Цитата
А как вам отопление по этой схеме?
Как сделать правильно?
Где ставить краны?
Какой и где диаметр трубы ППР?
Давайте по порядку.
1. Данная схема лучше закрепленной в шапке темы, т.к. имеет узел смешения, но то же не идеал. Схема в шапке темы, управляет системой тёплого
пола термостатическим клапаном и подходит только для маленькой площади
отопления (3-4м).
2. Если хотите спроектировать самостоятельно (бесплатно) почитайте книги по проектированию систем
отопления. После того
как поймете что прочли, вопросы
как сделать отпадут сами. Если готовы за это заплатить есть несколько вариантов - обратится в проектную фирму; обратится к фирме продающую оборудование (у них в штате обычно есть проектировщики); найти проектировщика который согласится под
работать.
3. На котле, радиаторах, узле смешения и т.д. зависит от схемы.
4. Диаметр трубы зависит от мощности радиаторов, длины трубопроводов, площади тёплого
пола и т.д. без расчётов могу сказать только что подводки к среднему по мощности радиатору - ф20х2,8 ППР стабилизированный алюминием, подключение к котлу - 32х4,4 ППР стабилизированный алюминием.