Вопрос по ИБП | Крымский форум

Вопрос по ИБП

  • Автор темы FreeLSD
  • Дата начала
  • Добро пожаловать на форум! Рады видеть вас здесь! Зарегистрируйтесь или Войдите в аккаунт, чтобы иметь полный доступ к площадке!
F

FreeLSD

Guest
Проблема такая: сгорел УПС. Ну, бывает. Подключили туда же другой, другой модели. На следующий день он тоже сгорел, причем куда эффектней
newconfus.gif

Сгорел явно по входу, к нему был подключен только 24портовый коммутатор, так что перегрузка исключена, и короткое тоже, потому что коммутатор включали в сеть напрямую и все в порядке. При этом в сети напряжение нормальное, скачков (в моменты измерения - круглосуточно логи никто не ведет, разумеется) не отмечено
g.gif
До этого в течение длительного времени (как минимум 2-х месяцев, за которые могу ручаться) никаких проблем не отмечено.
Что это могло бы быть? Или хотя бы какие идеи есть по выяснению причины?
 
FreeLSD
а что с заземлением ?

коммутатор включался прямо в гнездо УПСа ?
а что за модели УПСов?
 
Розетка, в которую включались упсы, евро, то есть с нулевым проводом. Другого заземления не было. Коммутатор включался не напрямую, а через переходник в виде удлинителя с упсовым входом вместо вилки, потому что у коммутатора БП не заточен под такой вход.
Модели упсов: первый - Powercom 525 A, второй - Mustek Power Must 600 Plus.
Коммутатор сейчас включен напрямую в розетку (правда, в другую - на всякий случай), потому что лишние упсы кончились
smile.gif
 
Цитата евро, то есть с нулевым проводом
Это, к сожалению, ничего не значит, занулён он там, или нет....
А что значит "сгорел"? Не дает напругу? не заряжается? вспыхнул синим пламенем?
 
тут по моему только вскрытие покажет ...

вскрытие показало что пациент умер от вскрытия (с) Гоблин.
 
Первый теперь включается и через 10 секунд выключается. Второй таки да, синим пламенем. То есть дым пошел. А подключен куда-то нулевой провод или просто так торчит, не знаю.
 
Цитата Первый теперь включается и через 10 секунд выключается. Второй таки да, синим пламенем.
Чудеса какие то в решете :-/ Есть вероятность, что просто последовательно накрылось оба УПСа и розетка здесь ни причем.
Вобщем в ремонт.... а там по поломке, возможно, выяснят и причину.
 
Цитата Powercom 525 A, второй - Mustek Power Must 600 Plus.
Мда. Вышли из строя по разному, да и ненадежная эта продукция. Скорее всего просто сгорели упсы и розетка тут ни причем. Хотя конечно, окончательный диагноз поставит вскрытие.
 
Вообще сколько я знаю у УПСов есть предел входного напряжения.. причем у некоторых моделей он устанавливается в трех положениях,
что то вроде: 180-200 200-230 230-250В
может был выставлен минимальный предел.
 
Предел какой - если для срабатывания, то это никак не повлияло бы, он бы переключился на батарею и орал, а если режим, на который он рассчитан, то на обоих сзади написано 230 AC. До ремонтников они еще не дошли, к сожалению...
Добавлено в [mergetime]1112977316[/mergetime]
А насчет совпадения - не исключено, конечно, но я привык предполагать худшее.
Добавлено в [mergetime]1112969713[/mergetime]
Вскрытие показало, что в первом умер аккумулятор, причем вполне мог и от старости. Во втором навернулось очень много всего, а аккумулятор цел
smile.gif
. Неужели и правда совпадение?
g.gif

Добавлено в [mergetime]1112972129[/mergetime]
Результаты вскрытия: у первого умер аккумулятор, причем мог и от возраста (ему уже больше года), у второго сгорело до хрена всего, аккумулятор цел. Неужели и правда совпадение?
g.gif
 