И копию сертификата к нему не забываем взять. Могут потребовать.
От винта. Никаких сертификатов не нужно.
Главное правило - НЕ проверяем утечку по старинке, т.е. спичкой! Подключили, намылили губку любым моющим средством - намылили места соединения - включаем газ. Если пузыриться - есть утечка, если нет, то всё в порядке. В местах соединения должны быть специальные прокладки, не помню как называются.
11.1 Материалы и технические изделия, предусматриваемые в проектах систем газоснабжения, должны быть экономичными, надежными, соответство¬вать требованиям государственных стандартов или технических условий, кото¬рые прошли государственную регистрацию в соответствии с ГОСТ 2.114, ДСТУ 1.3.
11.25 Резиновые рукава, предусматриваемые в проектах газоснабжения, принимаются согласно таблице 30. При выборе рукавов необходимо учитывать стойкость их к транспортируемой среде при минимальной температуре экс¬плуатации с учетом давления газа.
Вывод. Если у Вас есть сертификат, на "кислородныйшланг стянутый хомутами с обеих сторон подсоединения", то можно, иначе нет. Лучше, приобрести фабричное изделие и не париться по этому поводу.
____________________
Я пришью тебе новые ножки, ты опять побежишь по дорожке.
Однако, настоятельно не рекомендую использовать сильфонные металлорукава из нержавеющей стали, для подключения плиты к газопроводу. Как показала практика, они очень быстро прогнивают.
Цитата(Айболит @ 21 Ноября, 2012, 23:24)
Металлорукава из нержавеющей стали - корродируют от воды. Причем, происходит это очень быстро
где прогнивают, какой сильфон, как быстро, чья практика показала? голословные утверждения, не более!
Цитата(Nikolas70 @ 21 Ноября, 2012, 23:07)
А для водопроводных сетей можно металло-гофрированные шланги использовать?
Есть и дляводы. В любом случае получше будет, чем такая резина в металл. оплётке )
Для водопроводных сетей, лучше использовать, хромированные медные трубки.
ещё б подсказали, где у нас найти медные фитинги и трубы для воды???
Цитата(CKB @ 22 Ноября, 2012, 19:13)
A сейчас у меня кислородныйшланг стянутый хомутами с обеих сторон подсоединения,так нельзя?
30 лет простояло, ещё столько же простоит, имхо. проверить, чтобы не было трещин на шланге, подтянуть хомуты,если чуствуете запах газа, проверить мыльной водой , где травит. но, если проверяющие дое$$$ся, придётся менять..
Оффтоп
Цитата(CKB @ 23 Ноября, 2012, 7:46)
всё понял,спасибо!
три раза продублировал сообщение. наверное, действительно всё понял
vin, к чему столько эмоций? Утверждения мои и они совсем не голословны. Сильфонные маталлорукава из нержавеющей стали коррозируют и, к большому сожалению, очень быстро. Производитель не имеет значения. Основная причина коррозии, попадание капель воды на поверхность рукава. Чаще всего это происходит под настенными котлами и колонками когда из них капает вода. Вторая причина, попадание на рукав, брызг от мойки, когда газовый прибор, навешен над ней. Лично мной, было заменено большое количество, вышедших из строя рукавов. Поговорите с сервисниками по обслуживанию настенных котлов, они подтвердят мои слова. После регулярного попадания капель воды, на рукаве, появляются мелкие тёмные пятнышки, которые, очень быстро, превращаются в свищи. По поводу, установки этих рукавов на воду это дело личное, ибо поржавеют они. У меня стоит медь. С медью проблем нет никаких, она продаётся в любом магазине холодильного оборудования и любой холодильщик, за пять минут, припаяет к медной трубке, две накидные гайки на ½ дюйма вот Вам и вечная замена любому водяному шлангу. По поводу вопроса о газовом шланге. Вопрос не стоял о том, будет или не будет он давать утечку. Вопрос был о том, можно ли его оставить. Я, со ссылкой на законодательную базу, разъяснил человеку, что нужно использовать сертифицированный. В чем я не прав?
____________________
Я пришью тебе новые ножки, ты опять побежишь по дорожке.
да какие там эмоции.. всё-же на профильных форумах многие уважаемые мастера рекомендуют замену именно на сильфон, если нужна гибкая подводка. вечных, идеальных материалов не бывает, это касается и нержавейки, особенно если по таким трубам идёт всякое г... Вот, кстати, статейка о взаимодействии трубопроводов из современных популярных материалов с хлорированной водой. А для защиты от внешних брызг есть ведь и подводка с ПВХ покрытием.
Цитата(Айболит @ 27 Ноября, 2012, 9:16)
нужно использовать сертифицированный. В чем я не прав?
правы. я и не спорил, по закону - нужно заменить, но из практики-кислородные шланги в таких применениях работают десятилетиями.
Цитата(Айболит @ 27 Ноября, 2012, 9:16)
С медью проблем нет никаких, она продаётся в любом магазине холодильного оборудования и любой холодильщик, за пять минут, припаяет к медной трубке, две накидные гайки на ½ дюйма
медь водопроводная и для холодильников/кондиционеров, насколько мне известно, отличаются, к тому же не думаю, что в таких магазинах есть ассортимент фитингов, флюсов и т.п. именно водопроводного применения. но, если не сложно несколько адресов магазинов сообщите или в личку.
Группа: Members
Сообщений: 36
Регистрация: 12.05.10 Авторитет: 4
Вне форума
Предупреждения: (0%)
Цитата(Айболит @ 27 Ноября, 2012, 9:16)
С медью проблем нет никаких, она продаётся в любом магазине холодильного оборудования и любой холодильщик, за пять минут, припаяет к медной трубке, две накидные гайки на ½ дюйма вот Вам и вечная замена любому водяному шлангу.
Группа: Members
Сообщений: 36
Регистрация: 12.05.10 Авторитет: 4
Вне форума
Предупреждения: (0%)
Цитата(vin @ 27 Ноября, 2012, 11:21)
медь водопроводная и для холодильников/кондиционеров, насколько мне известно, отличаются, к тому же не думаю, что в таких магазинах есть ассортимент фитингов, флюсов и т.п. именно водопроводного применения. но, если не сложно несколько адресов магазинов сообщите или в личку.