот сезон - проверяю давление в расширительном бачке - 0 бар. Качаю насосом воздух в бак - 1 бар на пустую систему, заполняю систему водой - 1,3, все ок, давление стоит на месте и не падает, но после включения насоса и котла, давление поднимается 1,5-1,6, на следующее утро выключаю отопление полностью и по логике в системе должно остаться 1,3 как и было, но нет - опять падает, но не много 0,9 остается и дальше не падает, если систему не допитывать, та на 2й день останется 0,6 - 0,7.
Визуально бак немного стал искривлен, если спустить воду - в баке уже будет давление 1,1 - 1,15 (хотя качал 1 ровно), при стравливании из бака воздух, вода из мембраны не течет - только воздух. Вопрос один - мне нужно просто поставить новый расширительныйбак?
____________________
Девушка у СисАдмина есть, просто он стесняется выложить ее на рабочий стол.
я думаю Вы сами дали ответ на вопрос, порвало что то кроме заглушек, может быть не настолько сильно что вы это через гипсу не видете, но хватает что бы давление упало.
В течении осени - зимы - весны нигде не проявилась течь.
Видимо где-то образовалась микротрещина, и капельная течь. С учетом температуры воды, 100 грамм воды в день может просто испаряться без следов на полу. А это уже серьезно влияет на давление в системе.
я думаю Вы сами дали ответ на вопрос, порвало что то кроме заглушек, может быть не настолько сильно что вы это через гипсу не видете, но хватает что бы давление упало.
Цитата
Видимо где-то образовалась микротрещина, и капельная течь. С учетом температуры воды, 100 грамм воды в день может просто испаряться без следов на полу. А это уже серьезно влияет на давление в системе.
Ну ок, спорить не буду. На выходных поставлю новый бак, если ничего не измениться, есть ли выход из такой ситуации? Ведь гипсу ломать уж точно никто не будет.... Что делать в такой ситуации? Может кто-нибудь знает ребят с тепловизором? Или герметик для отопления, к примеру? - но цена на него "космос"....