Интересуют девайсы с функцией заряда аккума т.е по сути Ups,
но с возможностью присоединения аккума 65-100 A/h.
У кого есть опыт работы с данными аппаратами?
Какой бренд лучше,какой надёжнее.
Использовать планирую для работы цирк.насоса отопления.
 
я поставил себе Powercom ICH-550(около 400грн) и акб 55ач(650грн) тоже для циркуляционного насоса, время работы не хватило терпения засечь, но вкл от него насос в 7утра а в 12 вечера вновь включил в сеть т.к ночью контролировать не захотелось
 
Цитата
а что думаете по поводу такого китай-насоса ? может у кого есть опыт эксплуатации ? http://dostupny.uaprom.net/p9973565-vodyan...nnyj-nasos.html


Для систем отопления идут специальные(другие) насосы на 12 вольт
В описании товара смущает Цитата
Уровень шума: до 60 дБ

Ночью , если он в квартире , то тарахтеть будет дай боже

Добавлено в [mergetime]1391275140[/mergetime]
Цитата(mediaservice @ 1 Февраля, 2014, 19:09)
я поставил себе Powercom ICH-550(около 400грн) и акб 55ач(650грн) тоже для циркуляционного насоса, время работы не хватило терпения засечь, но вкл от него насос в 7утра а в 12 вечера вновь включил в сеть т.к ночью контролировать не захотелось

Этот девайс на выходе не дает синусоиду, а значит он потихоньку гробит циркуляционны насос
У Luxeon есть инвертора с синусоидой
 
Цитата(mediaservice @ 1 Февраля, 2014, 19:09)
Этот девайс на выходе не дает синусоиду, а значит он потихоньку гробит циркуляционны насос
У Luxeon есть инвертора с синусоидой

мне сказали что у него есть синусоида...
 
Тех поддержка Поверкома отвечает
http://forum.pcm.ru/viewtopic.php?f=3&t=3745
Цитата
Добрый день,
1. Большинство современных ИБП продаваемых в рознице имеют выходное напряжение в форме ступенчатой аппроксимации синусоиды. Для импульсных блоков питания используемых в современной компьютерной и бытовой технике форма входного напряжения не имеет значения. Уточните пожалуйста серию ИБП которая Вас интересует, сниму осциллограмму выходного напряжения.
2. Для формирование "чистой" синусоиды нужно более сложное и соответственно дорогое схемотехническое решение. Среди продукции Powercom "чистую" синусоиду на выходе в режиме питания от аккумулятора имеют устройства серий Smart и Vanguard. Как правило, такие устройства применяются для питания ответственного оборудования (серверы, коммутаторы и т.п.), а также устройств с не-импульсными блоками питания или электродвигателями питаемыми от 220В (например котлы отопления, старая аудио и видео техника и т.п.).


Отсюда видно - КОТЛЫ ОТОПЛЕНИЯ и насосы в их составе питать нужно от источниуа напряжения синусоидальной формы
например такого - Rucelf UPI-400-12-EL обзор
 
Для энергообеспечения котла я взял себе такой инвертор
Мощность - 300 Вт
Диапазон входного напряжения - 145 - 275 В
Выходное напряжение - 220 ±10 %
Диапазон частоты входящего напряжения - 50/60 Гц
Диапазон частоты выходящего напряжения - 50 ±0.5 Гц
Форма выходного напряжения - чистая синусоида во всех режимах
Время переключения на батарею - 5 мсек
Напряжение внешнего аккумулятора - 12 В
Ёмкость аккумулятора - до 200 А*час
Ток заряда батареи - автоматический до 20 А
Время поддержки - зависит от ёмкости батареи
Время поддержки при перенагрузке до 120% - не более 30 секунд
КПД при работе от аккумулятора - 84 %
Шум при работе - менее 40 Дб
Рабочая температура окружающей среды - 0-45 oС
Относительная влажность воздуха - 10-90 %
Давление - до 1500 м высоты над уровнем моря
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) - 27/12/32 см
Вес - 7 кг

Испытать «в бою» пока не довелось (надеюсь, и не доведется), так как брал я его, когда у нас начались перебои с электричеством, а со дня покупки оного устройства перебои прекратились (возможно, это основная его задача).

Про мирную жизнь. Котел работает нормально (вытаскивал вилку инвертора из розетки), запуск проверить забыл. НО. В ходе штатной работы (через инвертор проходит ток и поступает на котел) из-за каких-то внутренних процессов в инверторе, котел выдает ошибку и аварийно отключается. Поставил между инвертором и котлом стабилизатор. Ошибка не устранилась (видимо, стабилизатор не успевает отреагировать). Поэтому, котел от инвертора был отключен.

Так же к инвертору подключен кухонный телевизор и ресивер спутниковой антенны. Никаких сбоев в работе данных приборов не наблюдается.
 
Цитата(yuris @ 3 Февраля, 2014, 10:11)
Для энергообеспечения котла я взял себе такой инвертор

Аналог такого - Luxeon 500ZY (цена дешевле)
Цитата(GoBlin @ 3 Февраля, 2014, 13:07)
Про мирную жизнь. Котел работает нормально (вытаскивал вилку инвертора из розетки), запуск проверить забыл. НО. В ходе штатной работы (через инвертор проходит ток и поступает на котел) из-за каких-то внутренних процессов в инверторе, котел выдает ошибку и аварийно отключается. Поставил между инвертором и котлом стабилизатор. Ошибка не устранилась (видимо, стабилизатор не успевает отреагировать). Поэтому, котел от инвертора был отключен.

Не работает при переходе на батареи ? Если так то может не хватать мощности- решается заменой на более
мощный ИБП
Бывает что проблема из-за отстутсвия сквозного нуля -лечится только заменой на другой ИБП - а именно
харьковский Синпро
 
Цитата(GoBlin @ 3 Февраля, 2014, 13:07)
Если свет редко отключают, вытащил аккумулятор из машины, подключил Luxeon IPS-300S за 400 грн. - и порядок...


Неа - для котла не хватит - у инвертора мощность 300попугаев а не ватт - у инвертора с синусом в лучшем случае это 200Вт
Тут с ИБП в 500попугаев-VA - бывает что котлы глючат и только заменой на 800 или 1000 VA вопрос решается
 
Цитата(mediaservice @ 5 Февраля, 2014, 10:42)
Неа - для котла не хватит
Хватит, у котла даже не 150 ватт.
Цитата(mediaservice @ 5 Февраля, 2014, 10:42)
Тут с ИБП в 500попугаев-VA - бывает что котлы глючат
Выбросьте на мусорку свой ИБП.
 
Цитата(GoBlin @ 5 Февраля, 2014, 15:58)
Выбросьте на мусорку свой ИБП.

Я запустил-установил больше сотни систем под котлы - Luxeon , Rucelf ,Синпро,Leonon- и , наверное у вас опыта поболе,готов послушать
smile.gif
 
Цитата(mediaservice @ 5 Февраля, 2014, 21:36)
наверное у вас опыта поболе,готов послушать

Что Вы хотите послушать? Что для котла достаточно 150 ватт с кратковременным пиком 300 ватт?
И почему у Вас "ИБП в 500попугаев-VA - бывает что котлы глючат"?
 
Цитата(GoBlin @ 5 Февраля, 2014, 21:46)
Что Вы хотите послушать? Что для котла достаточно 150 ватт с кратковременным пиком 300 ватт?И почему у Вас "ИБП в 500попугаев-VA - бывает что котлы глючат"?


Для какого котла (марка, модель) хватает инвертора с номинальной мощностью 150 Вт ?
Вы лично пробовали ? Или в теории только.

Из 150Вт турбика котла половина - 60-70Вт это циркуляционный насос.Асинхронный.
При старте потребляет в 3 раза больше номинала.
Глючит - при переходе на батареи не работает поджиг , зависает управление - в разных котлах по разному.
 
Цитата(mediaservice @ 5 Февраля, 2014, 10:38)
Не работает при переходе на батареи ? Если так то может не хватать мощности- решается заменой на болеемощный ИБПБывает что проблема из-за отстутсвия сквозного нуля -лечится только заменой на другой ИБП - а именнохарьковский Синпро

Какие именно процессы я не в курсе. Плотного наблюдения за ним не устраивал (времени нет). Мощности, по-идее, хватать должно. В общем, будем посмотреть. Про сквозной ноль я не знаю, что это такое.
 
Цитата(yuris @ 6 Февраля, 2014, 9:11)
Какие именно процессы я не в курсе. Плотного наблюдения за ним не устраивал (времени нет). Мощности, по-идее, хватать должно. В общем, будем посмотреть. Про сквозной ноль я не знаю, что это такое.


Для чего нужно соблюдать фазозависимость газового котла.
Цитата

При разработке электроники котла производитель предусмотрел развязку высоковольтной части платы и низковольтной - оптопарами (светодиод передает сигнал фотоэлементу). Эти развязки предусмотрены именно на участке фазного проводника. нулевой проводник может быть оптопарами не разделятся с низковольтной частью платы. В случае не соблюдения фазировки предусмотренной заводом изготовителем-возможны тяжелые последствия для плат и оборудования.Например у Vaillant MAX на плате имеется только один предохранитель по фазному проводнику. У разработчиков и понятия не может быть что кулибину из России-Украины захочется поменять фазу с нулем ,или того лучше фазу с заземлением. У котлов Термет МиниМакс (полский .славяне  ) в случае неправильной фазировки происходит индикация на дисплее Е0 или Е1.и котел не производит ни каких действий.



В обычном ИБП это не соблюдается.
В ИБП Синпро это есть.
Или использовать онлайн ИБП - там всегда ноль/фаза на месте
например Rucelf UPOll-1000-36-EL
 
mediaservice, про фазировку это когда котел работает только в одном положении вилки в розетке? Да, про это в курсе. От ИБП котел работает (обесточивал инвертор, путем вынимания вилки из розетки, только запуск не проверял).
 
Цитата(yuris @ 6 Февраля, 2014, 21:31)
mediaservice, про фазировку это когда котел работает только в одном положении вилки в розетке? Да, про это в курсе. От ИБП котел работает (обесточивал инвертор, путем вынимания вилки из розетки, только запуск не проверял).

Барабашка прям.
Пока другой ИБП не попробуешь - не узнаешь где проблема
 
Цитата(mediaservice @ 8 Февраля, 2014, 21:04)
Барабашка прям.

Вообще, создается впечатление, что при каких-то процессах внутри инвертора, в сеть уходит скачок напряжения, который и вызывает ошибку котла. Возможно, это не так. Я дилетант в такого рода вопросах.
 
Цитата(yuris @ 9 Февраля, 2014, 10:28)
Вообще, создается впечатление, что при каких-то процессах внутри инвертора, в сеть уходит скачок напряжения, который и вызывает ошибку котла. Возможно, это не так. Я дилетант в такого рода вопросах.

В сервис элима обращались ?
 