Владельцам бесперебойника и цифрового мультиметра | Крымский форум

Владельцам бесперебойника и цифрового мультиметра

  • Добро пожаловать на форум! Рады видеть вас здесь! Зарегистрируйтесь или Войдите в аккаунт, чтобы иметь полный доступ к площадке!

Будулай

Местный житель
Ветеран
Сообщения
1,178
Реакции
17
Репутация
45
Есть ИБП Logic Power (K1000VA) в котором насмерть померли батареи с извержением наружу небольшого количества электролита - пляма в полтора квадратных сантиметра на дне корпуса ИБП, печатная плата видимых повреждений не имеет. При подключении другого комплекта батарей, не свежих, но рабочих, прибор запускается от них и на выходе без нагрузки показывает 159-160 В, с нагрузкой в один компик ватт на 150, 160-165 В. При работе от сети - напряжение на выходе порядка 220 В, т.е. розеточное. Мультиметр - цифровой, не мудреный, самый что ни на есть простой (DT-182).

Внимание, просьба.
Если у кого есть бесперебойник Logic Power или подобной китайский фирмы и есть аналогичный мультиметр, не могли бы вы померить напряжение на выходе ИБП при работе от батарей с нагрузкой и без?

Наслышан, что недорогие бесперебойники на выходе дают или трапецию или ещё какое-то непотребство вместо синусоиды, в результате чего обычные измерительные приборы не могут показать адекватную величину напряжения. Однако не ожидал, что так мало покажет. Вот и думается, либо аппарат где-то подгорел, либо это его нормальная работа.
 
Цитата(Будулай @ 6 Сентября, 2010, 23:45)
ез нагрузки показывает 159-160 В

так должно быть. В диапазоне 160-180 вольт выдают все UPS от батареи.
 
Нужен мультиметр с поддержкой среднеквадратического измерения (True RMS), иначе отличное от синуса напряжение и ток будет показывать неверно
 
Rumlin
Да вот на напряжение около 180 В я бы не косился, а на 160 В у меня сработал датчик стремности - маловато будет
smile.gif
.

stuff
Оно то понятно, что правильные приборы надо использовать. Поэтому я и хотел узнать сколько вольтов показывают обычные мультиметры на ширпотребовских бесперебойниках (Logicpower, Eaton сейчас в комтеке попер, POWERCOM тоже наверное из этой же серии).
 
MGE NOVA 600 AVR - 190 Вольт(DT9205A). Осцилограф кажет - 200. Импульсы прямоугольные.
 
Будулай

Вернусь в понедельник из отпуска - померяю свой простым мультиметром и true-rms, у меня правда apc, но думаю сильно результат не будет отличаться...
 
Мультиметр UNI-T M890G:

APC BackUPS CS 500 - 180V
APC BackUPS ES 525 - 180V
Mustek PowerMust 600 Plus - 180V
Mustek PowerMust 800 USB - 190V
PowerCom KIN-525A - 190V
PowerCom KIN-1000AP - 190V
TrippLite BCPro 1050 - 200V
 
APC BackUPS ES 525

мультиметр с true-rms uni-t ut61e показал 230 вольт
какой-то просто mastech - 180 вольт
 
Добрался до бесперебойника.

Выпросил осциллограф и через переменный резистор(делитель) поглядел что на выходе делается.
Толком мне это конечно ничего не дало, увидел прямоугольные импульсы с размахом в 600В (погрешность от самодельного делителя имеет место). И увидел, что с увеличением нагрузки ширина импульсов растёт.

Воткнул в него две машины, нарпяжение по мультиметру поднялось до 190 В.
Буду считать, что нагрузки мало давал этому чуду
smile.gif
.

А вам, Rumlin, излагаю свое спасибо тут. Спасибо.
 
Назад
Сверху