Как понизить мощность электродного котла | Крымский форум

Как понизить мощность электродного котла

  • Добро пожаловать на форум! Рады видеть вас здесь! Зарегистрируйтесь или Войдите в аккаунт, чтобы иметь полный доступ к площадке!

marvinos

Местный житель
Абориген
Сообщения
358
Реакции
4
Репутация
8
Как понизить мощность электродного котла, есть ли регуляторы, можно ли собрать самому, интересует практика и теория, что то в сети ничего толкового не нашел.
 
Импульсный регулятор, типа того, что применяются для регулировки яркости свечения ламп накаливания, только существенно мощнее.
 
Господа я хотел чтобы на этот вопрос ответили люди понимающие суть вопроса и конкретные практики, с помощью регулятора для ламп(симисторы, тиристоры) регулировать нельзя потому что соседи поимеют всюду, чтобы было понятно по коммутируйте 6 квт нагрузки вилкой в розетку с частотой в 1 секунду и понаблюдайте за лампами накаливания.
Регулировка солями тоже не выход, мне надо чтобы было например 2 режима как вы это сделаете?
Тип котла ЭОУ 1/6 6 КВТ например однофазный.

И вообще у меня сложилось впечатление, что мощность электродного котла не по регулируешь и что проще купить например меньшей мощности и поставить последовательно. Хотя мне говорили что есть вроде регуляторы но они дорогие баксов по 200, но никак не могу найти и понять за счет чего они регулируют.
 
мощные IGBT модули с ШИМ управлением. конечно будет недешево
naughty.gif

Если надумаете - обращайтесь в пм
bigwink.gif
 
В отличии от ТЭНового нагрева здесь нельзя применить систему плавного тиристорного регулирования. Можно только менять напряжение или как в атомной энергетике - "чехлить" электроды. На практике - используется вкл.- выкл или вариант с электромагнитными пускателями. т.е. это терморегулятор, термометр +пускатель
 
Цитата(marvinos @ 17 Февраля, 2011, 14:54)
И вообще у меня сложилось впечатление, что мощность электродного котла не по регулируешь и что проще купить например меньшей мощности и поставить последовательно


совершенно точно!
 
elektrik спасибо за схемку , ну я выше уже писал, когда вырезается часть волн меняется соответственно частота и лампы в вашем доме начинают мерцать очень неприятно, причем частота мерцания будет зависеть от мощности, что касается автотрансформатора, я тоже об этом думал, но у электродных котлов заданный КПД держится пр условии что напряжение питания лежит в паспортном диапазоне +- 10%, поэтому со снижением напряжения за рабочим диапазоном падает мощность вместе с КПД, а это перерасход электроэнергии, короче нефиг городить огород, единственный вариант включение еще одного котла меньшей мощности последовательно.
Хотя может есть еще варианты....
 
marvinos
сколько у Вашего котла электродов?

у меня дома стоит совдеповская электроплита - там в конфорке 3 спирали и 6 положений регулирования: т.е. взависимости от положения переключалки спирали включаются две параллельно и одна последовательно, три параллельно (макс.мощность), три последовательно и т.д

думаю это решение Вам подойдет, единственный гемор вывести сопли с каждого электрода и найти хороший галетный коммутатор.
 
Назад
Сверху