Цитата(bredonosec @ 14 Октября, 2009, 14:45)
а почему? Что именно плохо?

Лучше от щитка тянуть как минимум 2 кабеля, один на отдельном автомате для стиралки и духовки, а другой на все розетки(это если остальных потребителей не сильно много)
И на ту розетку где стиралка и духовка больше ничего не "цеплять".
 
Цитата(Feender @ 14 Октября, 2009, 14:52)
И на ту розетку где стиралка и духовка больше ничего не "цеплять".

в принципе, это можно, бо туда и так протянута линия от имеющейся на кухне розетки (на фартук выведены 2 гнезда+вентилятор+свет+..)
Просто не очень понимаю, почему. Перегруз может быть? Или вопрос возможных искр при втыкании вилки? там и от второй линии может быть..
 
Цитата(bredonosec @ 14 Октября, 2009, 16:17)
Перегруз может быть

именно
 
Цитата
именно

то есть, 2 на полтора медь больше 2 киловатт опасно, так?
 
Цитата(bredonosec @ 14 Октября, 2009, 17:11)
то есть, 2 на полтора медь больше 2 киловатт опасно, так?
точно не скажу, так как не электрик и не могу найти полезную бамашку, мне там один очень грамотный электрик расписывал все по автоматам, амперам, ваттам и квадратам
smile.gif
))
Сами по себе стиралка и духовка - два достаточно мощных потребителя, и так как розетка будет в недоступном для вас месте - то какие либо дополнительные скрутки в ней не есть гуд, а также дополнительные потребители. Все это может вызвать повышенный нагрев розетки и привести к возгоранию. Конечно, у вас будет автомат, который в случае чего выбьет, но так как у вас будет на нем не один потребитель а достаточно много, вы не сможете точно установить причину срабатывания защиты и скорее всего(такие вот мы есть
smile.gif
) просто будете его обратно включать. А вообще рекомендуют такие вещи еще и с заземлением подключать..
зы: ну и где на форуме электрики, которые могут грамотно проконсультировать камрада ? Прийти к человеку домой, попить пива и усе объяснить
smile.gif
 
Цитата(Feender @ 14 Октября, 2009, 17:22)
мне там один очень грамотный электрик расписывал все по автоматам, амперам, ваттам и квадратам smile.gif))

вот именно это и надобно ))
поскольку я напрочь забыл все константы и коэффициенты.
и поправку на практику не знаю
smile.gif

Цитата
то какие либо дополнительные скрутки в ней

зачем скрутки? как контакт притягивается винтом к 1 проводу, так может и к двум ))
Цитата(Feender @ 14 Октября, 2009, 17:22)
зы: ну и где на форуме электрики, которые могут грамотно проконсультировать камрада ? Прийти к человеку домой, попить пива и усе объяснить

желающие есть, и я не против, но вот засада - ехать далеко.. и у нас снег уже выпал.. (

Цитата
но так как у вас будет на нем не один потребитель а достаточно много, вы не сможете точно установить причину срабатывания защиты и скорее всего

резонно.. убедил
smile.gif


теперь бы еще вопрос насчет сравнения безопасности кабеля в канале и в стене,
а также - что за герметичные розетки?
 
Цитата(bredonosec @ 14 Октября, 2009, 17:35)
а также - что за герметичные розетки?

Ну они не то, что бы совсем герметичные, под воду их низя
smile.gif

Просто внешние розетки достаточно плотно собраны(в основном между частями уплотнительная резинка) и резиновый уплотнитель в месте входа провода.
Например такие:
44-2.jpg

aquatop_1.jpg

Просто так как розетки буду находится за рабочими шкафчиками и недалеко от мойки, то в случае прорыва какого либо шланга или например разлитой жидкости на рабочей поверхности(которая норовит быстренько потечь за шкафчик - а там у нас розетки )ваши розетки должны это пережить без короткого
smile.gif

Цитата(bredonosec @ 14 Октября, 2009, 17:35)
теперь бы еще вопрос насчет сравнения безопасности кабеля в канале и в стене

Тут чисто эстетический момент.
 
пляяя... прочел инструкцию - 3.7 киловатта духовочка на максимуме может выдать. (2+0.8+0.85+0.05) Значит придется новый провод покупать (( Потолще.
таккк.. поискал..
http://www.bt.dn.ua/wire/
Выбор сечения кабеля

Кабель обычно состоит из 2-4 жил. Сечение (точнее, площадь поперечного сечения) жилы определяется ее диаметром.

Напомним: площадь круга S = 0,78d², где d - диаметр круга. Исходя из практических соображений, при малых значениях силы тока сечение медной жилы берут не менее 1 мм², а алюминиевой - 2 мм².

При достаточно больших токах сечение провода выбирают по подключаемой мощности.

Обычно исходят из расчета мощности, что нагрузка величиной 1 кВт требует 1,57 мм² сечения жилы. Отсюда следуют приближенные значения сечений провода, которых следует придерживаться при выборе его диаметра. Для алюминиевых проводов это 5 А на 1 мм²., для медных - 8 А на 1 мм². Проще говоря, если у вас стоит проточный водонагреватель на 5 кВт, то подключать его надо проводом, рассчитанным не менее чем на 25 А, и для медного провода сечение должно быть не менее 3,2 мм². Учтите, из ряда предпочтительных величин сечений (0,75; 1; 1,5; 2,5; 4; 6 мм² и т. д.) для алюминиевых проводов сечение выбирают на ступень выше, чем для медных, так как их проводимость составляет примерно 62% от проводимости медных.

Например, если по расчетам нагрузки для меди нужна величина сечения 2,5 мм², то для алюминия следует брать 4 мм², если же для меди нужно 4 мм², то для алюминия - 6 мм² и т. д.

В таблицах приводится зависимость сечения кабеля, проводов и автомобильных гибких многожильных проводников в зависимости от силы тока и мощности нагрузки.
 
только по таблицам (взял для расчета 5квт) получалось 2 или 2.5 мм (кста, смотреть как "открытый", или как "в трубе"?), а по расчету формулой d=0.8sqrt(I) (при заданной плотности тока 2А на мм2) -диаметр аж 3.8мм..
Или я что-то недопонял, или там что-то намудрили..
 
Тяни на духовку медь 2.5 квадрата отдельным проводом
smile.gif

Должно хватить, ибо как правило, в жилых помещениях толще проводку не используют, а электро-духовки люди таки используют и усе нормально, по методу дидукции, получаем что 2.5 квадрата меди достаточно
smile.gif
Но лучше все-таки консульт электрика.
 
да я понимаю логикой, что 2.5, но нафига тогда формулы? и что накосячено? ((

по части розеток - если вилка всё равно будет вечно вставлена, то, наверно, крышка излишняя?

И еще, я тут инструкцию почитал, даж с теплоизоляцией рекомендуют, чтоб мебель выдерживала +90 без деформаций.
А розетка, если позади духовки, получаетсся, тож должна держать не меньше? А они пластиковые хронически..
Опять задумался о расположении -или к стиралке (не хочу, вода), или вниз (не хочу, неудобно и труднодоступно, к тому же вопрос, не вниз ли газ идет при утечке), или куда..
 
Цитата(bredonosec @ 14 Октября, 2009, 22:06)
И еще, я тут инструкцию почитал, даж с теплоизоляцией рекомендуют, чтоб мебель выдерживала +90 без деформаций.
А розетка, если позади духовки, получаетсся, тож должна держать не меньше? А они пластиковые хронически..
Опять задумался о расположении -или к стиралке (не хочу, вода), или вниз (не хочу, неудобно и труднодоступно, к тому же вопрос, не вниз ли газ идет при утечке), или куда..


Может все-таки обратиться к электрику
blink.gif
 
>>неудобно и труднодоступно
а Вы собираетесь постоянно вынимать вилку стиралки и печки из розетки?
smile.gif

на стиралку и печку отдельными проводамим 3х2.5 квадратных мм или 2х2.5 кв.мм если у Вас проводка в квартире без третьего провода. Например, http://www.odeskabel.com/shn-rus/index.php...id=18&Itemid=15
Если Вы собираетесь самостоятельно всё сделать, рекомендую посетить специализированные форумы, почитать, там подобное неоднократно обсуждалось. А в общих чертах задать направление действий , конечно, мы здесь тоже сможем.
 
Цитата
Может все-таки обратиться к электрику

на прошлой странице написал уж..

Цитата
а Вы собираетесь постоянно вынимать вилку стиралки и печки из розетки?

не-а )) но если придется, то надо продумать, как это сделать даж при некотором обветшании мебели и сильной грязи.. как станет через несколько лет..

Цитата(vin @ 14 Октября, 2009, 22:43)
пециализированные форумы, почитать,

гуглил, но ничего интересного..
 
Цитата(bredonosec @ 14 Октября, 2009, 22:56)
гуглил, но ничего интересного..

не может быть.
давать прямые ссылки на чужие форумы как-то не красиво, но есть такой Форум Качества, там в разделе стиральные машинки масса полезного. Форум Город Мастеров, там в разделе Электрика просто масса интересного по вашему вопросу, с фотографиями, обсуждениями, тестами. Наберите в гугле - розетка на кухню, например.
Если есть какие конкретные вопросы, спрашивайте - чем сможем поможем.
 
Я у себя делал разводку по розеткам медь 2,5 сечением. На ней висит 2 стиралки и микроволновка и т.д. что в комнатах по мелочам и все нормально. Только на что хотел обратить внимание - что сечение при заявленном размере у разных производителей могут быть разными, у одних 2,5 тоньше, у других толще. Такое впечатление что кое-где экономят на меди
bigwink.gif

Большее сечение думаю не обосновано, т.к. провод до счетчика может быть и того меньше.
С отдельным проводом под эл.духовку согласен, т.к. это не микроволновка которая работает 1-2 мин (я дольше ее не использую)
 
Цитата
С отдельным проводом под эл.духовку согласен,

то есть, до счетчика вести не 1 кабель 2*2.5, а два? 1(2*2.5)+1(1,5)?
Даж учитывая, что Цитата
провод до счетчика может быть и того меньше.

?
(у меня нарисовалась таки идея один 2,5 протянуть с автоматом и узо, и забыть.. а выходит и этого мало? )

vin
посмотрю по названиям, спасибо )
 
bredonosec
Цитата
то есть, до счетчика вести не 1 кабель 2*2.5, а два? 1(2*2.5)+1(1,5)?

буквально месяц назад переделывали всю проводку в купленном доме. Проводку делал братик, материал пришлось покупать весь самой. Что сделали: от счетчика уличного поставили кабель 2*6кв и довели до распределительной коробки, которую подогнал папа с советских запасов. От распред. коробки уже потом сделали разводку. Свет отдельно проводом 2*1кв, и розетки 2*3кв с расчетом что под каждую розетку идет свой собственных провод фаза и общий ноль. Провода идет чуть больше конечно, но зато решается проблема с опасениями по поводу перегрузки розеточной линии на предмет перегрева в дальнейшем. Можно безопасно подключать к любой хоть стиралку, хоть микроволновку.
Цитата
к тому же вопрос, не вниз ли газ идет при утечке), или куда..

Метан, тот который подается нам по газопроводу в дома, квартиры, легче воздуха. Именно для него надо иметь открытые вентиляционные вытяжки сквозной не принудительной вытяжки под самым потолком, что бы он сквозняком вытягивался при утечке. Хотя квартирные вытяжки счас в плачевном состоянии. Их облюбовали для проведения кабельного телевидения и интернета и там скоро и мышь не сможет просочится не то что сквозняк.
ЗЫ. Буду знать что скрипта слияния для постов у вас на форуме нету)))
 
Цитата(NeliyZar @ 15 Октября, 2009, 19:32)
ЗЫ. Буду знать что скрипта слияния для постов у вас на форуме нету)))

был ))) работал по сквозной нумерации - если ты не написал где-то еще прежде чем добавить. то сливало.
---------
купил кабель 2 по 2.5, автомат и защиту утечки. французские. Ну и каналы.. И валю дрыхнуть (((
 
эх, такая идея обломилась..
в общем, я знал, что ванна-туалет - один блок. Но не знал, что блок на 2 см отстоит от процей конструкции. Увидел просвет. Думал туда забель запихать в гофре.. тем более, что просвет свободен на все 2 метра с копейками ширины санузлов.. Удочкой прошарил..
Да померил.. и вот.. облом..
Оказывается, стена кухни начинается на 15 см ближе.. То есть, чтоб вообще дойти до уровня просвета, надо просверрлить минимум 15 см вглубь. А учитывая, что под углом надо сверлить, - и того больше.
И это еще не самое, главный вопрос, а как протянуть в енту дырку поводок, которым гофру тянуть? А выходит, что никак - там с вентиляцией общие зоны, так что, даж пылесосом не протянуть..
и удочкой не протянуть..
придется таки внешний канал тянуть.. бее ((
 