УПС и 160 вольт в сети | Крымский форум

УПС и 160 вольт в сети

  • Добро пожаловать на форум! Рады видеть вас здесь! Зарегистрируйтесь или Войдите в аккаунт, чтобы иметь полный доступ к площадке!
T

tempus

Guest
В последнее время напряжение часто скачет до 160 вольт. Вечером в среднем 180. Иногда бывают скачки.
Ранее упс держал, при падении напряжения переходил на батарею, скачки напряги ему не мешали.
Сейчас часто перегружается компьютер при скачках.

Конец батарее? Имеет ли смысл менять(где?) или купить новый?

Спасибо.
 
Выдерни UPS из розетки - если комп вырубится, то дохлая батарея. Как вариант, подключи вместо компа лампочку накаливания ват на 60-100, разряди, заряди(это часов 6) раз 5. Может батарея прийдет в себя.
 
Цитата(Rumlin @ 15 Декабря, 2009, 15:29)
Выдерни UPS из розетки - если комп вырубится, то дохлая батарея.
Если UPS при этом продолжил работать, то скорее дохлый БП компа.
 
Цитата(Rumlin @ 15 Декабря, 2009, 15:29)
Выдерни UPS из розетки - если комп вырубится, то дохлая батарея.

Вырубается.
Цитата(SlavaD @ 15 Декабря, 2009, 22:15)
Если UPS при этом продолжил работать, то скорее дохлый БП компа.

Горят красные лампочки и непрерывный писк.

Цитата(Rumlin @ 15 Декабря, 2009, 15:29)
Как вариант, подключи вместо компа лампочку накаливания ват на 60-100, разряди, заряди(это часов 6) раз 5. Может батарея прийдет в себя.


Ок, попробую. Спс.

Цитата(AOD @ 15 Декабря, 2009, 17:16)
Возьми у когонить на время розеточный тестер, проверь наличае земли.

Откуда ей взяться?)


Если таки дохлая батарея - имеет ли смысл заморачиваться и искать ее или проще купить новый? Где можно найти, кто вообще этим занимается.

Упс, кстати, честно проработал 2-3 года. Проблемы начались недавно.

Спасибо.
 
Цитата(tempus @ 15 Декабря, 2009, 23:59)
Если таки дохлая батарея - имеет ли смысл заморачиваться и искать ее или проще купить новый?
Это еще проверить надо, может UPS заряд не дает или инвертор у него сломался. По хорошему с прибором проверить есть ли заряд и напряжение на батарее под нагрузкой.
Если UPS в порядке, то конечно дешевле сменить батарею.
Занимается Аксиома: 516-962.

Цитата(tempus @ 15 Декабря, 2009, 23:59)
Упс, кстати, честно проработал 2-3 года. Проблемы начались недавно.
2-3 года, как раз наиболее частый срок для подобных аккумуляторов.
 
Кстати, ты не назвал модель UPS, некоторые требуется перекалибровывать после смены батареи, очень любили этим "грешить" APC Smart.
 
Цитата(SlavaD @ 16 Декабря, 2009, 1:38)
Кстати, ты не назвал модель UPS,

MGE Nova 600 AVR.

Цитата(SlavaD @ 16 Декабря, 2009, 1:36)
Занимается Аксиома: 516-962.

Спасибо, обращусь
 
Там батарея скорее всего 7 А/Ч 12В. На рынке стоит гривен 130. Замените и будет Вам счастье... Или извлеките старую и с нею на РР.
 
Цитата(tempus @ 16 Декабря, 2009, 10:28)
MGE Nova 600 AVR.

обычная 7Ач на 12 Вольт.Цитата(tempus @ 15 Декабря, 2009, 23:59)
Горят красные лампочки

красная сообщает о неисправности(обычно у MGE выгорают транзисторы) или дохлой батарее. Если он сам по себе работает без нагрузки или с лампочкой, то это батарея.
 
Замена батарейки помогла.
Спасибо всем.
 