Какой купить стабилизатор напряжения? | Страница 2 | Крымский форум

Какой купить стабилизатор напряжения?

  • Автор темы Алексан
  • Дата начала
  • Добро пожаловать на форум! Рады видеть вас здесь! Зарегистрируйтесь или Войдите в аккаунт, чтобы иметь полный доступ к площадке!
240-255В - некритичное повышение.
Большинство нынешних электроприборов рассчитаны на напряжение 230-240В +-10%.
Установите на все жилище автомат с защитой от повышенного напряжения, настройте верхний предел на 260В и не морочьте себе голову.
 
255 не критично? Очуметь
blink.gif
 
Цитата(Slepoj @ 24 Октября, 2013, 15:54)
Не плохое снижение ... Надо его летом отключать.

Вот только жаль, что никто из производителей не дает такую информацию, это информация взята из теории трансформаторов.
У меня был стаб Люксеон 800 кВА(600 Вт), так если он него питался только комп то КПД падало на 35% (заявлено 93% при 80%) - мерялся ток до стаба и на шнуре компьютера (токовыми клещами), если работало несколько компов+лазерный принтер (по мощности примерно 500 Вт), то КПД было примерно 90%.
Цитата
не хотел продолжать эту дискуссию, но чем дальше, тем Вы больше уводите ТС от абсолютно простых ответов.
Стаб на 2квт потребляет примерно 5-10ватт это идут потери в обмотке, сердечнике и кушает электроника + мотор или пусковые цепи релюшек.
На 10квт для сравнения стаб будет кушать около 20вт.


Это при номинальной нагрузке.Не хочу расписывать, но там еще есть зависимость номинальной мощности от входного напряжения.
Цитата
Насчет искрения контакта щетка-обмотка - это бывает, с этим можно бороться, но и у реле есть понятие "дребезга контактов", кроме того из практики у реле это проявляется чаще и зачастую из-за этого на выходе просто отсутствует напряжение.
Но в целом стабы достаточно надежные устройства сами по себе (из-за их простоты) если этот термин можно применить к силовой электротехнике в принципе.

Это физический процесс, как с этим бороться, все равно при переходе с контакта на контакт возникает дуга, и чем мощнее стаб тем мощнее дуга.
Не покупайте китайские релейные стабы и весь вопрос закрыт.
Вопрос надежности кроется в больше степень в качестве выполнения трансформатора и изоляции на его витках.
У меня дымил не один китайский стаб именно из-за межвитковых замыканий.

По теме: если ТС определиться с ценой, то будет смысл что-то конкретное советовать.
 
Цитата(Tankist @ 24 Октября, 2013, 16:40)
Вот только жаль, что никто из производителей не дает такую информацию, это информация взята из теории трансформаторов.
У меня был стаб Люксеон 800 кВА(600 Вт), так если он него питался только комп то КПД падало на 35% (заявлено 93% при 80%) - мерялся ток до стаба и на шнуре компьютера (токовыми клещами), если работало несколько компов+лазерный принтер (по мощности примерно 500 Вт), то КПД было примерно 90%.

то, что транс будет задерживать фазу тока на малых мощностях это проблемы крымэнерго - активная мощность (которую считает счетчик) увеличится на гораздо меньшие значения (собственно на потери в трансе и питание электроники), правда интересно, какой же у 10kW стабилизатора ток холостого хода
naughty.gif
 
Однозначно сервомоторный надо брать. Проверил лично. От релейника будет все мигать и точности никакой нет. А скорость реакции - это все ерунда, не лезьте в дебри, оно вам не надо.
 
Цитата(Tankist @ 24 Октября, 2013, 16:40)
Это при номинальной нагрузке.Не хочу расписывать, но там еще есть зависимость номинальной мощности от входного напряжения.

это все верно, но для ТС эта зависимость не нужна, ибо у него завышенное напряжение.
Зависимость вступает в силу ниже 190вольт, тогда на каждый вольт вниз от 190в надо брать процент запаса, т.е. при входном 140в надо брать 50% сверху к номиналу.


Цитата(Tankist @ 24 Октября, 2013, 16:40)
У меня дымил не один китайский стаб именно из-за межвитковых замыканий.

это бывает сравнительно нечасто, даже китайские термодатчики (таблетки) обычно справляются с нагревом. На сервомоторных таблетки кроме всего прочего ставят еще и на щетки.
Нормального качества графитная щетка отрабатывает 1,5-2 года при сильной нагрузке (в плане количества скачков,а не в плане мощности) и 5-7лет при плавных перепадах - как у ТС.
 
Цитата(Temurius @ 24 Октября, 2013, 20:30)
это бывает сравнительно нечасто, даже китайские термодатчики (таблетки) обычно справляются с нагревом. На сервомоторных таблетки кроме всего прочего ставят еще и на щетки.

Цитата
это бывает сравнительно нечасто, даже китайские термодатчики (таблетки) обычно справляются с нагревом. На сервомоторных таблетки кроме всего прочего ставят еще и на щетки.
Нормального качества графитная щетка отрабатывает 1,5-2 года при сильной нагрузке (в плане количества скачков,а не в плане мощности) и 5-7лет при плавных перепадах - как у ТС.

Я не про это писал) я писал про надежность стаба - межвитковое к тепловой защите не имеет никакого отношения.
 
Цитата
то, что транс будет задерживать фазу тока на малых мощностях это проблемы крымэнерго - активная мощность (которую считает счетчик) увеличится на гораздо меньшие значения (собственно на потери в трансе и питание электроники

Не совсем понял. Можно поподробнее?
 
Цитата(Slepoj @ 24 Октября, 2013, 21:02)
Не совсем понял. Можно поподробнее?

В кратце - описанным способом (измерение тока и напряжения отдельно) можно посчитать только полную мощность до и после стабилизатора.

Полная мощность состоит из активной (произведение тока на напряжение, снятых в один и тот-же момент) и реактивной (той, которую источник тока выработал, обеспечив потребляемый ток при номинальном напряжении), а потребитель не использовал из-за несовпадения фазы колебаний напряжения и тока):

trans9.gif
trans10.gif
trans11.gif


Счетчик (для физлиц??) считает только активную мощность (она на рисунках заштрихована), поэтому возникшая разница в полных мощностях не грозит адским перерасходом электричества.
 
Цитата(XXXLer @ 25 Октября, 2013, 1:02)
В кратце - описанным способом (измерение тока и напряжения отдельно) можно посчитать только полную мощность до и после стабилизатора.

Если включить только лампочку после стаба, то реактивки не будет. Передаваемая реактивка определяется только потребностью потребителя.
Чтобы посчитать только активную, надо знать косинус фи, реактивка это мусор наших сетей.
Цитата
то, что транс будет задерживать фазу тока на малых мощностях это проблемы крымэнерго - активная мощность (которую считает счетчик) увеличится на гораздо меньшие значения (собственно на потери в трансе и питание электроники), правда интересно, какой же у 10kW стабилизатора ток холостого хода naughty.gif

Вы меня не поняли, речь шла именно о потерях в трансформаторе (в меди и стали,т.е бишь полной мощности) в зависимости от нагрузки.
Речь не шла о том, сколько накрутит счетчик, а о целесообразности установки мощных стабов на мелкую нагрузку.
Поскольку мы не знаем, что за железо стоит в стабах(может есть шилдик, но в Люксеонах маломощных я не видел) и характеристики естественно неизвестны.
 
А не проще просто трансформатор купить типа ЛАТР и подобрать среднее нужное напряжение.
g.gif

Сто лет будет работать без импульсов всяких, без шума и пыли...
 
Цитата(Tankist @ 25 Октября, 2013, 7:14)
Если включить только лампочку после стаба, то реактивки не будет

реактивки не будет в цепи лампа <-> стабилизатор, а в цепи стабилизатор <-> сеть она будет (при включении стабилизации есс-но)

Цитата(Tankist @ 25 Октября, 2013, 7:14)
Поскольку мы не знаем, что за железо стоит в стабах(может есть шилдик, но в Люксеонах маломощных я не видел) и характеристики естественно неизвестны.

зато знаем, что как и для всех китайских изделий, если постоянно их грузить на 70-80% в ближайшем будущем возникнут потери в виде стабилизатора
lol.gif
 
Цитата(GoBlin @ 25 Октября, 2013, 8:06)
А не проще просто трансформатор купить типа ЛАТР и подобрать среднее нужное напряжение. g.gif

так вот у нас в торговле есть такие нюансы - сервопривод по сути тот же латр, только щетки таскает электроника, но по цене сервопривод даже немного дешевле.
Ну и есть практичный момент - на стабе есть доп.удобства - байпас, входной автомат, индикация, защитные цепи, у чистого латра большинства этих "плюшек" нет.
 
Цитата(Temurius @ 25 Октября, 2013, 9:34)
Ну и есть практичный момент - на стабе есть доп.удобства - байпас, входной автомат, индикация, защитные цепи

По мне так, чем больше "китайских плюшек", тем хуже.
smile.gif

Сервопривод ещё и постоянно "дёргаться" будет, а в конкретном случае - это ни к чему.
Ну и ЛАТР к тому же можно применить и для других целей...

P.S. Если не трансформатор, то конечно лучше сервопривод.
Но в данном случае желательно совсем тормозной (думаю чем больше задержка тем будет лучше).
 
Цитата(XXXLer @ 25 Октября, 2013, 8:17)
реактивки не будет в цепи лампа <-> стабилизатор, а в цепи стабилизатор <-> сеть она будет (при включении стабилизации есс-но)

Если брать чистый трансформатор, то её там будет незначительно) а так если подрубить электронику, сервопривод и.т.д то тут пойдет-поедит. Но и тем не менее вопрос о разном КПД самого транса в зависимости от нагрузки, а не о потерях на реактивку в номинале (где КПД составляет 97(!)%).

Цитата

зато знаем, что как и для всех китайских изделий, если постоянно их грузить на 70-80% в ближайшем будущем возникнут потери в виде стабилизатора

Тогда зачем такие стабы, у которых АТ работает на 50% мощности.
Но вы правы, у китайский АТ, как я уже говорил слабая межвитковая изоляция.
lol.gif

Видел у дяди 2-х киловатный стаб российского производства(релейный, точность +_4%), тяжелее китайского схожей мощности в 1.5 раза. Если интересно могу узнать марку.
 
Цитата(GoBlin @ 25 Октября, 2013, 8:58)
По мне так, чем больше "китайских плюшек", тем хуже.

это есть, но за последние 2-3 года они производство своих стабов "вылизали", теперь более менее приемлимое качество - элим, руселф, ресанта, форте, сассин и т.д.

Вес зачастую тоже не даст информацию, к примеру у первых ресант была медная обмотка поверх ферросплавного (легкого) сердечника,а у люксеонов тех же годов алюмишка на сердечнике из электротехнической стали (тяжелый). Вот и имеем - потери в стальном сердечнике выше + потери в алюмишке выше, суммарный вес примерно одинаков.
 
Какие именно ферросплавы (вообще ферросплавы, это легированное железо)? С чего вы взяли, что потери в ферросплавах(опять же в в каких) ниже чем потери в электротехнической стали?
С точки зрения любви китайцев экономит я бы взял алюминиевые обмотки, потому что непонятно какая медь намотана на сердечник (чистота меди решает).

Думаю зарываться сильно в дебри уже хватит. ТС так и не отписался : купил, нет?)
 
У меня релейник Люксеон на 10 ква, включен постоянно вот уже пять лет, пока не жалуюсь.
 
Берите Симисторный стабилизатор Элим
 
Назад
Сверху