такая ситуация - меряю в сети напряжение - 225в - подключаю в ту же розетку утюг (1.5 квт) и напряжение просаживается до 212 в. Казалось бы проблема в плохих контактах в распредкоробках, розетках, вилках, но измерения проводил в первой розетке после счетчика (от счетчика 1 метр), счетчик электронный 2 месяца назад меняли, проводка медная тем летом меняли. Пошел к знакомому электрику померял у него в доме с той же нагрузкой и падение примерно тоже самое как и у меня, чем кстати немало его удивил. Может кто то подскажет в чем проблема может быть? А может кто то сможет замерять и написать какое падение под нагрузкой у вас?
 
C бойлером в розетке 217В, без бойлера - 221В. Мощность бойлера примерно 1,6 кВт. Проводка старая, аллюминиевая.
Если у вас и у него просадка одинаковая, и вы на одной линии, то может быть линия перегружена?
 
Цитата(CKB @ 26 Июня, 2016, 22:09)
Казалось бы проблема в плохих контактах в распредкоробках, розетках, вилках, но измерения проводил в первой розетке после счетчика (от счетчика 1 метр), счетчик электронный 2 месяца назад меняли, проводка медная тем летом меняли.
Нужно измерять напряжение в распредщитке на шине, может быть такая шина хилая или фаза перегружена. Если в щитке при включении Вашей нагрузке на шине напряжение не меняется, тогда проверять Ваш ввод, счетчик и т.д. Современное новое, не означает точно медное и хорошее, увы (( Ваш утюг потребляет примерно 7А, падение напряжения в 13В даёт сопротивление участка примерно 1,85 Ома. Даже при сечении 2,5 мм^2 это даёт длину (принимая сопротивление 1 метра провода = 0,0067 Ома) более 250 метров
smile.gif
 
vin у меня нет щитка, я в частном доме живу - со столба напрямую до эл.Счетчика идет кабель, потом два автомата и розетка, а потом уже разводка по всему дому
 
падение напряжения под нагруской происходит при недостаточном сечении проводов.
надо найти где "тонкое" место и будет хорошо.
(проводка новая, медная, тока меняли/чинили - все это не показатель)
 
Цитата(vin @ 27 Июня, 2016, 9:46)
Даже при сечении 2,5 мм^2 это даёт длину (принимая сопротивление 1 метра провода = 0,0067 Ома) более 250 метров



Это, если внутреннее сопротивление источника тока в расчёт не брать...

В случае с частными домами - понижающий трансформатор с 6/10кВ до 220/380В, стоящий обычно на развилке дорог, плюс сопротивление распредсети(столбы).
 
Цитата
напряжение просаживается до 212 в

Это нормальное напряжение. Отклонение от -15 % до +10 % от номинального напряжения (230В).
Цитата
проводка медная тем летом меняли.

Сечение какое?
 
Цитата(CKB @ 27 Июня, 2016, 15:23)
я в частном доме живу - со столба напрямую до эл.Счетчика идет кабель, потом два автомата и розетка, а потом уже разводка по всему дому

1-ТП-ка как далеко находиться ?
2-и самое распространенное- хреновые контакты на столбе
Цитата(CKB @ 27 Июня, 2016, 22:17)
от столба и до счетчика провод толстый 6 квадратов,

lol.gif
6 квадратов это не толстый ,обычно в дом кидается СИП 16мм2
bigwink.gif
 
ENERGETIK ТП находится метров 500 по другой улице. С толщиной кабеля возможно ошибаюсь. От столба давно кидали кабель, лет 10 назад, в доме новый
 
Цитата(CKB @ 28 Июня, 2016, 6:49)
ENERGETIK ТП находится метров 500 по другой улице.

Вот еще одна из возможныхпричин
Цитата(CKB @ 28 Июня, 2016, 6:49)
От столба давно кидали кабель, лет 10 назад

+ еще одна возможная причина
 
Цитата(CKB)
От столба давно кидали кабель, лет 10 назад

Это более вероятная, чем эта
Цитата(CKB)
ТП находится метров 500 по другой улице

Особенно, если прокинут по улице СИП.
 
До автоматов измеряли?
Нужно измерить до и после автоматов. Если автоматы дешевые или старые может быть большое переходное сопротивление, с вытекающими из этого потерями на контактах автомата.
В дом со столба медь, а линия на столбе не алюминий часом? Встречал и такое "подключение на скорую руку".
 