Собирал все сам, панели ставил тоже сам, подключал аккум и инвертор, собирал щиток тоже сам. Делал все в первый раз, немного опыта в электрике имею, что не знал подсмотрел на ютубе и спросил у знакомых. Покупал все на озоне, 5 панелей 620/710, инвертор маст 4028, акб 8*360ah, активный балансир. Как не пытался аккуратно уложить провода, ничего у меня не получается с этим, особенно в этой части проблем добавил трехходовой переключатель. Все монтировал на отдельном строении - сарай/кладовка



По щитку слева направо:
1й ряд:
- вводной автомат после счетчика
- автомат перед инвертором
- трехходовой переключатель
- автомат после инвертора
2й ряд:
- держатель плавкого предохранителя
- две грозозащиты
- держатель плавкого предохранителя
- автомат на панели перед инвертором
- автоматы потребителей в строении

После трехходового переключателя уходит на основной дом, таким образом либо через инвертор либо напрямую с горсети. После вводного автомата еще подключен стабилизатор напряжения на 12квт, с него выход на трехходовой. Между акб и инвертором заказывал выключатель массы на 200А на озоне, пока жду специальный такой размыкатель с али, но как показала практика размыкателя массы вполне хватает для этих нужд
 
это чё вы там такое грандиозное строите?
вообще ничего такого ...
от панелей - я ж писал.. ток штатно 16а.. на запас если паралель - 32а. Напруга так же 40-50в на панель... при 6-8 панелях уже 300в+
а 200-250А - это на линию ОТ акб - АКБ Lifepo4 200Aч - ток разряда 1 - 1.5С может быть же... вот и 250.... или бюе то ошибаюсь сильно ?

1.Держатель предохранителей Tomzn 2P TOPV-32x 32a. 2. УЗИП Tomzn 2P TZG40-PV SPD DC 1200V 40Ka. 3.Автомат Tomz 2P TOB7Z-63 DC 25a
а тут как ставить предохрантель, если под напргуой неьлзя открывать ? надо рубильник что ли перед ним ?
и УЗИП - почему 3р ? не понимаю ... и 1200в - это типа просто максимальное рабочее напряжение ? от наводки намного выше (молния) - он должен оборваться ?
 
а тут как ставить предохрантель, если под напргуой неьлзя открывать ? надо рубильник что ли перед ним ?
Ночью))) а вообще в п.3 есть автомат, его отключаете и меняйте предохранители
 
Собирал все сам, панели ставил тоже сам, подключал аккум и инвертор, собирал щиток тоже сам. Делал все в первый раз, немного опыта в электрике имею, что не знал подсмотрел на ютубе и спросил у знакомых. Покупал все на озоне, 5 панелей 620/710, инвертор маст 4028, акб 8*360ah, активный балансир. Как не пытался аккуратно уложить провода, ничего у меня не получается с этим, особенно в этой части проблем добавил трехходовой переключатель. Все монтировал на отдельном строении - сарай/кладовка



По щитку слева направо:
1й ряд:
- вводной автомат после счетчика
- автомат перед инвертором
- трехходовой переключатель
- автомат после инвертора
2й ряд:
- держатель плавкого предохранителя
- две грозозащиты
- держатель плавкого предохранителя
- автомат на панели перед инвертором
- автоматы потребителей в строении

После трехходового переключателя уходит на основной дом, таким образом либо через инвертор либо напрямую с горсети. После вводного автомата еще подключен стабилизатор напряжения на 12квт, с него выход на трехходовой. Между акб и инвертором заказывал выключатель массы на 200А на озоне, пока жду специальный такой размыкатель с али, но как показала практика размыкателя массы вполне хватает для этих нужд
плохо видно.. автоматы между панелями и инвертором - постоянные ?
автомат перед инвертором - это между входной сетью и инвертором ? смысл что бы отрубить его, не выключая весь ввод ?

Почему автомат после инвертора на 25, а до - на 32а ?

И можно подробнее про нижний ряд.. Модельки и назначение... предохранители плавкие на что и для чего ? две грозозащиты - у вас два поля панелей я так понял (паралельно) .. И модельку постоянного автомата ПЕРЕД инвертором.. плохо на фото видно ли я слепой... )
 
плохо видно.. автоматы между панелями и инвертором - постоянные ?
Да, 32а 1000в
автомат перед инвертором - это между входной сетью и инвертором ? смысл что бы отрубить его, не выключая весь ввод ?
В целом да, порядок по этой линии такой - вводной автомат-стабилизатор-трехходовой переключатель в позиции "1"-автомат перед инвертором. Его смысл мне видится в том, чтобы защитить проводку до инвертора по этой линии, ну и обесточить инвертор на случай работы с ним
Почему автомат после инвертора на 25, а до - на 32а ?
До инвертора ток может быть поболее, так как идет с городской сети, а после инвертора больше 4квт не выйдет, он отрубится, поэтому по номиналу тока подбирал. Мне показалось это логичным, может и не верно
И можно подробнее про нижний ряд.. Модельки и назначение... предохранители плавкие на что и для чего ? две грозозащиты - у вас два поля панелей я так понял (паралельно) .. И модельку постоянного автомата ПЕРЕД инвертором.. плохо на фото видно ли я слепой... )
После панелей провода + и - входят в держатели плавких предохранителей (номинал предохранителей внутри 20А, если не ошибаюсь, могу посмотреть в истории заказов ОЗОН если нужно), из них идет на грозозащиту и на выключатель постоянного тока (одним проводом, так как из грозозащиты выходит только на заземление). Грозозащита на + и -, поле одно. Модель TOMZN 32А 1000d
 
Разводкой после панелей вдохновлялся этим фото (взято с тг канала одного из установщиков панелей)

 
а тут как ставить предохрантель, если под напргуой неьлзя открывать ? надо рубильник что ли перед ним ?
и УЗИП - почему 3р ? не понимаю ... и 1200в - это типа просто максимальное рабочее напряжение ? от наводки намного выше (молния) - он должен оборваться ?
взято отсюда, смотреть с 25:17
и я заметил, что многие установщики почему-то собирают защиту по солнцу отдельно от основного распределительного щита
 
из них идет на грозозащиту и на выключатель постоянного тока (одним проводом, так как из грозозащиты выходит только на заземление).
Автомат тогда чисто как рубильник ... ведь до него по току защита на плавких предохранителях.. от импульсного всплеска - УЗИП....
но, внизу ввод от панелей солнечных - т.е. на предохранители ВСЕГДА идет напруга.. вопрос - как менять тогда... не должен ли первым стоять автомат, заведомо БОЛЬШИМ током , что бы просто отключать дальше грозозащиту и предохранители ?
 
чет ничего не показывает вообще
ютуб код видео OSiK1oEIN8w

На фото с видео набор защиты для 2-ух стрингов, второй (справа) пока без панелей. Подключение слева-направо: кабель от панели, предохранители, УЗИП, АВ, кабель к инвертору
 

Вложения

  • защита.jpg
    защита.jpg
    443.6 KB · Просмотры: 5
Последнее редактирование:
Автомат тогда чисто как рубильник ... ведь до него по току защита на плавких предохранителях.. от импульсного всплеска - УЗИП....
но, внизу ввод от панелей солнечных - т.е. на предохранители ВСЕГДА идет напруга.. вопрос - как менять тогда... не должен ли первым стоять автомат, заведомо БОЛЬШИМ током , что бы просто отключать дальше грозозащиту и предохранители ?
Да, логика в Ваших словах есть, возможно правильнее было бы перед предохранителями поставить автомат, но во всех роликах и описаниях сделано именно так. Я в случае чего все работы буду делать ночью)) Плавкие предохранители у меня номиналом ниже, сработают в первую очередь.

Видимо для этих целей коннектор на коробке монтируют перед предохранителями, разъединяют их при смене предохранителя, в таком случае не нужно устанавливать еще один автомат

 
Последнее редактирование:
видимо для этих целей коннектор на коробке монтируют перед предохранителями
думал что за "конектор", потом присмотрелся, увидел на фото прикручены внизу к коробке. Решение спорное. С одной стороны как-бы легко подключить-отключить кабеля, дополнительный разъединитель, это да, с другой - лишние контакты в последовательной цепи со всеми вытекающими проблемами (окислился, сломалась защелка и т.д.)
 
думал что за "конектор", потом присмотрелся, увидел на фото прикручены внизу к коробке. Решение спорное. С одной стороны как-бы легко подключить-отключить кабеля, дополнительный разъединитель, это да, с другой - лишние контакты в последовательной цепи со всеми вытекающими проблемами (окислился, сломалась защелка и т.д.)
Согласен, поэтому себе не делал, при необходимости отключу на поле на крыше, у меня все достаточно доступны они и проблем не составит. Я вообще надеюсь и планирую не менять никогда эти предохранители, они же от КЗ по своей сути))
 
Я вот плохо представляю реально для чего они там ... панель физически выше 16А грубо говоря не выдаст ... а КЗ.. где ? между чем и чем ? как и где оно должно произойти...
умопомрачительно...:swoon2:
а можно конкретнее ? )

. Я в случае чего все работы буду делать ночью))
так панели работают и ночью.. ночью будет то же напряжение почти что и днем.. ток будет только мизерный... я не уверен что хотел бы сувать палец в 300в даже при 0.05А....

С одной стороны как-бы легко подключить-отключить кабеля, дополнительный разъединитель, это да, с другой - лишние контакты в последовательной цепи
ну на крыше же все паели у вас те ми же контактами соеденены... по сути это просто плюс одна панель...мне кажется удобство намного превышает риск
 
Я вот плохо представляю реально для чего они там ... панель физически выше 16А грубо говоря не выдаст ... а КЗ.. где ? между чем и чем ? как и где оно должно произойти...

а можно конкретнее ? )


так панели работают и ночью.. ночью будет то же напряжение почти что и днем.. ток будет только мизерный... я не уверен что хотел бы сувать палец в 300в даже при 0.05А....


ну на крыше же все паели у вас те ми же контактами соеденены... по сути это просто плюс одна панель...мне кажется удобство намного превышает риск
такое чувство что это вссё делается для Симферопольской ГРЭС.
 
Я тут присмотрел для квартиры ящик, основываясь на батарее 12 в. - гибридный инвeртoр DТ 1218М , потому как 24 в. и выше уже дороговато, тем более у меня свет не рубят пока и как то руки опустились, появилось спокойсткие в душе. Но тема свежа и мысли бегают как муравьи по сахару.
Батарею думаю пока на 100 а литий железо-фосфат, а если придут отключения то ещё одну докуплю. Вторую проблему нужно решать в гараже, приехал с батареей, куда то подключил с нагрузкой : вариант1-800 вт, вариант2 -2,2 квт. это из того что хотелось бы запускать иногда. Пока в раздумьях.
 
Я вот плохо представляю реально для чего они там ... панель физически выше 16А грубо говоря не выдаст ... а КЗ.. где ? между чем и чем ? как и где оно должно произойти...
Ну, в теории, от чего угодно - кабель перетрется на крыше от ветра, грызун перегрызет, вода в поврежденные коннекторы затечет. Правильно было подмечено выше, каждый сам решает сколько и каких защит ставить, можно обойтись и без них и прожить счастливую жизнь, но мне показалось все это доступными тратами, я поставил глядя на других. Ставить или нет - уже решать каждому. И да, плавкие предохранители крайне важны если несколько полей, для одного поля, возможно, можно и не ставить
 