Электрика(можно ли добавить 1 розетку, запитавшись от другой розетки?)

  • Добро пожаловать на форум! Рады видеть вас здесь! Зарегистрируйтесь или Войдите в аккаунт, чтобы иметь полный доступ к площадке!
Цитата(BADSANTA @ 14 Декабря, 2014, 17:47)
Цитата(BADSANTA @ 10 Декабря, 2014, 23:14)
2,5 квадрата это примерно на 6кВт
1,5 квадрата - примерно на 4 кВт

посчитайте примерно сколько будут потреблять потребители от этой розетки и наверняка узнаете тогда - хватит запаса по мощности или не хватит


вам это было написано сто питцот лет назад - отсюда и пляшите для вашего духового шкафа , собственно это и описывает решение всей вашей проблемы ,плюс по тексту далее вам форумчане дали соотв коментарии

я Вас поняла,что провод нагрузку выдержит, я могу и большее сечение сделать,НО выдержат ли пробки??
Цитата(BADSANTA @ 14 Декабря, 2014, 18:12)
кто в лес - кто по дрова , все понятно собственно

вместо того чтобы подкалывать, объясните мне кто прав,кто нет,я в этом почти не понимаю ничего,мне все нужно Доходчиво разжевывать
 
ну вам же уже все подробно разжевали - ну почитайте ...
bigwink.gif

всем добра - посылаю лучи добра
naughty.gif


все у вас выдержит и все будет хорошо
smile.gif
 
Цитата(BADSANTA @ 14 Декабря, 2014, 18:24)
у вам же уже все подробно разжевали - ну почитайте ...
всем добра - посылаю лучи добра

все у вас выдержит и все будет хорошо

спасибо)про провода я не сомневаюсь, будем штробить и кидать силовой отдельный провод, не хочется, чтобы пробки выбивало при включенной духовке и включенном компе или телевизоре.Сегодня в Таире мне консультант сказал.что духовой шкаф в стандартном режиме не более 2-2,5 квт берет, просто интересны разные мнения, не хочется сделать ремонт и мучиться от неудобств.
 
Так учтите, что тепловой размыкатель в ETI OSP срабатывает при превышении номинального тока с большой задержкой. Тот же автомат на 16 ампер, не будет отрубать даже при 18 амперах. И в принципе сечение провода 2,5 это при прокладке в штробе всего 25 ампер, то есть как раз необходимый запас чтобы проводка не выгорела. А если Вы говорите что щиток старый, то там провод вообще алюминиевый 2*2,5 и он горит за милую душу, так как в щитках стоят старые советские автоматы аж на 25 ампер.
 
провели отдельную розетку, пока духшкаф не подключили,ждем кухню.
 
Гораздо интереснее что заставит ставить Крымэнерго на вход. Ладно, когда изначально стояли пробки на 6,3 ампера и люди их потом меняли на что хотели и с этой точки зрения правильно что ограничивают вход на 16 ампер, Но вот почему они даже автоматы поставленные в советское время при строительстве многоквартирного дома на 25 ампер меняют на заниженные 16 это загадка. Представители Крымэнерго отзовитесь и обоснуйте!
biggrin.gif
 
Цитата(Russis @ 8 Января, 2015, 13:36)
Представители Крымэнерго отзовитесь и обоснуйте!

Есть договорная мощности.Есть нормативы. В чем вопрос то?
 
Ну Вы же понимаете что в договоре можно написать всё что угодно. А нормативы на чём основаны?
 
вообще если о моей квартире речь, что в квартире раньше был 1 автомат(до ремонта) на всю квартиру и пробки на Лк( очень маленькие, постоянно выбивались, наверно, на 10 ампер)сейчас стоит автомат на каждое помещение на 16 ампер+ осп и на духовку отдельный автомат, а на ЛК пока пробки стоят на 16, на 25 там и в помине не было. Купила автомат на 25 ампер из-за совета своих горе строителей, думали установить его на Лк, но электрик из крым энерго не разрешил. поэтому продаю его в другой теме.вообще с щитком будем думать что-то и менять пробки, только чуть попозже, пока надо с кухней закончить.
 
Так а Крымэнерго ничего кроме ETI OSP на входной автомат не разрешают ставить. И только на 16 ампер. Даже если у Вас проводка сделана 10мм2. Бабло хотят за всё. В остальной России так же. Энергокомпании перекладывают на потребителей то что должны делать за свой счёт - модернизацию энергосетей. Ремонтировал недавно у людей проводку - на этажном щитке отгорели провода. Так там у всего дома пакетные выключатели, счётчик и автоматы на 25 ампер. советские ещё такие, чёрного цвета. Причём и на фазу и на ноль, что запрещено нынешними ПЭУ. )))))
 
Цитата(Russis @ 9 Января, 2015, 19:48)
Так а Крымэнерго ничего кроме ETI OSP на входной автомат не разрешают ставить. И только на 16 ампер. Даже если у Вас проводка сделана 10мм2. Бабло хотят за всё. В остальной России так же. Энергокомпании перекладывают на потребителей то что должны делать за свой счёт - модернизацию энергосетей. Ремонтировал недавно у людей проводку - на этажном щитке отгорели провода. Так там у всего дома пакетные выключатели, счётчик и автоматы на 25 ампер. советские ещё такие, чёрного цвета. Причём и на фазу и на ноль, что запрещено нынешними ПЭУ. )))))
у нас раньше такой был счетчик черный, но его потом поменяли на электронный принудительно.старый счетчик и мотал меньше, если зарядка была включена в розетку без телефона, то он не работал,этот реагирует на все.
 
Цитата(Russis @ 9 Января, 2015, 18:23)
А нормативы на чём основаны?

Что за вопрос то?
На Воле Божьей.
Цитата

Так а Крымэнерго ничего кроме ETI OSP на входной автомат не разрешают ставить.

Фраза бред.
Цитата
И только на 16 ампер. Даже если у Вас проводка сделана 10мм2.

В процессе проектирования дома был сделан расчет электросоставляющей и на его основе был подключен кабель от ТП и установлены приборы защиты на входы квартир.
Вы хоть 50-кой проводку сделаите в квартире, входной все равно будет рассчитан на 16А\квартира.
Цитата
В остальной России так же. Энергокомпании перекладывают на потребителей то что должны делать за свой счёт - модернизацию энергосетей.

Для Вас это будет откровением,но внутридомовые сети энергопоставляющей компании не принадлежат и они за них ответственность не несут.
Цитата
Причём и на фазу и на ноль, что запрещено нынешними ПЭУ. )))))

В чем вопрос поставить двухфазный автомат?
 
Нормативы Крымэнерго основаны на том что они эксплуатируют сети построенные ещё моим прадедом и практически ничего не вкладывают в их модернизацию!

Фраза бред? Ну за последние 2 года во всех предписаниях Крымэнерго именно это и писалось. Жалко скана не осталось.

Ага, особенно смешно когда во двор заводиться со столба кабель 16мм2, но больше чем 16 ампер не дают.
 
Цитата(Russis @ 9 Января, 2015, 21:13)
Нормативы Крымэнерго основаны на том что они эксплуатируют сети построенные ещё моим прадедом

Крымэнерго не пишет нормативы. Это государственные и отрасленые нормы, которые пишут люди не дурнее Вас.

Цитата
и практически ничего не вкладывают в их модернизацию!

Это лично Ваше заблуждение. Я знаю обратное.

Цитата(Russis @ 9 Января, 2015, 21:13)
Фраза бред? Ну за последние 2 года во всех предписаниях Крымэнерго именно это и писалось. Жалко скана не осталось.

OSP это ограничитель тока, отдельное устройство. И поставить его на входной автомат не получится.
Цитата(Russis @ 9 Января, 2015, 21:13)
Ага, особенно смешно когда во двор заводиться со столба кабель 16мм2, но больше чем 16 ампер не дают.

У Вас частный дом?
Насколько я знаю, меньше 16 квадратов СИПа нет.
Хотите больше получайте Техусловия, или Вы думаете что мощность ТП от который Вы питаетесь безграничны?
 
Интересно увидеть воочию стандарты, которые ограничивают по умолчанию энернопотребление одной квартиры на уровне 3 киловатт? На чём они основаны?
Чем по вашему отличается входной автомат от ограничителя тока?
Что Вы подразумеваете под термином Техусловия? Если получение пары бумажек общей стоимостью в десятки тысяч рублей, то не кажется ли Вам что это слишком много ни за что? В общем типовое поведение монополиста.
 
Цитата(Russis @ 9 Января, 2015, 23:37)
Интересно увидеть воочию стандарты, которые ограничивают по умолчанию энернопотребление одной квартиры на уровне 3 киловатт?

Гугл в помощь. Информация общедоступна
Цитата(Russis @ 9 Января, 2015, 23:37)
На чём они основаны?

Я написал выше на чем. Мне кажется Вы плохо читаете.
Цитата(Russis @ 9 Января, 2015, 23:37)
Что Вы подразумеваете под термином Техусловия?

Увеличение мощности.
Цитата(Russis @ 9 Января, 2015, 23:37)
Если получение пары бумажек общей стоимостью в десятки тысяч рублей, то не кажется ли Вам что это слишком много ни за что?

Увеличение мощности Вася, Пети, Вани увеличивает дополнительно нагрузку на ТП, которое потом необходимо модернизировать, менять линию, оборудования. Или Вы думаете что мощность безгранична, и все по велению волшебной палочки делается?

Цитата(Russis @ 9 Января, 2015, 23:37)
Чем по вашему отличается входной автомат от ограничителя тока?

Нет такого понятия входной автомат. Если пытаетесь казаться умным, то используйте терминология правильно
 
Не гугл в помощь, а конкретная ссылка - иначе Ваши утверждения голословны.

Увеличение мощности чего? ТП? Крымэнерго выдаёт техусловия и ничего не меняет у себя. Просто искусственно ограничивают мощность, а затем гребут бабло за её увеличение.
Аналог привести? Вот провели вы себе витую пару и вам провайдер поставил тариф 16 мбит, а вот если вы захотите пользоваться тарифом 50 мбит он попросит с Вас дополнительно несколько тысяч за каждый последующий мегабит сверх 16. Чувствуете насколько глупая ситуация?
biggrin.gif


Ну ошибся - вводной автомат. Если придраться не к чему начинаете придираться к словам? А на вопрос чем вводной автомат отличается от ограничителя тока ответите?
 
Цитата(Russis @ 10 Января, 2015, 1:40)
Не гугл в помощь, а конкретная ссылка - иначе Ваши утверждения голословны.

Хотете больше знать - дерзайте. У меня нет времени перелапачивать ДБН и нормативы по электроэнергетике.
Цитата(Russis @ 10 Января, 2015, 1:40)
Увеличение мощности чего? ТП? Крымэнерго выдаёт техусловия и ничего не меняет у себя. Просто искусственно ограничивают мощность, а затем гребут бабло за её увеличение.

Когда у Вас в доме сгорит ввод - Вы запоете по другому.
Цитата(Russis @ 10 Января, 2015, 1:40)
Аналог привести? Вот провели вы себе витую пару и вам провайдер поставил тариф 16 мбит, а вот если вы захотите пользоваться тарифом 50 мбит он попросит с Вас дополнительно несколько тысяч за каждый последующий мегабит сверх 16. Чувствуете насколько глупая ситуация? biggrin.gif


Аналог некорректен.
1. Ввод Вам делает поставщик ээ.
2. Минимальное сечение кабеля ввода - 16 мм2
3. Попробуйте у прова выбить скорость сверх тарифа? Расскажите о достижениях
4. У вас есть установленное проектной документацией норма, под эту норму делали все сети - 0,4;10; оборудование устанавливалось. Теперь приходит "потребитель" говорит "хочу 100500 МВт". Ему говорят плати за 100500 МВт.
Потребитель почесал репу, послал всей накуй и пошел жаловаться на форум какие все засранцы и не дают ему 100500 МВт.
Вот такая ситуация.

Цитата(Russis @ 10 Января, 2015, 1:40)
Ну ошибся - вводной автомат. Если придраться не к чему начинаете придираться к словам? А на вопрос чем вводной автомат отличается от ограничителя тока ответите?

Ограничитель тока OSP-6 и OSP-10 выполняет функции автоматического выключателя, но с более точной настройкой тепловой защиты и применяется для ограничения отбора установленной максимальной мощности в электротехнических устройствах в быту и производстве. Особенностью изделия является возможность пломбирования и использования для ограничения потребления электрической энергии.
Так яснее?
 
Как я и предполагал норм нет, а есть лишь вера в их существование.

По какой причине сгорит ввод если он выполнен кабелем 16мм2. Напомните нам на какой ток рассчитано данное сечение?
Напоминаю что 15 киловатт при напряжении 230 вольт соответствует току в 65 ампер. А теперь можете объяснить почему не дают больше 16 ампер если ввод уже есть?
Да я в любой момент могу выбрать тариф интернета хоть 50, хоть 100 мбит.
biggrin.gif

Где вся эта документация? В больной голове бюрократов из Крымэнерго? Только в некоторых местах где проводка новая она есть.
Зато в свободном доступе есть информация о их ТП где можно посмотреть их расчётную мощность, загруженность и резерв. ;-)

Что с сайта их скопировали текст? Благодаря таким ограничителям селективность отключения в доме не сделаешь. Ну только если ставить автоматы B10
biggrin.gif
 
Цитата(Russis @ 10 Января, 2015, 12:12)
Как я и предполагал норм нет, а есть лишь вера в их существование.

Ваши умозаключения строятся на святой вере что Вы правы.

Цитата(Russis @ 10 Января, 2015, 12:12)
По какой причине сгорит ввод если он выполнен кабелем 16мм2. Напомните нам на какой ток рассчитано данное сечение?

Чукча писатель, чукча не читатель.
Цитирую :
Цитата
Увеличение мощности Вася, Пети, Вани увеличивает дополнительно нагрузку на ТП, которое потом необходимо модернизировать, менять линию, оборудование. Или Вы думаете что мощность безгранична, и все по велению волшебной палочки делается?

Цитата
4. У вас есть установленное проектной документацией норма, под эту норму делали все сети - 0,4;10; оборудование устанавливалось. Теперь приходит "потребитель" говорит "хочу 100500 МВт". Ему говорят плати за 100500 МВт.
Потребитель почесал репу, послал всей накуй и пошел жаловаться на форум какие все засранцы и не дают ему 100500 МВт.
Вот такая ситуация


Цитата(Russis @ 10 Января, 2015, 12:12)
Да я в любой момент могу выбрать тариф интернета хоть 50, хоть 100 мбит. biggrin.gif

Что 50, что 100 - скорость не гарантирована (т.е приставка до...). Гарантированная стоит дороже значительно.



Цитата(Russis @ 10 Января, 2015, 12:12)
Где вся эта документация? В больной голове бюрократов из Крымэнерго? Только в некоторых местах где проводка новая она есть.
Зато в свободном доступе есть информация о их ТП где можно посмотреть их расчётную мощность, загруженность и резерв. ;-)

ВЫ про какую проводку? В доме которая?
lol.gif


Цитата(Russis @ 10 Января, 2015, 12:12)
Что с сайта их скопировали текст? Благодаря таким ограничителям селективность отключения в доме не сделаешь. Ну только если ставить автоматы B10

ОСП отключается гараздо раньше, чем обычный автомат. Это проверено. При чем еще доп защитой служит.
Поясните-ка что вы имели ввиду под автоматом В10?
Цитата(Russis @ 10 Января, 2015, 12:12)
Напоминаю что 15 киловатт при напряжении 230 вольт соответствует току в 65 ампер

При чисто активной нагрузке (например эл.плита) - да.
Но что-то сейчас я вижу до 30-40% потребителей реактивки. Т.е Ваши 15 кВт привратятся в 9 или даже 7,5 чистой активной нагрузки

P.S Используйте цитирование.
 