В какой-то момент начало срабатывать УЗО (устройство защитного отключения, при появлении напруги на земле, отключает фазу). Начали искать кто же эту напругу создает, весь процесс поисков описывать не буду, единственное, что скажу - подзамучались неплохо... В конце выяснили, что у 2-х APC UPS Back 420 и 1-й Smart UPS 620 напряжение утечки на землю 80 вольт (ток не меряли, но думаю, что очень низкий, т.к. провода не горели). Напряжение утечки меряли вставляя вольтметр в разрыв земли после UPS. Есть ли аналогичная проблема у других UPS таких-же моделей, не знаю, проверить сейчас не на чем. Проблемы на провереных Back UPS 300 и Smart UPS 1400 не наблюдается.
Интересно - такая беда у всех UPS вышеназваных моделей или у нас они погорели и пора искать поломку ? Если у всех - то чем думало APC...
Интересно - такая беда у всех UPS вышеназваных моделей или у нас они погорели и пора искать поломку ? Если у всех - то чем думало APC...