Кондиционер и потребляемая мощность/ток | Крымский форум

Кондиционер и потребляемая мощность/ток

  • Добро пожаловать на форум! Рады видеть вас здесь! Зарегистрируйтесь или Войдите в аккаунт, чтобы иметь полный доступ к площадке!
F

Fireball

Guest
Надумал ставить кондиционер и теперь сомневаюсь подойдет ли существующая электропроводка. Вроде бы потребление по току не такое уж и большое, например у
этого
Элект. пар-ры (темп. внутри пом. - охлаждение)
Напряжение В 230
Сила тока А 2.2
Входная Вт 470 (170 - 580)
Элект. пар-ры (темп. внутри помещения - обогрев)
Сила тока А 3.0
Входная Вт 635 (160 - 1.020)

Только это наверняка во время работы, а при старте ток может быть намного больше. И интересно на ? В инструкции этих цифр нет. Потому что пробка стоит на 16A, т.е. максимальная нагрузка ~3.6КВт, а еще в квартире есть бойлер на 2КВт и периодически работающие /электрочайник. Поэтому не хотелось бы, чтобы периодически выбивало пробку или постоянно следить, чтобы одновременно работал только один из этих приборов.
 
Fireball
Ну дык замени пробку
wink.gif
А проводка... сгорит так сгорит, мать ее, потом затянешь новую
wink.gif

На самом деле запас по сечению провода должон быть.
 
пусковой ток: 3-5 кратное увеличение.
16А на дом по любому маловато.поставь автоматы только с индексом "С", а не "В"(например на 25-амперном автомате будет написано С25 ).
 
Fireball. Если знаете какая у Вас проводка в квартире и хотя бы приблизительную схему разводки, то можете посмотреть здесь:
http://www.for-el.ru/books.htm
 
Fireball
Так подключайте конд. не к кухонной сети, а к комнатной, на другой предохранитель.
Я ж надеюсь, "пробка" не одна на всю квартиру?
Подключать кондиционер параллельно микроволновке, бойлеру, холодильнику, и пр. технике действительно рискованно.
В крайнем случае, протяните отдельный кабель от счетчика (можно в обход
wink.gif
) с заземлением - самое оно, хоть и сложнее, и дороже.
 
Fireball
Микроволновку тянет ? Этот примерно столько-же жрет, пусковой ток не долгий, он проводку перегреть не успеет.
Стиральная машина есть ? Так она при нагреве ампер 10 берет.
 
16A однозначно мало.
Если я правильно понял, то он один на всю квартиру...
Нужно ставить 25А.
Хотя, у брата стоит кондей, и пока что ничего не выбивает...
Если есть возможность, то лучше к нему отдельный кабель притянуть, ну и к бойлеру и стиралке тоже отдельные кабеля. Но это в идеале...
В принцыпе согласен с ГСММастером. Ставь, пробуй, сгорит, значит такая проводка и ее однозначно нужно менять...
 
Господа!
Не забывайте что еще может и счетчик сгореть!
25 ампер автомат это гуд!
Но надо посмотреть номинальный и максимальный ток на счетчике!
 
Как правило бытовые счетчики расчитаны на 40 ампер. Посчитать мощность всех потребителей в квартире не сложно, а зная суммарную мощность не составит труда посчитать нагрузку. Вот тогда и станет ясно счетчик или нет.
 
Цитата(logist24 @ 16 Января, 2009, 14:59)
Как правило бытовые счетчики расчитаны на 40 ампер.


смотря какого года выпуска счетчик
smoke.gif
 
Temurius
Цитата

пусковой ток: 3-5 кратное увеличение.


Даже если так, то 3A*5 = 15 укладывается в 16A пробки, если другие приборы не включены. Вопрос тогда, когда в кондиционере возникает пусковый ток? Только при начальном включении или каждый раз когда начинается процесс охлаждения?

MedicusAmicus
Цитата

Я ж надеюсь, "пробка" не одна на всю квартиру?


Одна на освещение, одна на розетки.

Цитата

В крайнем случае, протяните отдельный кабель от счетчика (можно в обход wink.gif) с заземлением - самое оно, хоть и сложнее, и дороже.


Об этом варианте я сразу подумал, просто захотелось выяснить так ли он необходим.

SlavaD
Цитата

Микроволновку тянет?


Да, даже с параллельно включенным бойлером
smile.gif


Цитата

Стиральная машина есть ? Так она при нагреве ампер 10 берет.


Стиралки нет.

Jarod
Цитата

16A однозначно мало.
Если я понял, то он один на всю квартиру...
Нужно ставить 25А.


Пробку на 25A не проблема поставить, вопрос в проводке.

Цитата

В принцыпе согласен с ГСММастером. Ставь, пробуй, сгорит, значит такая проводка и ее однозначно нужно менять...


Ну это экстремальный вариант. Во-первых риск пожара, во-вторых смена проводки это капитальный ремонт, потому что надо штробить стены, потом менять обои и т.д.

logist24
Проводка - алюминиевые провода с диаметром 2мм, то есть площадь сечения получается ~3.14мм2, судя по таблице 22A должно точно тянуть. Значит можно поставить 25A пробку при условии что пусковой ток будет коротким и провода перегревать не будет.

Пришла еще мысль использовать проводку от освещения, там провода такие же, а нагрузка вообще минимальная. Только тянуть придется провод от выключателя, что далеко получится.
 
Цитата(GSMmaster @ 16 Января, 2009, 0:54)
А проводка... сгорит так сгорит, мать ее, потом затянешь новую

Вместе с квартирой..
gai.gif
 
Цитата(Fireball @ 16 Января, 2009, 15:15)
алюминиевые провода с диаметром 2мм, то есть площадь сечения получается ~3.14мм2, судя по таблице 22A должно точно тянуть

у меня если выставить на стиралке 90 градусов - провода греются и обгорают. Поэтому я редко даже 60 включаю.
 
От выключателя тянуть не провровроволучится т.к., на выключатель ибет всего один провровровровод(фаза или ноль) у вас провровроволучится провровровоследовательное провровроводключение. Если уж и тянуть то с дозовой коробки, но тогда лучше заводить отдельный кабель.
 
Цитата(logist24 @ 16 Января, 2009, 15:37)
выключатель ибет всего один провод
интересный выключатель...
lol.gif
 
Fireball
Да смешное потребление у твоего кондиционера, ставь и не мучайся.
 
Batiy. Физически подходит два провода, но на них как я писал (ноль или фаза), по этому и говорю что один. Если подключить два провода (ноль и фаза) у вас получится короткое замыкание. Простой пример: прикрутите к выключателю два провода, суньте в розетку и включите его (будет весело), или выкрутите лампочки с люстры и к проводам выключателя подсоедените любой потребитель.
 
Rumlin
А где именно греются и обгорают? А то если в стенке, то и не увидишь.
 
Fireball, на алюминиевой проводке, тем более, в том доме где ты живешь - не стоит особо экспериментировать.. Обгорать может начать где угодно - там же еще куча дозовых коробок под потолком везде - в каком состоянии там скрутки - это уже второй вопрос..
Вообще, насколько я помню расположение твоей квартиры - у тебя есть очень простой и интересный вариант. Можно прямо в силовом щитке (или чуть сбоку от него) просверлить отверстие сквозное - из подъезда в квартиру, и проложить пару проводов дополнительных - один на кондей, второй на бойлер. Все можно сделать аккуратно и красиво - в квартире под потолком и под карнизом (или короба, или как угодно по-другому, хоть под плинтусами), в подъезде - выбить штробу и замазать. В щитке - поставить еще пару пакетников по 16-25а каждый - на эти девайсы (пакетники можно и дома, в красивой коробочке). Провода ессно медные.
Я когда начинал ремонт в квартире - начал с полной перетяжки проводки вообще везде - на медные, с выносом щитка с пакетниками и счетчика внутрь квартиры (в коридоре), соответственно - на кондеи - котлы и тп - идут отдельные пары с отдельными пакетниками и заземляющим проводом везде
smile.gif


PS если надо - подскажу телефон электриков неплохих.
 
Cooper
+1

Тоже недавно поменял дома всю проводку, в расчете на кондишку и прочие неслабопотреблящие девайсы
smile.gif
Да и просто надоело «штатное» отсутствие розеток в нужном количестве.
 
Назад
Сверху