Вообщем нис того, ни с сего потух свет...выкручиваю пробку, а она алого цвета...накалилась...
Предохранитель сгорел...иду на рынок покупаю 5 предохранит елей(с запасом)...вкручиваю, все ок...включаю телек предохранитель сгорел..и так 4 штуки...в итоге вместо предохранителя проволоку намотал...все работает
biggrin.gif

Купил автоматическую пробку...вкрутил, проработала час, в момент как закипел электрочайник и выключился - выключилась и пробка. Включаю - сразу выбивает, т.е. не держит вообще. Снова поменял на проволоку...что может быть? Ведь в коридоре общем тоже пробки, но почему-то с ними все ок...получается проблема за пределами счетчика в квартире, т.к. если бы что-то было, то погорела бы пробка перед счетчиком...
 
Цитата(Susa @ 29 Май, 2011, 19:58)
в итоге вместо предохранителя проволоку намотал...все работаетbiggrin.gif

здорово - теперь у вас греется и пробка и проводка )

Цитата(Susa @ 29 Май, 2011, 19:58)
Включаю - сразу выбивает, т.е. не держит вообще


Потому что перегрелся - его по теплу выбивает. Даете предохранителю остыть - и он снова заработает.

Теперь вопросы: проводка алюминий или медь? какое сечение ( это можно узнать разобрав допустим розетку)
номинал пробки какой, сколько ампер?
 
Цитата(Susa @ 29 Май, 2011, 19:58)
Ведь в коридоре общем тоже пробки, но почему-то с ними все ок

А на пробках, которые на площадке, случайно, проволка вместо плавких предохранителей не стоит?
И счётчик без нагрузки не крутится? (именно при выключеных приборах, а не просто выкрученых квартирных пробках?)
Если всего этого нет, то поставьте вместо пробок нормальные автоматы. Автоматичесские пробки вещь ненадёжная (после первых сработок выбивают от меньшей силы тока, чем указано на корпусе)
 
Не знаю в чем проблема,но у меня тоже беда похожая была,грелись пробки,поменял на автоматическую,то она слала вонять,от нагрузки,к примеру чайника,и свет заметно тух при включении чайника или пылесоса,в итоге выкину выкинул систему пробок и поставил автоматы http://www.eltex.net.ua/catalog/958805127.jpg и вся проблема решилась,и свет не тухнет когда все включаешь и ни чего не греется!
 
Проводка старая, в пятиэтажке...квартира сьемная...
все было хорошо, до того момента как не сгорел предохранитель...

ElvenElder
Пробка автоматическая на 16А.
В коридоре керамические стоят, у кого автоматы...никаких проволок и все нормик.

Karaim
вроде ничего за зря не крутится...
а автомат на 16А вылетает через час...работает только телек и чайник на 5 минут...чайник закипел-автомат горячий и вылетает.
 
2 кило стандартный чайник, да не в нем проблема...
когда первый раз сгорел предохранитель были включены: комп, телек, пылесос...
Потом как описано выше, вкручиваю предохранитель...включаю телек, предохранитель сгорает...

Кто готов че-нить сделать и сколько это будет по цене? Чтоб сразу хозяина квартиры поставить перед фактом.
 
Не-а нигде не воняет проде...а дозовые где-то под обоями
biggrin.gif
Но запаха никакого нет...чего только пробки горят, а 1-й предохранитель держал до последнего...я ж говорю пробка алая была, та даже не алая а оранжевая...греется отчего-то...а отчего - непонятно.

Автоматическая пробка тоже греется...причем как было сказано: 1 час работы телевизора+5 минут чайник...все пробка горячая и включатся отказывается.
 
Греется и выбивает скорее всего не из-за тока или КЗ, а из-за плохого контакта. Если мне память не изменяет, в автоматических пробках центральный контакт часто представляет собой обычный винт М4, с полукруглой головкой, которая имеет малую площадь контакта, к тому же короткая и с трудом достаёт до контактной площадки (можно попробовать положить под него одну-две шайбы). Да и материал, скорее всего - железо. Короче говоря, срабатывает не токовая, а тепловая защита.
 
да причем тут автоматы?пробки чего горят?автоматы греются и выбивают, а предохранители горят один за одним...
 
Цитата(Susa @ 29 Май, 2011, 19:58)
Купил автоматическую пробку
автоматические пробки, которые сейчас продают в хозмагах, сразу в мусор. если удастся найти старую "сделано в СССР", то еще можно пользовать, но лучше купить приличный автомат, может не такой крутой, как ABB, Siemens.
Цитата(Susa @ 29 Май, 2011, 19:58)
покупаю 5 предохранителей(с запасом)...вкручиваю, все ок...включаю телек предохранитель сгорел..и так 4 штуки...
а вот это не понятно. на какой ток предохранители? керамические?
Цитата(Susa @ 29 Май, 2011, 20:12)
квартира сьемная
так это как-бы проблема хозяина, поставить перед фактом отсутствия эл.энергии, пусть решает
g.gif

Цитата(Susa @ 30 Май, 2011, 9:22)
да причем тут автоматы?пробки чего горят?автоматы греются и выбивают, а предохранители горят один за одним
проверить все доступные контакты, при необходимости почистить, подогнуть там, где должно быть надежно подпружинено, затянуть винтовые контакты. это касается розеток, вилок, устройства ввода (там куда пробки включаются), да и проверит бы проводку на утечку... все равно имхо начинать надо с установки приличного по надежности автоматического устройства отключения.
Попробуйте чайник, как самую мощную нагрузку, включать в разные розетки. Если есть энергосберегающие лампы, в выключеном состоянии мигание наблюдается, как часто?
 
Susa
поставь автомат вот такой
13162.jpg

или проверь контакты в патроне где вкручиваешь пробку... возможно от старости плохой контакт- поэтому греется -и затем сгорает\выбивает...
только меры предосторожность соблюдай!!!
 
Цитата(vin @ 30 Май, 2011, 10:04)
автоматические пробки, которые сейчас продают в хозмагах, сразу в мусор. если удастся найти старую "сделано в СССР", то еще можно пользовать, но лучше купить приличный автомат, может не такой крутой, как ABB, Siemens.

Эта пробка стояла на вход в квартиру, в общем коридоре и работала отлично...
Цитата(vin @ 30 Май, 2011, 10:04)
а вот это не понятно. на какой ток предохранители? керамические?

Да они самые.

Цитата(vin @ 30 Май, 2011, 10:04)
Если есть энергосберегающие лампы, в выключеном состоянии мигание наблюдается, как часто?

В выключенном состоянии чего? Лампы, или пробки?
Мигают только когда чайник выключается
biggrin.gif
 
Цитата(ris @ 30 Май, 2011, 10:17)
меры предосторожность соблюдай!!!

Подцарапывал клеммы, отгинал отверткой...вродже как с контактом все ОК.
Еще есть замечание, пробки с предохранителями и автоматы ГРЕЮТСЯ, а пробка с проволокой холодная...
 
Цитата(Susa @ 30 Май, 2011, 11:59)
Еще есть замечание, пробки с предохранителями и автоматы ГРЕЮТСЯ, а пробка с проволокой холодная...
Сечение у проволоки больше, вот и не греется. А, что касается автоматов, ака пробки, то г. еще то. В общем или все разбирать, подгибать и чистить или действительно переходить на классические автоматы.
 