Я верно понимаю разводку 1 фазного питания в квартире ?

  • Добро пожаловать на форум! Рады видеть вас здесь! Зарегистрируйтесь или Войдите в аккаунт, чтобы иметь полный доступ к площадке!

Vacony

Местный житель
Легенда
Сообщения
8,673
Реакции
214
Репутация
104
Вот думаю понятно накидал ...
Основной вопрос - входят два провода, с предохранителями (защита от смены фазы и ноля ), а дальше уже автоматы ставят только фазу ?
 

Вложения

  • ________.bmp
    1.2 MB · Просмотры: 86
Цитата(Vacony @ 11 Января, 2014, 12:26)
Основной вопрос - входят два провода, с предохранителями (защита от смены фазы и ноля ), а дальше уже автоматы ставят только фазу ?

Если есть возможность, поменяйте предохранители на автоматы.Предохранители такая же защита как и автоматы, только менее селективная
 
Tankist ну про пробки я написал вообщем, т.е. такие же автоматы на 16А как и на фазах дальше - уже которые идут по квартире - на свет, на розетки по одной линии, на розетки на кухню и т.д.

И все это вместе со счетчиком крепится как нравится в шкафчик и монтируется в стену ?
 
Я бы на вашем месте автомат и на ноль воткнул 25ку.
 
Цитата(Vacony @ 11 Января, 2014, 12:59)
Tankist ну про пробки я написал вообщем, т.е. такие же автоматы на 16А как и на фазах дальше - уже которые идут по квартире - на свет, на розетки по одной линии, на розетки на кухню и т.д.

И все это вместе со счетчиком крепится как нравится в шкафчик и монтируется в стену ?

В пробках точно не жуки стоят?
naughty.gif
naughty.gif

Просто хватит и автомата. Т.е пробки можно убрать.
Вы нарисуйте разводку существующую нормально(бо у вас там стоят предохранители на рисунке)) Тогда можно что-то сказать.
Цитата
Я бы на вашем месте автомат и на ноль воткнул 25ку.


Но только двухполюсный, а не раздельно фаза-ноль.
Да и надо бы сначала уточниться какой провод в проводке)
 
Atmega смысла ставить более 16А нет, т.к. на лестничной площадке в общем щитке стоят пробки на 16А.


Tankist В пробках ничего не стоит, родные 16А, с рынка.
Если их убрать с общего входа, то или не будет защиты от замены фаза-ноль, или еще и на ноль прийдется ставить везде автоматы.
Так разводка примерно так и есть, начало это провода входящие в квартиру, дальше счетчик и 2 пробки (по 1 на каждом проводе). Дальше сейчас просто проводка по дому. Переделывается с предохранителями только для удобства - при коротыше в комнате что бы не выключилась вся квартира.
 
Цитата(Vacony @ 11 Января, 2014, 14:18)
Если их убрать с общего входа, то или не будет защиты от замены фаза-ноль, или еще и на ноль прийдется ставить везде автоматы.

Немного не понимаю, что значит защита от замены фаза-ноль.
Для входа ставится двухполюсный автомат.Если отрубается фаза, автоматически отрубается 0.
А я к тому, что лучше поменять пробки (предохранители) на автоматы, если есть такая возможность.
 
Как бы примерно вот так :
 

Вложения

  • ____________________.jpg
    ____________________.jpg
    82.7 KB · Просмотры: 40
Цитата(Tankist @ 11 Января, 2014, 14:09)
Но только двухполюсный, а не раздельно фаза-ноль.

Я бы всё-таки поставил раздельные - их можно сблокировать, а если один сгорит, то не нужно менять сразу два.
 
chemer76
Ну почему на ноль еще один общий пакетник не втулить? =)
 
Цитата(Oskar @ 11 Января, 2014, 17:59)
Я бы всё-таки поставил раздельные - их можно сблокировать, а если один сгорит, то не нужно менять сразу два.

Зачем это кулибинство
Чтобы сгорел нормальный автомат(!) надо в него взрывчатку заложить.

Вообще, система с пробками (или предохранителям) ущербна на данный момент.
 
Цитата(Vacony @ 11 Января, 2014, 14:18)
смысла ставить более 16А нет, т.к. на лестничной площадке в общем щитке стоят пробки на 16А.

Если я правильно понял у Вас нет доступа к этим пробкам, чтоб поменять их на 25А?
Если это так, то какой смысл ставить и внутри 16А (неизвестно что быстрее отключится).
Цитата(Vacony @ 11 Января, 2014, 14:18)
В пробках ничего не стоит, родные 16А, с рынка.

В квартирном счётчике оставьте эти пробки на 16А, а в Ваш новый щиток поставьте автоматы 13А с характеристикой расцепления "B" (а лучше "A", если найдёте). Тогда в этой доделке будет какой-то смысл...

P.S. Ещё не совсем понятно где у Вас счётчик, внутри квартиры или на лестничной клетке? И к чему есть доступ, и что опломбированно?
 
Цитата(oaotayler @ 11 Января, 2014, 20:19)
А где УЗО?

+ за установку УЗО
 
Цитата(GoBlin @ 12 Января, 2014, 0:44)
а в Ваш новый щиток поставьте автоматы 13А с характеристикой расцепления "B" (а лучше "A", если найдёте). Тогда в этой доделке будет какой-то смысл...

13А?
Это что за такие нестандартные автоматы?

Цитата

+ за установку УЗО

Для УЗО нужно защитное заземление для начала.
 
Цитата(GoBlin @ 12 Января, 2014, 11:02)

Например "Hager MB113A"(Автомат 1-полюсный In=13А, "В")

Наверное только у этого производителя, бо ни у АББ, ни у Шнайдера я такого не видел.
Я вот еще чего не понял, чего ТС хочет.
 
Цитата(Tankist @ 12 Января, 2014, 10:45)
Для УЗО нужно защитное заземление для начала.

Та кто ж спорит то. Но оно должно быть в подъезде, по крайней мере в хрущевке подобной ТС проблем с этим не было.
 
Цитата(Jast @ 12 Января, 2014, 12:24)
а кто ж спорит то. Но оно должно быть в подъезде, по крайней мере в хрущевке подобной ТС проблем с этим не было.

Ага конечно
lol.gif
lol.gif


Самого защитного заземления в старых домах не предусмотрено. Можно заземлиться на щиток, если он конечно заземлен.А если нет?
 
Цитата(Tankist @ 12 Января, 2014, 12:41)
Самого защитного заземления в старых домах не предусмотрено. Можно заземлиться на щиток, если он конечно заземлен.А если нет?

Ну тут я спорить не буду, уже не помню, но к чему-то подключились
smile.gif

Несколько раз срабатывал по назначению
cool.gif
 