Цитата(Vacony @ 11 Января, 2014, 14:18)
смысла ставить более 16А нет, т.к. на лестничной площадке в общем щитке стоят пробки на 16А.
Если я правильно понял у Вас нет доступа к этим пробкам, чтоб поменять их на 25А?
Если это так, то какой смысл ставить и внутри 16А (неизвестно что быстрее отключится).
Цитата(Vacony @ 11 Января, 2014, 14:18)
В пробках ничего не стоит, родные 16А, с рынка.
В квартирном счётчике оставьте эти пробки на 16А, а в Ваш новый щиток поставьте автоматы 13А с характеристикой расцепления "B" (а лучше "A", если найдёте). Тогда в этой доделке будет какой-то смысл...
P.S. Ещё не совсем понятно где у Вас счётчик, внутри квартиры или на лестничной клетке? И к чему есть доступ, и что опломбированно?