Имеется UPS Mustek 600 Plus (старенький еще).

С какого-то момента стал неожиданно вырубаться. То есть пропадает питание на выходе, из-за чего, естественно, гасент подключенный к нему комп.
В момент выключения начинает непрерывно пищать, пока не нажмешь кнопку выключения. Обычно незадолго до выключения начинает часто и как-то нехарактерно щелкать релешкой...

Аккумулятор недавно поменял на новый, замерил на нем напряжение - в норме. На входе тоже почти 220. Софт показывает нагрузку в районе 25% и заряд аккумулятора 100%, в логе - никаких сообщений о сбоях.

Интересует мнение о диагнозе от разбирающихся в вопросе.

Имеет ли смысл нести в ремонт (с учетом цен на новые УПСы)? Если да, то куда посоветуете? Заранее спасибо.
 
Цитата(Inquisitor @ 15 Марта, 2010, 11:51)
вряд ли их у нас ремонтируют.

ремонтирую
buba.gif


merlin
если точно батарея новая.
Цитата(merlin @ 15 Марта, 2010, 10:29)
Обычно незадолго до выключения начинает часто и как-то нехарактерно щелкать релешкой...

вообще это больше похоже на проблему с энергосетью.

Могу посмотреть, но думаю с ним всё в порядке, а скорее всего рубильник в щитке дохнет.
 
merlin

или компаратор подох или реле читать рубильник в сообщении ув. Rumlin
самый худший вариант что где-то не до конца открываются полевики, защита думает к.з.
судя по тому что начинает реле потрескивать перед "фокусом" что-то должно нефигственно греться на плате контроллера.

Ремонтировать стоит! с учётом того что купили новый аккум.....
Да и новые больно умные... и криво смотрят на блоки с APFC

у вас кстати не с активной коррекцией блок?
 
MamaMia
ну это немножко из другой области...

вы включаете доп. прибор, причём довольно мощный.... что приводит к тому, что проседает напряжение в сети...
а вот дальше, почему это происходит, есть варианты:
ваш УПС не из линейки смарт и не умеет отлавливать незначительные просадки напряжения...
ваш блок питания имеет переключатель 110-220в соответственно ширина диапазона входных напряжений мала, и просадка напряжения скажем до 170-180 для него уже катастрофа...
в конце концов как я писал выше у вас модный БП с активной коррекцией мощности (APFC), который недурственно нагружает выход упса...

ну а в целом.... не берусь утверждать, но скорее всего вы живёте в доме который был построен лет 50 назад, тогда 3квт на квартиру хватало с головой, а теперь у каждого стиралка, чайник, микроволновка и пылесосы... которые раньше были 400 ватт мощностью а теперь 2 квт. Ваша электросеть просто не выдерживает такую нагрузку. Ну и в конце концов, дядя Вася электрик.... подружился с зелёным змием и на состояние проводки, соединительных муфт и прочего электрического барахла - просто забил!
 