5-й этаж 9ти этажного дома.
При смывании(судя по звуку) унитаза, непонятно снизу или сверху, стало срывать гидрозатвор раковины с вытекающим "рычанием", "крыхтением" и т.д.
Только раковина "орет", с остальными приборами проблем нет. Под раковиной дорогой бутылочный сифон с которым проблем не было.

В чем причина?

Схема вот(черным - трубы, красным - точки подлючений):
75bf21677e2e.jpg
 
Наверху, на крыше, должен быть выход наружу фановой трубы. На вашем рисунке - соединение стояка с атмосферой. В первую очередь я бы проверил не засорена ли она?
 
Цитата(Andruha @ 12 Марта, 2014, 11:34)
соединение стояка с атмосферой

Думаете на крыше или может быть где угодно но выше меня?
По идее должно не только у меня срывать но и у всех, кто ниже?
 
Где легче сорвать, там и рвёт. Достаточно сорвать в одном месте, вовсе не обязательно у Вас или у них....
 
Цитата(Susa @ 12 Марта, 2014, 12:54)
Думаете на крыше или может быть где угодно но выше меня?

Гидрозатвор срывает из-за того, что выше по стояку канализационная труба не имеет выход в атмосферу.
Либо забилась, либо какой нибудь "умка" делал ремонт и перекрыл.
Это проблема всего стояка выше вас, нужно пройтись по стояку спросить нет ли аналогичной проблемы,
или наоборот у кого-то при смыве поднимается вода. Вычислить пробку и пробить ее.

Второй вариант, специальные гидрозатворы с клапаном.
Типа такого
6_4.gif
 
Цитата(Prelubodey @ 12 Марта, 2014, 15:54)
Второй вариант, специальные гидрозатворы с клапаном.

Бывает попахивает от них.
 
Унитаз хоть и ближе к стояку, но масса воды в его гидрозатворе в несколько раз больше, чем в раковине. Вот в раковине и рвет.
Кстати на мой взгляд даже не важно, сверху или снизу сливают унитаз. Большое колличество падающей в стояк воды засасывает с собой вниз воздух. Его дефицит должно восполнить соединение окончания стояка с атмосферой. Окончание стояка должно быть на техэтаже. Если у вас этаж последний, то где-то над вами. А если над вами еще этажи, то на последнем какой нибудь умник мог просто в туалете ликвидировать по его мнению ненужный отрезок трубы, идущий хрен знает зачем на техэтаж.
 
Цитата(старыйтрубочист @ 14 Марта, 2014, 21:14)
А если над вами еще этажи, то на последнем какой нибудь умник мог просто в туалете ликвидировать по его мнению ненужный отрезок трубы, идущий хрен знает зачем на техэтаж.

Да у нас такие уникумы живут, не удивлюсь...
 
100% на 9 этаже делали ремонт и убрали ' неэстетичную и ненужную' чугунину в углу )))
Что легко проверить обратившись с жалобой в жек.
 
Цитата(Вадим @ 30 Май, 2014, 16:41)
100% на 9 этаже делали ремонт и убрали ' неэстетичную и ненужную' чугунину в углу )))
Что легко проверить обратившись с жалобой в жек.

Ага
lol.gif

У нас какой месяц лифтовую заливает, ЖЭК и обьявления писал и угрожал и воду отключал....пофиг никто двери не открывает.
А че далеко брать? Забилась каналья фонтанило на 3-х этажах, лично ходил по этажам: свет горит в окнах - дверь не открывают(ранее просили не сливать воду, так как забито) так эти суки стиралку включили, слышно стирает и воду сливает, а на 3-4 этажах фонтан до потолка. Подымаюсь с 6 по 9 НИКТО НЕ ОТКРЫЛ ДВЕРЕЙ. От так то.
naughty.gif
 
'Добрые ' люди...
Но земля круглая , еще подкатятся
biggrin.gif
 