Стиральная машина иногда при работе не сильно бьет током,вот решил сделать для неё заземление,розетка куда она подключена с заземлением,но заземление нё подведено.Как правильно сделать на улице заземление я в курсе,но мне этот вариант не подходит.Будет ли работать такой вариант-в бетонном полу возле розетки просверливаю отверстие до земли,забиваю уголок 50-ку метра полтора длинной,на конце уголка привариваю болт и прикручиваю к нему толстый медный провод лужёный на конце,другой конец провода к заземляющему контакту розетки.Будет ли работать такое?
 
Сделайте проще. Когда бьется током, вы выньте вилку из розетки, переверните ее и снова всуньте, должно пройти. Для стиралок, бойлеров, посудомоек и пр. важно, чтобы фаза шла на фазу, а ноль на ноль. А то, что вы собираетесь сделать, может не помочь.
 
Давайте по порядку:
1. "Иногда бьет током" - значит где-то происходит нарушение, пробой изоляции. Вывод: надо искать причину, а не заземление делать (где бывает пробой: двигатель, провода перетираются в местах крепления к металлу, креплени платы управления).
2. Если Вы "Как правильно сделать на улице заземление я в курсе" - то должны понимать, что штырь в полу это ни о чем! (т.к. треуголник со стороной два метра на глубине не менее 0,7м и из углов забиты штыри на глубину не менее 2-3м).
3. Как сказано выше это нарушение изоляции, контуром такое не исправиш. Контур служит защитой при таких авариях, НО обязательно должна стоять отключающая защита (типа УЗО) - а потом расследование и устранение причины сработки защиты.
4.УСТАРАНЯЕТЕ ПРИЧИНУ - ЭТО Жизнь Вас и Ваших близких!
 
CKB
Без защитного нуля стиралка всегда бъет током, т.к. на ней находится половина сетевого напряжения (особенности фильтра питания на входе)

Если есть уверенность в том, что ноль не поменяется с фазой - занулите розетку и не парьтесь. УЗО, в связи с отсутствием шины выравнивания потенциалов, скорее всего будет срабатывать при включениии стиралки в розетку или наборе воды.
 
Цитата(XXXLer @ 11 Января, 2014, 14:29)
Без защитного нуля стиралка всегда бъет током, т.к. на ней находится половина сетевого напряжения (особенности фильтра питания на входе)

Не бьется - проверено, бьется когда с изоляцией проблемы. Но с нулем все-таки безопаснее. Тут все правильно товарищ CKB расписал.


Цитата
Если есть уверенность в том, что ноль не поменяется с фазой - занулите розетку и не парьтесь.

В большинстве случаем можно сделать систему ТN-C-S (верхний рисунок)
image018.jpg
 
из схемы Танкиста я ничего не понял
unsure.gif


Цитата(XXXLer @ 11 Января, 2014, 14:29)
Если есть уверенность в том, что ноль не поменяется с фазой - занулите розетку и не парьтесь

как это сделать?
Цитата(Dmitrii55 @ 11 Января, 2014, 10:01)
УСТАРАНЯЕТЕ ПРИЧИНУ

так старая стиралка тоже чуть щипала,новая сейчас точно так же,посудомойка (считай та же стиралка) тоже пробивает,я не думаю,что вся техника неисправна
 
Цитата(Tankist @ 11 Января, 2014, 14:43)
Не бьется - проверено, бьется когда с изоляцией проблемы. Но с нулем все-таки безопаснее. Тут все правильно товарищ CKB расписал.

Написали-же - клемма PE в розетке болтается в воздухе, значит на корпусе половина сетевого напряжения. Исходя из того, что это частный дом 99% никакого контура выравнивания и заземления нет, значит защитное устройство до задницы, т.к. очень вероятно, что стиралка будет вызывать утечку тока мимо нулей через подключение к водопроводу.

Бла-бла-бла...
 
Цитата(XXXLer @ 11 Января, 2014, 16:06)
Написали-же - клемма PE в розетке болтается в воздухе, значит на корпусе половина сетевого напряжения. Исходя из того, что это частный дом 99% никакого контура выравнивания и заземления нет, значит защитное устройство до задницы, т.к. очень вероятно, что стиралка будет вызывать утечку тока мимо нулей через подключение к водопроводу.

Контур можно сделать. В чем проблема? В начале то темы в этом и был вопрос.

Цитата
В розетке пробником с неонкой находите ноль (при поданном напряжении пробник не должен светится), соединяете с клеммой заземления. Следует помнить, что при занулении через рабочий ноль при его отгорании получите фазу на корпусе техники.

Вы чего такое советуете?
lol.gif
Такое делать категорически запрещено.

CKB у Вас в дом заходит только фаза со столба? Откуда берется рабочий ноль?
 
Цитата(Tankist @ 11 Января, 2014, 17:08)
CKB у Вас в дом заходит только фаза со столба? Откуда берется рабочий ноль?

от столба до электросчётчика который стоит в доме идёт 2х жильный кабель,как я понимаю там фаза и ноль,а дальше от счётчика разводка в дом


Добавлено в [mergetime]1389455997[/mergetime]
Цитата(XXXLer @ 11 Января, 2014, 16:06)
стиралка будет вызывать утечку тока мимо нулей через подключение к водопроводу.

кстати возле стиралки смеситель от ванной вот при работе стиралки вода из этого смесителя и сам смеситель иногда бьёт током,на кухне в 3х метрах дальше такого нет


Цитата(vin @ 11 Января, 2014, 17:13)
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО соединять рабочий ноль с защитным в розетке!!! Только вести отдельным проводом!


так что подключить до защитного контакта розетки?
 
Цитата(CKB @ 11 Января, 2014, 15:37)
так старая стиралка тоже чуть щипала,новая сейчас точно так же,посудомойка (считай та же стиралка) тоже пробивает,я не думаю,что вся техника неисправна


Дык может проблемы не со стиралкой, а с водой в доме, как бы абсурдно это не звучало?
В смысле-где-то помимо стиралки есть оголенный мокрый провод? Бойлер, насос, или что-то похожее где есть вода и электричество...
 
Цитата(КрымскийКот @ 11 Января, 2014, 18:42)
Дык может проблемы не со стиралкой, а с водой в доме, как бы абсурдно это не звучало?
В смысле-где-то помимо стиралки есть оголенный мокрый провод? Бойлер, насос, или что-то похожее где есть вода и электричество...

нет ничего подобного и бьёт только когда работает стиралка (бьёт вода и смеситель возле стиралки и сам корпус машины) и так же посудомоечная машина и смеситель и вода возле неё и только при работе
 
Думаю корректно все-таки сделать отдельное заземление и подключить его к электросистеме в доме и поставить УЗО на розетки с заземлением.
Все остальные варианты от невозможности сделать отдельное заземление.
 
Цитата(CKB @ 11 Января, 2014, 19:03)
Цитата(КрымскийКот @ 11 Января, 2014, 18:42)Дык может проблемы не со стиралкой, а с водой в доме, как бы абсурдно это не звучало?В смысле-где-то помимо стиралки есть оголенный мокрый провод? Бойлер, насос, или что-то похожее где есть вода и электричество...нет ничего подобного и бьёт только когда работает стиралка (бьёт вода и смеситель возле стиралки и сам корпус машины) и так же посудомоечная машина и смеситель и вода возле неё и только при работе


Естественно только при работе.
Когда водопроводная вода соприкасается с металлическими деталями машинки? Только во время ее работы.
Аналогична посудомойка.
Впрочем, не буду настаивать на этом варианте-действительно нужно УЗО.
 
Цитата(Tankist @ 11 Января, 2014, 19:10)
Думаю корректно все-таки сделать отдельное заземление

уголок 1.5 метра вбитый в землю на улице и от него провод до заземляющего контакта розетки решит проблему?
 