Необходим бесперебойник с максимальнонизким входным напряжением, чтоб примерно при входящем напряжении в 160-170В он работал еще от сети, а не от аккума... Нагрузка небольшая, до 50 Вт
 
При такой нагрузке Вам проще обзавестись самым недорогим релейным стабилизатором и самым слабеньким бесперебойником.
 
в одном корпусе будет меньше места занимать и будет дешевле....
 
На счёт последнего готов поспорить. Что питать собираетесь если не секрет? Напряжение в сети пропадает совсем или просто периодически сильно проседает?
 
питаю несколько свитчей+оптический конвертер

Питание периодически просаживается до 160-170 В .... стоит Mustek ... 600 UPS, так он переключается на аккум уже при 190 В, необходим порог ниже
 
если не ошибаюсь должна быть функция avr .... для увеличения порогов напряжения и нормальной работоспособности
 
Какое напряжение питания у вышеперечисленных устройств?
 
Напруга питания 220 В. Свитч nortel 24 порта, несколько мыльниц, несколько оптич конвертеров.

Напруга вечером держится в пределах 160, иногда 130... Вобщем думаю поставить стабилизатор+ упсник
 
Я имел в виду напряжения питания устройств за блоками питания. Если напряжение у Вас не пропадает на совсем, а только очень сильно проседает(дайте угадаю: живёте в старом городе?) то бесперебойник Вам ни к чему. Гораздо более простой, дешёвый и надёжный вариант - замена блоков питания устройств на нормальные, работающие от любых напряжений. Ну и от себя советка не по теме: почитайте внимательно договор с Крым Энерго, вы можете платить им всего половину от стоимости потребляемой энергии.
 
давайте разьясню ситуацию:
Локальная сеть за готодом в сторону Николаевки... на одном из узлов вечером перебои с питанием... из оборудования:...... свитч nortel.. у которого внутри импульсник с кучей выходов разной напруги...
 
Окей, если с питанием непросто, то Вам нужен практически любой on line UPS. Только вот самый дешёвенький Luxoen с этой фишкой обойдётся Вам в 2000 с хвостиком плюс аккумуляторы.
 
APC любой (Back UPS дешевле будет) у них порог включению регулировать можно. У меня такая фигня дома на Красной горке зимой мустек вечером постоянно разряжался за компом невозможно было работать
 
Цитата(StealthCZ @ 20 Марта, 2012, 18:01)
APC любой (Back UPS дешевле будет) у них порог включению регулировать можно.

Боюсь, что 130 вольт даже для APC недостижимый минимум.
 
130В согласен маловато тогда smart ups нужен с функцией burass (но они напорядок дороже) у самого такой стоит smart ups rt2000 с двумя комплектами батарей
biggrin.gif
 
Значит нужно брать APC c AVR (автотрансом), правда там порог срабатывания через прогу забивается.
 
Посмотрите Rucelf, у них есть варианты Line-Interactive с широким диапазоном входных напряжений, например такой: RUCELF UPI-1000-12-EL
 
Если дадите критерии, в лс, могу собрать устройство, которое будет даже лучше чем усп в этом случае. бужет чтото типо упса с двойным преобразованием и с нужными напряжениями сразу для питания сети на выходе.
 
APC однозначно!
У самого АРС CS-650

пороги 160-278В

Цитата(SlavaD @ 21 Марта, 2012, 7:48)
RUCELF UPI-1000-12-EL

Ага человеку нагрузку держать 50 ватт, а вы ему УПС предлагаете за 1,5 тыс.грн...
Цитата(Lincorn @ 17 Марта, 2012, 9:11)
Mustek ... 600 UPS

Цитата(StealthCZ @ 20 Марта, 2012, 18:01)
PC любой (Back UPS дешевле будет) у них порог включению регулировать можно. У меня такая фигня дома на Красной горке зимой мустек вечером постоянно разряжался за компом невозможно было работать


Был такой, зараза еще та...со своим AVR кривым...и порогами непонятными, ПК все время выключался, поставил АРС и забыл про проблему вообще.


Есть АРС Back UPS 300 в железном корпусе http://www.powersourceonline.com/cgi/en/at...nt.SubType=MAIN
C минимумом электроники, все настраивается тумблерами сзади: частота 50/60, пороги нижние 160-196
и отключается зуммер.
http://www.hellocomp.ru/unit/328849/APC-Back-UPS-300/
 
поставил APC Back 500 ... выставил порог 160 В... вроде нормаль работает
 
Цитата(Lincorn @ 28 Марта, 2012, 23:14)
поставил APC

И правильно сделал!
Цитата(Susa @ 28 Марта, 2012, 10:46)
APC однозначно!
У самого АРС CS-650
 
Назад