Какой купить стабилизатор напряжения? | Крымский форум

Какой купить стабилизатор напряжения?

  • Автор темы Алексан
  • Дата начала
  • Добро пожаловать на форум! Рады видеть вас здесь! Зарегистрируйтесь или Войдите в аккаунт, чтобы иметь полный доступ к площадке!
А

Алексан

Guest
В доме постоянно повышенное напряжение-днем 240-255Вт,вечером 230.Хочу для 2-х телевизоров,2-х холодильников и компа купить на 2 квт стабилизатор напруги.Посоветуйте какой купить?
 
Смотрите на время регулирования. Чем оно меньше, тем лучше.
 
Цитата(logist24 @ 23 Октября, 2013, 21:06)
Смотрите на время регулирования. Чем оно меньше, тем лучше.

время регулирования дома никак не определить, а вот скачки напряжения от ступенчатых стабов можно хорошо прочувствовать, кроме того быстро утомят постоянные щелчки.
Кроме того ТС описал проблему как стабильно завышенное напряжение - поверьте лучше электромеханики (сервопривода) не найдете.
 
Так ведь постоянно завышенное. Значит и частых щелчков не будет. Да и не так уж щелчки утомляют - привыкаешь.
 
там еще есть нюансы, но думаю вываливать 400-700грн и начинать привыкать к щелчкам это неправильно.
кроме того у таких стабов погрешность по выходу 8%, можно подсчитать, что колебания 220в +-18в, т.е. в данном случае это вообще не выход (к примеру если надо было поднимать с0 130в то такой стаб сгодился бы).
 
Спорить не буду. Релейник не так точен, зато быстрей реакция (что в данном случае не особо нужно).
У сервопривода один недостаток - износ расходников (опять таки при стабильно высоком - износ меньше).
 
Ну и вместо щелчков - жужжание - тут уж на любителя - к чему ему привыкнуть легче будет
smile.gif
 
Цитата(Slepoj @ 24 Октября, 2013, 9:52)
У сервопривода один недостаток - износ расходников (опять таки при стабильно высоком - износ меньше).

релюшки (в 100% случаев - китайвань) еще более ненадежные,чем графит.щетка.
 
Релейные стабы надежнее, чем сервоприводные и скорость переключения у них практически одинаковая (даже у релейных выше).
Вопрос в другом, что у нас продаются дешевые релейные, у которых перепад по ступеням большой. Если напряжение просто завышенное, то лучше будет релейный - надежнее, только подобрать, чтобы было побольше ступеней
Самый лучший вариант это симисторные, но это из другой оперы и стоят дороже, но если есть средства, то лучше остановится на них
Цитата(Temurius @ 24 Октября, 2013, 9:43)

кроме того у таких стабов погрешность по выходу 8%, можно подсчитать, что колебания 220в +-18в, т.е. в данном случае это вообще не выход 

Это не погрешность как таковая, а недостаточное количество ступеней переключения, т.е если увеличить количество ступень то по точности стабилизации они сравняются с сервоприводными.Но одно но - чем больше точность стабилизации, тем дороже стаб.
Еще один минус сервопривода - наличия подвижных частей и появлению частичных разрядов при переключении отводов.
 
Цитата
скачки напряжения от ступенчатых стабов можно хорошо прочувствовать, кроме того быстро утомят постоянные щелчки.

Цитата
минус сервопривода - наличия подвижных частей и появлению частичных разрядов при переключении отводов.

Итого 1:1. На выходе же получаем муки выбора между жужжанием и щелчками.
 
Forte IDR-10KVA пользуюсь почти (или уже) три года. Для дома самое оно, брал в Новой Линии. На 2 КВт мало будет.
 
Кстати да
smile.gif


RUCELF SRW-II-12000-L второй год стоит. Все отлично.
 
Цитата(arslan @ 24 Октября, 2013, 11:47)
На 2 КВт мало будет.

Надо посчитать мощности потребителей и взять с запасом. Может у ТС и выйдет на 2 кВт (именно кВт, а не кВА как указывается везде).
И да по поводу КПД транса - это при загрузке на 70-80%, т.е брать в два раза мощнее чем требуется невыгодно.
 
Tankist
А сколько он потребляет (в среднем).
 
Цитата(Slepoj @ 24 Октября, 2013, 15:05)
Tankist
А сколько он потребляет (в среднем).

Вы имеете ввиду стабилизатор?
Расчет примерно такой.
Если КПД заявлено 80% (как я сказал при загрузке 70-80% стаба), мощность стаба допустим 2 кВт, нагрузка составляется 1.6 кВт(80% нагрузки), то из сети стаб потребляет теже 2 кВт, но нагрузка "жрет" 1,6 кВт электроэнергии, остальное потери.
 
Т.е. если летом он загружен только на 10% то каковы потери? Неужели 1.8 квт? (берем мощность стабилизатора 2 квт)
 
Цитата(Slepoj @ 24 Октября, 2013, 15:49)
Т.е. если летом он загружен только на 10% то каковы потери? (берем мощность стабилизатора 2 квт)

Надо смотреть тех документацию на стабилизатор.
Возможно снижение КПД вплоть до 50%
 
Не плохое снижение ... Надо его летом отключать.
 
не хотел продолжать эту дискуссию, но чем дальше, тем Вы больше уводите ТС от абсолютно простых ответов.
Стаб на 2квт потребляет примерно 5-10ватт это идут потери в обмотке, сердечнике и кушает электроника + мотор или пусковые цепи релюшек.
На 10квт для сравнения стаб будет кушать около 20вт.

Насчет искрения контакта щетка-обмотка - это бывает, с этим можно бороться, но и у реле есть понятие "дребезга контактов", кроме того из практики у реле это проявляется чаще и зачастую из-за этого на выходе просто отсутствует напряжение.
Но в целом стабы достаточно надежные устройства сами по себе (из-за их простоты) если этот термин можно применить к силовой электротехнике в принципе.

По поводу симмисторных скажу так - они конечно же лучше, но надежность у них ничуть не выше, чем у релейных или сервоприводных.

Кроме того некоторые спецы в этой области принципиально называют сервоприводные - стабилизаторами, а релейные - нормализаторами (т.е. просто нормализируют напругу в определенных допусках, не стремясь ее выставить в 220) --- выводы делайте сами.
 
Назад